Wenn dies dein erster Besuch hier ist, lies bitte zuerst die Hilfe - Häufig gestellte Fragen durch. Du musst dich vermutlich registrieren, bevor du Beiträge verfassen kannst. Klicke oben auf 'Registrieren', um den Registrierungsprozess zu starten. Du kannst auch jetzt schon Beiträge lesen. Suche dir einfach das Forum aus, das dich am meisten interessiert.
6. Markenqualität?
Sind die NoName-Leerrohre ausreichend oder sollte auf Markenqualität nicht verzichtet werden?
Ich habe heute ein paar 5x1,5 Kabel in 20er Leerrohre eingezogen. Das erste war nur 5-6m lang und war vom Baumarkt. Ich war fast am verzweifeln. Zum Glück habe ich die restlichen mit Fränkischen verlegt gehabt, die haben eine extra Beschichtung drinnen und damit flutscht das Kabel auch leichter durch.
Ich werde mir für die restlichen Leitungen auch 25 bestellen, sicher ist sicher.
Ich würde sagen, dass passt. Wobei ich bei dem KNX + 1-Wire sowie Estrichfühler auch auf M25 gehen würde. Wieso?
Naja,
1. du brauchst nicht zig Durchmesser kaufen, von denen immer was übrig bleibt.
2. Du kannst die Bodenisolierung in einer Dicke aufbauen
3. Du brauchst die Schlitzfräse nicht dauernd neu einstellen
4. Preislich ist zwischen 20 und 25 kaum ein Unterschied
5. Die 25 gehen (finde ich) leichter in die Kaiser UP Dosen. (Ich würde übrigens immer tiefe Dosen verwenden!)
Ich habe heute ein paar 5x1,5 Kabel in 20er Leerrohre eingezogen. Das erste war nur 5-6m lang und war vom Baumarkt. Ich war fast am verzweifeln. Zum Glück habe ich die restlichen mit Fränkischen verlegt gehabt, die haben eine extra Beschichtung drinnen und damit flutscht das Kabel auch leichter durch.
Ich werde mir für die restlichen Leitungen auch 25 bestellen, sicher ist sicher.
Mir stellts die Haare auf, wenn ich sehe dass jemand NYM versucht in einem Leerrohr einzuziehen. Warum nehmt ihr keine Drähte?
Wenn das NYM mal eingezogen ist, brauchst du in ein paar Jahren einen Panzer zum wieder herausziehen. Bei Drähten ist man flexibler...
Ich kann zum einziehen so ein Kabelgleitgel empfehlen. Alle 50cm drauf geben - Hilft ungemein!
Mit freundlichen Grüßen,
Martin W.
Dipl.-Wirtsch.-Ing. (FH)
Staatl. gepr. Elektrotechniker
Ich habe ja auch viel in Rohren verlegt (Sat und Netzwerk Komplett sowie alles was auf dem Fußboden liegt auch), aber nicht um später mal nachziehen zu können, sondern eher um die Gewissheit zu haben, dass mir die Maurer/Putzer nicht alles zerlatschen.
Mal ganz ehrlich, ich habe versucht einige Satkabel (einzeln im 20er Rohr) nach dem Estrich verlegen zu bewegen. Bei Strecken von 5-6m ohne große Biegungen war das noch ok, aber das Kabel was vom Dachboden bis ins EG und dort einmal unter dem Estrich quer durchs Wohnzimmer ruckt sich nicht wirklich. Sollten wirklich irgendwann mal die Kabel gewechselt werden kann ich nur hoffen, dass ich in jeder Etage gut an die Rohre ran komme und von dort aus die Kabel wenigstens etagenweise ziehen kann. Beim DuplexLan im 32 Rohr mache ich mir da aber gar keine Hoffnungen.
Beim DuplexLan im 32 Rohr mache ich mir da aber gar keine Hoffnungen.
du meinst keine Sorgen?
ich hab 4 schwarze SAT-Kabel in einem 32er Leerrohr, das innen nicht beschichtet ist eingezogen - DAS sind Höllenqualen. Die gehen dort auch mit bestimmtheit nie mehr raus. Wenn du bei einem Duplex LANkabel in einem 32er Rohr Probleme hast, dann hapert es aber schon an den Radien irgendwo?
