    Ist deutlich besser hier als manch andere Diskussion wie zB etwas weiter oben zu irgendwelchen unterschiedlichen Tarifen über 10 Beiträge.

    Kommentar


      falsch bleibt falsch egal ob weniger falsch als was anderes.
      ----------------------------------------------------------------------------------
      "Der Hauptgrund für Stress ist der tägliche Kontakt mit Idioten."
      Albert Einstein

      Kommentar


        Zitat von livingpure Beitrag anzeigen
        Was mir spontan auffällt: mit einem NYM für 24V macht dir der PE Probleme, wenn du komplett normkonform bleiben möchtest
        iGude,

        warum?
        Der PE darf nur im SELV Gerät nicht aufgelegt werden. Solange beide Isolationen der Spannungskategorie für 230v entsprechend ist es okay den PE mitzuführen.
        Der Körper des SELV Gerätes darf nicht mit Erde in Berührung kommen!

        Siehe VDE 0100-410 Abs. 414.4.4
        Elektroinstallation-Rosenberg
        -Systemintegration-
        Planung, Ausführung, Bauherren Unterstützung
        http://www.knx-haus.com

        Kommentar


          Ich habe das mal von Lars Rosen so gehört

          Zitat von larsrosen Beitrag anzeigen

          Also, meiner Meinung nach, wäre es falsch, da du Fremdpotential in die doppelte Isolierung einbringst und somit eine Schutzartenverletzung begehst. Auch wenn es isoliert ist, besteht hier nicht die geforderte doppelte isolierung....

          ABER, den PE einfach ablegen in der UV dürfe auch wiederrum Normativ nicht korrekt sein, den dort wo eine GN/GE Leitung im Kabel ist, muss diese auch mit dem PE verbunden sein.
          das lasse ich euch zwei ausdiskutieren, ihr kennt die Normen besser

          Kommentar


            Zitat von livingpure Beitrag anzeigen
            das lasse ich euch zwei ausdiskutieren, ihr kennt die Normen besser
            Das ist ausdiskutiert….
            muss isoliert werden in dem Gerät.
            Zum Glück sind Meinungen da zum ändern 😂

            Das blöde ist, ich weiß nicht mehr mit wem ich darüber gesprochen hatte. Der hatte mir das erklärt…


            ps.

            Werner Hörmann war es
            https://www.elektro.net/praxisproble...lv-versorgung/

            es langt Basisisolierung zur Erde.
            Zuletzt geändert von larsrosen; 09.06.2022, 14:30.
            Elektroinstallation-Rosenberg
            -Systemintegration-
            Planung, Ausführung, Bauherren Unterstützung
            http://www.knx-haus.com

            Kommentar




              Bleibt dann nur noch die Frage: verwendet man für 24V lieber eine Leitung ohne PE oder dann doch mit, so dass die jederzeit für andere Nutzungen verwendet werden kann?

              und weiter will ich fen Thread dann nicht kapern ..

              Kommentar


                Zitat von larsrosen Beitrag anzeigen
                Der PE darf nur im SELV Gerät nicht aufgelegt werden.
                Also aber schon in der Verteilung?

                Kommentar


                  (hat sich erledigt)
                  Zuletzt geändert von concept; 10.06.2022, 00:47.
                  gemäss forenregeln soll man bitte und danke sagen! also: bitte und danke!

                  Kommentar


                    iGude,

                    Ein Schutzleiter muss in der Verteilung aufgelegt werden.
                    Ich plane für meine Anlagen, seid diesem Gespräch alle Anlagen mit Schutzleiter.(sofern der Kunde es nicht anders wünscht)

                    Damit wir nicht nur abdriften poste ich mal meine letzten zwei Werke!

                    Im übrigen bin ich auch zum großen Teil von der AFDD Geschichte weg und führe für jeden Kunden eine Risikoanalyse durch(sofern er keine AFDD wünscht)
                    Angehängte Dateien
                    Zuletzt geändert von larsrosen; 11.06.2022, 05:36.
                    Elektroinstallation-Rosenberg
                    -Systemintegration-
                    Planung, Ausführung, Bauherren Unterstützung
                    http://www.knx-haus.com

                    Kommentar


                      Ich persönlich halte nix davon, die Leiter in der Verteilung zu bündeln. Da mag zwar einigen einer abgehen, aber warum eine zusätzliche Häufung herbeiführen? Für die Wärmeabfuhr der Leiter ist das auch nicht zuträglich.

                      Kommentar


                        Wieso keine Sammelschiene bei den FI/LS Schaltern? Teileverfügbarkeit, oder gibt es gründe?

                        Lassen sich die einzelnen Träger von Hager Außerhalb des Schrankes miteinander verbinden? Oder sind die auf die Trägerschiene geschraubt?

                        Kommentar


                          Die Sammelschienen sind aktuell schwer zu bekommen…..

                          Die Bausteine sind auf Tragschienen montiert. Diese können später in den Schrank eingesetzt werden.

                          Die Bündelung stellt im EFH bei 10%GZ kein Problem dar.
                          Batteriespeicher, WP etc wird nie gebündelt.

                          Elektroinstallation-Rosenberg
                          -Systemintegration-
                          Planung, Ausführung, Bauherren Unterstützung
                          http://www.knx-haus.com

                          Kommentar


                            Zitat von vento66 Beitrag anzeigen
                            Da mag zwar einigen einer abgehen...

                            d.h. im umkehrschluss, dass dir einer abgeht bei frei baumelnden leitungen...

                            nein. nein und nochmal nein, ich will mir das gar nicht vorstellen müssen...
                            gemäss forenregeln soll man bitte und danke sagen! also: bitte und danke!

                            Kommentar


                              Zitat von larsrosen Beitrag anzeigen
                              iGude,

                              Ein Schutzleiter muss in der Verteilung aufgelegt werden.
                              Ich plane für meine Anlagen, seid diesem Gespräch alle Anlagen mit Schutzleiter.
                              seh ich nicht. bei den 24v led geschichten sind doch keine klemmen mit pe

                              Kommentar


                                Zitat von ewfwd Beitrag anzeigen
                                seh ich nicht.
                                iGude,
                                der kleine Schrank entsprang nicht meiner Feder. Da war ich nur der Errichter.

                                Bei dem anderen wollte es der Kunde nicht. Wenn die Kunden „LED“ Kabel bei Voltus bestellen soll es mir auch recht sein.

                                Deshalb kommt es immer drauf an was gewünscht ist. Bei mir ist der Kunde noch König.
                                Elektroinstallation-Rosenberg
                                -Systemintegration-
                                Planung, Ausführung, Bauherren Unterstützung
                                http://www.knx-haus.com