Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Zeigt her eure Verteilungen ;)

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    Überspannungsschutz ist ja nachDIN VDE 0100-443/-534​ nur im Vorzählerbereich Pflicht. Schützt aber nur vor Überspannungen von Außen.
    Punk ist nicht tot, Punk macht jetzt KNX

    Kommentar


      Interessant auch die Klemmenmarkierungen... 2,4,6,8,10...
      Punk ist nicht tot, Punk macht jetzt KNX

      Kommentar


        Das mit dem OE würde hier in dem Thread schon zumal erklärt und es gibt gar einen eigenen Thread mit Begründung warum SK1 oder SK2 usw.

        Die dicken grüngelben Leitungen ist das womit PE im Verteiler verteilt werden, wenn Da dann immer nur einfeldrige Hutschienen bei den Reihenklemmen verbaut wurden, dann bekommt jede einzelne Hutschienen eine solche Klemme mit entsprechender Leitung dran. Optimaler Weise sind die alle Sternförmig bin der Zuleitung des PE abgezweigt und nicht durchgeschliffen. Die Hutschienen wiederum gehören vom Traggerüst isoliert, damit sich das PE Potential nicht im Verteiler verteilt. Und ja es wird sich verteilen aber die Verschraubungen der Hutschienen am Traggerüst sind keine normgerechte Verschraubung. Insofern erfolgt der Schrank nicht die Anforderungen an SK2 und auch nicht an SK1 was in D auch nicht so Recht zulässig wäre, selbst wenn korrekt ausgeführt.

        Die Normen hat Lars sicher schneller parat. Und andere sicher auch die links zu den passenden Threads. Und dem Elektriker kannst einfach fragen wie er denn aus dem Schrank gedenkt einen SK2 Schrank zu machen. Und so leichtfertig das akzeptieren ist auch fahrlässig von Dir.
        ----------------------------------------------------------------------------------
        "Der Hauptgrund für Stress ist der tägliche Kontakt mit Idioten."
        Albert Einstein

        Kommentar


          Zitat von scope Beitrag anzeigen
          Bei uns sieht das mit dem PE auch so aus
          schlecht

          Zitat von scope Beitrag anzeigen
          Und die PEs der 24V Reihenklemmen liegen auch auf PE, was meines Wissens nicht ok ist.
          doch, müssen sie sogar, wenn Leitungen mit PE verwendet wurden, sie dürfen nur im SELV gerät nicht auch angeschlossen sein

          Kommentar


            Zitat von livingpure Beitrag anzeigen
            doch, müssen sie sogar, wenn Leitungen mit PE verwendet wurden, sie dürfen nur im SELV gerät nicht auch angeschlossen sein
            Ok, die Kette ist wie folgt:
            a) 24V Spot, zwei adrig angeschlossen, Schutzleiter ohne Anschluss mit einer Wago-Klemme in der Halox-Dose -> NYM-J 3x2,5 -> Klemme PE/L/N - alle drei Adern aufgelegt. Hutschiene hat eine PE-Einspeisung.

            b) Primärseite der HLG-Netzteile liegt auch auf einer PE/L/N Klemme, d.h. Schutzleiter des Netzteils liegt über Hutschiene auch auf PE.

            Da bei a) das SELV-Gerät, also der Spot, keinen PE Anschluss hat, sollte das Deiner Aussage nach in Ordnung sein? Wie sieht es mit b) aus? Ist das Netzteil ein SELV-Gerät in diesem Sinne? (ist ja irgendwie beides, oder stellt zumindest sekundärseitig SELV bereit).

            Würde das gerne verstehen, um meine Mängelliste entsprechend vorzubereiten


            Kommentar


              Ja das klingt alles soweit ok. Der Schutzleiter des Netzteils MUSS natürlich angeschlossen sein, dürfte man den nicht anschließen, gäbe es ihn gar nicht. SELV betrifft nur die Sekundärseite des Netzteils.