Wenns mal ganz hart herging.... Geschirrspülmittel.
Duplexkabel kann man zur Not auch auftrennen, dann gehn sie auch leichter durchs Rohr.
Recht haste Hups, liegt natürlich im 25er Rohr. Weiß grad gar nicht an was ich vorhin gedacht habe, dass ich 32 geschrieben habe.
Aber trotzdem, ich glaube nicht, dass ich das Duplex (Außendurchmesser 16,5 mm) aus dem 25er Rohr (Innendurchmesser 19,3 mm) nochmal raus bekomme bzw auch wieder ein neues rein. Aber darüber mache ich mir hoffentlich das erste Mal in ein paar Jahrzehnten Gedanken!
Und nein, die Biegeradien sind bei mir mehr als großzügig gewählt.
ich muss den Beitrag nochmal rauskramen, da er sehr gut passt. Ich möchte demnächst Leerrohre bestellen. Leider fehlt mir die Vorstellungskraft wie viel Luft im Leerrohr sein sollte.
Gibt es eigentlich eine Art Übersicht, was in welches Leerrohr passt? Oder eine Art Faustformel wie viel Prozent das die Leitung belegen darf?
Vom Dach kommen bei uns z.B. 8 Koax Leitungen. Lege ich dann immer zwei in ein 25er Rohr?
VG, Thomas
Habe ich genauso gemacht. Außnahme Treppenwandbeleuchtung (16er, da dürften die Schlitze laut Statiker nicht so tief sein - warum auch immer) und bei Estrichfühlern (20er).
also ein 5x1,5 auf eine gewisse Länge wird eng.
Das selbe ist es beim 5x2,5, nimm lieber eins größer, die Kosten sind vernachlässigbar.
Cat duplex in M25, KNX und 1-Wire (beides 2x2x0,8?) würde ich in ein 16er ziehen.
Immer M25er würde ich nicht nehmen, bringt nix meiner Meinung nach.
Wenn du einen örtlichen Händler/Elektriker hast bei dem du das Rohr bzw. Material abnimmst kannst du bestimmt auf Kommision holen. So machen wir das wenn jemand bei uns Material zur eigenen Verwendung holt. Wir können die "Reste" immernoch verarbeiten.
Und die Preise wich warscheinlich nicht groß ab.
Sat/Koax ziehe ich (je nach Kundenwunsch) in Kinderzimmer bzw. untergeordnete Räume immer eins, ins WZ mindestens 2. Habe aber auch Kunden die 4 imWZ/haupt TV wünschen und an allen anderen 2. Das halte ich aber für übertrieben. Klar kann man es nutzen, wird man aber nicht denke ich..
daniels ,so lang wird das nicht. Die NYM Leitung möchte ich wenn dann nur schützen. D.h. bis zum Deckendurchbruch genügt eigentlich. Ich glaube nicht, dass ich diese nachziehen werden. Alternativ haben sie beim Bekannten Betonkabel verwendet. Irgendwas mit N2XY (?)
Bei SAT genügt eigentlich 1 Leitung wenn man auf Unicable setzt. :-)
Wir verarbeiten personenbezogene Daten über die Nutzer unserer Website mithilfe von Cookies und anderen Technologien, um unsere Dienste bereitzustellen. Weitere Informationen findest Du in unserer Datenschutzerklärung.
Indem Du unten auf "ICH stimme zu" klickst, stimmst Du unserer Datenschutzerklärung und unseren persönlichen Datenverarbeitungs- und Cookie-Praktiken zu, wie darin beschrieben. Du erkennst außerdem an, dass dieses Forum möglicherweise außerhalb Deines Landes gehostet wird und bist damit einverstanden, dass Deine Daten in dem Land, in dem dieses Forum gehostet wird, gesammelt, gespeichert und verarbeitet werden.