Das Knicken lädt dich da bei diesen Geräten kaum vermeiden. Schlauch drum oder die Hager Patchkabel nehmen
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Zeigt her eure Verteilungen ;)
Einklappen
X
-
Zitat von MarcusF Beitrag anzeigenNatürlich lässt sich das vermeiden, indem man ein Netzwerkkabel mit Winkelstecker verwendet.
Im Grunde musste jedesmal ganz genau wissen was dich vor Ort erwartet und ganz genau wissen welches Zeug du einbaust...
Was wenn der Kunde aber nen Wechselrichter eines anderen Herstellers wünscht? Kannst halt nicht für jeden erdenklichen Fall immer das genau passende Zeug mit spazieren fahren...
Flachbandkabel wäre in dem Fall ggf auch noch ne Möglichkeit mit kompaktem Stecker. Das kannste sauber nach hinten dann biegen...
Irgendwo ist es auch Aufgabe des Herstellers sich Gedanken drum zu machen um die Leute die sein Zeug verbauen sollen indem man einfach das passende Zubehör mit ins Paket legt...
Viele Hersteller machen sich da anscheinend nicht viel Gedanken. RJ45 Buchse dran geklascht und nach mir die SintflutZuletzt geändert von ewfwd; 19.09.2023, 13:17.
Kommentar
-
Zitat von ewfwd Beitrag anzeigen
Viele Hersteller machen sich da anscheinend nicht viel Gedanken. RJ45 Buchse dran geklascht und nach mir die Sintflut
- Likes 2
Kommentar
-
@ewfdd: ich sehe die Schuld nicht bei den Herstellern..., die Bauform ist ja dem Markt bzw. Nachfrage geschuldet, immer kleiner werdende kompakte Geräte herstellen zu müssen. Da ist schon auch der Planer/Elektriker/Bauherr gefordert entsprechende Reservern für solche Geräte einzuplanen..., bzw. entsprechend große Verteiler zu verbauen.
PS: Messknecht war schneller
Kommentar
-
Zitat von BlackDevil Beitrag anzeigenDas Knicken lädt dich da bei diesen Geräten kaum vermeiden.
Der Knick ist Murks. Und das wird auch mit Schlauch drüber nicht besser.
(sonst kann man auch eine schwarze Ader auf 5cm grün/gelb anmalen und sagen jetzt ist es ein PE.)....und versuchen Sie nicht erst anhand der Farbe der Stichflamme zu erkennen, was Sie falsch gemacht haben!
Kommentar
-
Zitat von DOB Beitrag anzeigenNetzwerkkabel
Es gibt von Hager Netzwerkkabel mit 4kV Prüfspannung.
Und Dein zweites Foto: Bei der blauen Litze sind dann wohl die Aderenhülsen ausgegangen?gemäss forenregeln soll man bitte und danke sagen! also: bitte und danke!
Kommentar
-
Zitat von ewfwd Beitrag anzeigen
Und dann haste andere Verteilungen wo nach hinten hin nicht genug Platz ist. Was willsten da als Elektriker alles an Material mitnehmen?
Den Knick hätte man aber auch vermeiden können, wenn man das fragliche Gerät nicht ausgerechnet an dieser engen Stelle eingebaut hätte, da muss man eben ein wenig planen damit man nach unten genug Platz für eine saubere Leitungsführung hat.
Kommentar
-
Zitat von Punker Deluxe Beitrag anzeigenUnd das Gerät wird sich auf Dauer freuen das es so kuschelig neben anderen Sardinen liegt und sich gegenseitig Wärme spenden
hää? Wie baust Du denn Verteiler? Mit viel Luft drin?gemäss forenregeln soll man bitte und danke sagen! also: bitte und danke!
Kommentar
-
Natürlich soll und muss es vermieden werden. Natürlich sollte man zusehen, dass Gerät so zu platzieren das man möglichst keine oder wenige Kollisionen mit 230V hat. Aber das klappt so gut wie nie, erst recht nicht in den Miniaturzählerschränken. Winkelstecker schön und gut, die lösen das Problem aber auch nur so halb. Deshalb: Hager Patchkabel mit erhöhter Isolationsspannung und gut is.
Kommentar
Kommentar