    Zitat von Cepheus73 Beitrag anzeigen
    Und ja, wenn der Auftragnehmer einen Mangel nicht anerkennt, dann muss es vor Gericht entschieden werden.
    Aber mal angenommen der SV liegt falsch. Also Gericht gibt am Ende dem ausführenden Fachmann recht. Kann man sich dann das Geld vom SV wiederholen? Oder bezahlt man den am Ende einfach nur für ne weitere Meinung/Einschätzung?

    Wo würde rechtlich bzw in der Praxis genau der Unterschied liegen zwischen einem SV oder wenn ich einfach nen anderen x-beliebigen Elektriker anrufe und sage "schau dir das mal an hier" ?

    Was genau ist die Besonderheit an einem SV, aus Kundensicht? also irgendwelche Zertifikate an der Wand sind mir egal oder ist das in dieser Welt am Ende so ein reines "wer hat den Längeren" und der der mehr Zertifikate etc an der Wand hat hat ne höhere Reputation?
    Laut meinem Verständnis scheint das einfach nur ne weitere Meinung zu sein, so wie wenn man zu nem zweiten Arzt geht um sich ne zweite Meinung zu holen.
    Oder bin ich da auf dem Holzweg?
    Zuletzt geändert von Gunner67; 12.05.2026, 11:59.

    Kommentar


      #32
      Es gibt Sachverständtige und "öffentlich bestellte und vereidigte Sachverständige (ö.b.u.v. SV)", diese haben vor Gericht natürlich auch ein Ansehen.

      Grundsätzlich gilt. aus meiner Jahrzehntelangen erfahrung, möglichst auf Rechtstreitigkeiten zu verzichten und ersteinmal mit dem ausführenden Elektriker sachlich ins Gespräch zu gehen.
      Vermutlich lösen sich dann ersteinmal ganz viele Punkte in Luft auf, oder es kommen eben doch Mängel zum Vorschein. Dann muss halt klar definiert sein das diese abzustellen sind.

      Ein Vereinbarung auf VDE oder sonstwas ist deswegen hinfällig, da du mit Unterschrift des Stromliefervertrags dich verpflichtest, nach gültigen Regel zu installieren bzw. das dein ausführender Elektriker muss....

      Kommentar


        #33
        Aus meiner eigenen Erfahrung… kann ich nur raten. Wenn es nach schei$$e riecht, nach … schmeckt und auch so aussieht das ist es meistens auch genau das.
        Baustopp, Bauleiter soll seiner versammten Aufgabe nachkommen, Sachverständigen ranholen!
        Sollte dieser Spezi von Elektriker Bockmist gemacht haben, schickste den in die Wüste. Das wird nur schlimmer.

        Nicht so weitermachen lassen. Du stehst sonst hinterher vor einer Ruine.

        Glaub mir, ich weis von was ich rede.

        Kommentar


          #34
          Mal angemerkt, was gegebenenfalls ein Sachverständiger zu dem Thema ergründen würde:
          Was weiß man eigentlich genau?
          Es sind lediglich drei Neutralleiter irgendwie trotz Trennschlitten in aufgefahrener Stellung durchgängig.

          Nicht mehr und nicht weniger.

          Was weiß man nicht?
          Gibts es dafür einen lapidaren Grund, der gegebenenfalls entweder noch abgestellt wird (oder werden kann)?
          Gibt es in der VDE überhaupt ein Verbot, dass diese Ausführung so nicht errichtet werden darf? Unüblich ist es, aber ist es deshalb auch falsch?

          Das sollte man erst mal ergründen, sonst holt man sich mitunter eine blutige Nase.

          Kommentar


            #35
            Mit dieser Konstruktion wäre ein FI-Schalter (resp. einer per Abgang) alles andere als einverstanden.

            Kommentar


              #36
              Zitat von rosebud Beitrag anzeigen
              Mit dieser Konstruktion wäre ein FI-Schalter (resp. einer per Abgang) alles andere als einverstanden.
              In dem Fall wäre es ein Mangel und den würde der Elektriker ohne weitere Aufforderung selbst beseitigen, da unter Last es immer und reproduzierbar zu Auslösungen kommen wird.

              Das wäre hypothetisch; am Ende interessiert den Richter bei einer Streitschlichtung immer nur das, was faktisch da ist. Nicht aber was sein könnte, wenn…