              Kommentar


                Ok, danke!
                Ich hoffe, das mit den Korrekturen klappt - dann kann ich auch nochmal Bilder posten

                Kommentar


                  Zitat von scope Beitrag anzeigen

                  Ok, die Kette ist wie folgt:
                  a) 24V Spot, zwei adrig angeschlossen, Schutzleiter ohne Anschluss mit einer Wago-Klemme in der Halox-Dose -> NYM-J 3x2,5 -> Klemme PE/L/N - alle drei Adern aufgelegt. Hutschiene hat eine PE-Einspeisung.
                  MUSS oder KANN der PE im 24V genutzten Kabel mit dem PE verbunden werden (hutschienenseitig meine ich - am Gerät nicht - das ist klar)? Also muss es eine L/N/PE Klemme sein oder kann/sollte man auch eine 3L Klemme nehmen, um keine Verbindung zur Hutschiene herzustellen?
                  Zuletzt geändert von barontigger; 02.12.2022, 06:18.

                  Kommentar


                    Zitat von livingpure Beitrag anzeigen
                    doch, müssen sie sogar, wenn Leitungen mit PE verwendet wurden, sie dürfen nur im SELV gerät nicht auch angeschlossen sein
                    -> sollte eindeutig gewesen sein? ;-)

                    Kommentar


                      Aus Interesse: Weil eine grün/gelbe Ader immer mit PE verbunden sein muss aufgrund irgendeiner Norm (welche?) ? Denn was soll das nutzen wenn die Ader am Ende nicht angeschlossen wird?
                      Diesen absurden Fall, dass jemand glaubt, dass es ein PE ist, auf den anderen Seite nicht schaut und dann irgendwas passiert kann man ja wohl kaum als Grund nehmen, wenn ohnehin nur 24V angeschlossen sind oder?
                      Habe es noch nicht umgesetzt aber meine Überlegung war eher, um eindeutig zu kennzeichnen, dass es "kein PE" ist, wird es auch nicht auf PE in der Reihenklemme aufgelegt, sondern an einer "neutralen" Position und natürlich auch nicht verwendet.

                      Kommentar


                        Das war eine Frage seinerseits, keine Feststellung.

                        Nachtrag
                        Und dieser Beitrag wag eigentlich die Antwort auf #5307😊😳
                        Zuletzt geändert von Uwe!; 02.12.2022, 18:07.
                        ....und versuchen Sie nicht erst anhand der Farbe der Stichflamme zu erkennen, was Sie falsch gemacht haben!

                        Kommentar


                          Zitat von barontigger Beitrag anzeigen
                          Weil eine grün/gelbe Ader immer mit PE verbunden sein muss aufgrund irgendeiner Norm (welche?) ?
                          Wie kommst du auf diese Idee? Gegenfrage. Wo hast du das gelesen?


                          Kommentar


                            Zitat von Messknecht Beitrag anzeigen
                            Wo hast du das gelesen?
                            0100-410 411.3.1.1 letzter Absatz 4
                            Elektroinstallation-Rosenberg
                            -Systemintegration-
                            Planung, Ausführung, Bauherren Unterstützung
                            http://www.knx-haus.com

                            Kommentar


                              Nochmal bzgl. des Schaltschranks bei mir:

                              Eure relevante Kritik (abseits dessen was man „schöner“ machen könnte) ist:

                              1) Die PE-Leitung ist zwischen den Blöcken durchgeschleift, was nicht „optimal“ ist, wg. erhöhten Widerständen, etwaigem Lösen etc.

                              2) Die Hutschienen sind mit PE verbunden, aber nicht gegenüber dem Traggestell isoliert oder mit diesem fest verbunden. Die normale Verschraubung ist nicht ausreichend. Dadurch erfüllt der Schrank nicht die Anforderungen an Schutzklassen I, da Teile des Traggestells spannungsführend werden könnten und nicht berührungsgeschützt sind

                              Hab ich das richtig wiedergegeben?

                              Kommentar


                                Zitat von larsrosen Beitrag anzeigen
                                0100-410 411.3.1.1 letzter Absatz 4
                                Da steht wirklich dass ein gelbgrüner Leiter immer mit dem PE zu verbinden ist. Egal wofür man die Leitung verwendet bzw. wo man sie einsetzt?
                                Habe leider erst wieder am Montag Zugang zur Norm.

                                Kommentar

                                Lädt...
                                X