Der PE wird da mit den Klemmen auf die Hutschienen mit Reihenklemmen drauf "eingespeist", das für sich ist OK. Aber die Verteilung des PE über die Hutschienen auf das Traggerüst zur nächsten Hutschiene wo nur Automaten oder nichts drauf ist, ist nicht zulässig, da diese Verschraubungen so nicht zulässig sind. Und wenn dann müsste der PE Kleber auch auf den anderen Hutschienen kleben. Das Traggerüst ist immer über Plastenippel an den Schrankgeschraubt, darum geht es aber sekundär. Insofern die Hutschienen mit PE-Klemme vom Rest isolieren, dafür gibt es die passenden Hutschienenverbinder zum Traggerüst.
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Zeigt her eure Verteilungen ;)
Einklappen
X
-
1. Ist halt nicht richtig mit den Hutschienen
2. Sicher da es ein Elektriker ist??
3. Bestandschutz gibt es so in der Elektrotechnik nicht. Wenn es zum Zeitpunkt der Errichtung den damals gültigen Normen entsprach ist es ok, vorausgesetzt es gab keine nennenswerten Änderungen. Die sind bei dir aber nunmal vorhanden.
4. Ist es kompletter Irrsinn bei einer Renovierung 2Ader im Haus zu lassen. Ich hätte ja wenigsten die Raumzuleitung schon mal neu gemacht wenn es an Geld liegt und dann Stück für Stück die Zimmer umgekrempelt.
5. Und wie machst du das zb mit dem Licht im Bad?! Kein FI ?! 2adrig und FI ?!
Zuletzt geändert von Prowler1981; 07.07.2022, 15:24.Gruß Thomas
Kommentar
-
Zitat von Lennox Beitrag anzeigen…, was ist das Schwarze da mittig..? Schaut aus wie Halterung für Feinsicherung.
Ein normaler Aktor (z.B. MDT AKS) mit mechanischen Relais hat eine Lebensdauer von 1.000.000 Schaltvorgängen. Bei Ansteuerung der Heizungen mit PWM ist dann das Lebensende nach einigen Jahren erreicht. :-(
Einziger Nachteil dieser Halbleiterrelais: bei höheren Strömen entwickeln sie merklich Wärme. Daher die Abstandshalter zwischen den Relais.
SPO-Verteiler-006.jpgZuletzt geändert von Wolfhart; 07.07.2022, 15:57.
Kommentar
-
Zitat von Lennox Beitrag anzeigenWarum habt ihr keine IR-Heizung genommen ?
Ich habe Heizungen gesucht, die am selben Ort wie die Nachtspeicheröfen eingebaut werden, nämlich jeweils an der Außenwand unter dem Fenster. Die ELKATHERM haben da perfekt gepasst. Sie geben zwar auch einen Teil der Wärme über Strahlung ab, den Hauptteil aber durch Konvektion, was die Wärme gut im Raum verteilt.
Kommentar
-
Zitat von Marino Beitrag anzeigenWie sind die denn isoliert? Man Isoliert bei Hager doch eigentlich die Tragschiene (Hutschiene) vom Traggerüst mit so etwas z.B.
https://hager.com/de/katalog/produkt...sn-einfach-2st
Vielleicht verwirrt das, denn so etwas kann man auf den Bildern nicht erkennen.
https://hager.com/de/katalog/produkt...1050mm7-reihig.
In der Serie Univers N hat Hager da offenbar ein anderes Konzept.
Bei mir sieht das so aus:
SPO-Verteiler-007.jpg
Kommentar
-
Zitat von Wolfhart Beitrag anzeigen
Alles was umgebaut wurde, entspricht geltenden Normen.
Zitat von Wolfhart Beitrag anzeigenDas gilt in erster Linie für den neuen Verteilerschrank.
Zitat von Wolfhart Beitrag anzeigenRäume, in denen Änderungen an der Elektroinstallation vorgenommen wurden (z. B. neue Steckdosen), wurden 3adrig komplett neu angeschlossen.
Nur Räume, in denen die Elektroinstallation vollständig unverändert blieb (außer dem Austausch der Heizung), haben weiterhin 2adrige Zuleitungen. Der Elektriker hielt dies im Rahmen des Bestandsschutzes für zulässig.
Kommentar
-
Zitat von Wolfhart Beitrag anzeigenals fertigen Bausatz ZU37KS ohne Isolierung zwischen Tragschiene
Kommentar
-
Mann benutzt ja auch keinen Schaltaktor für die Heizungsventilansteuerung, sondern Heizungsaktoren und die haben ebenso keine Spulenrelais. Ist also kein Argument.
Egal wie es ausschaut mit dem Traggerüst die anderen Hutschienen dürfen auch kein PE haben. Ggf halt einfach der falsche Schrank.----------------------------------------------------------------------------------
"Der Hauptgrund für Stress ist der tägliche Kontakt mit Idioten."
Albert Einstein
Kommentar
-
Zitat von gbglace Beitrag anzeigenkeinen Schaltaktor für die Heizungsventilansteuerung, sondern Heizungsaktoren
Kommentar
-
Zitat von Lennox Beitrag anzeigenEr hat eine Nachtspeicherheizung…, wobei er nix mehr speichert. 🤓 Zum Verteiler sag ich nix.
Kommentar
Kommentar