Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

24V und 230V mit einer N-Schiene zulässig?

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    #16
    Zitat von MatthiasS Beitrag anzeigen
    Blau ist für N reserviert, das kannst du nicht zweckentfremden.
    Ja, die gleichen klemmen gibt es auch ohne Blau, in schlichtem grau.

    Kommentar


      #17
      Ich komme auch aus der Industrie und bei uns benutzt man Steckbrücken für sowas und vergewaltigt keine N-Schiene.

      Kommentar


        #18
        Ich glaub es vesteht einfach keiner was ich mein. Hat jemand einen VDE auszug für mich wo steht wieviel abstand ich zwischen Kleinspannung und 230V / 230V N einhalten muss? Ich hatte etwas mit 3,6mm in erinnerung.

        Kommentar


          #19
          Bitte löschen.....
          Zuletzt geändert von Hamerheat; 13.01.2016, 16:32.

          Kommentar


            #20
            Sinngemäß steht in der VDE (ich hoffe ich komme jetzt nicht mit der ÖVE durcheinander) "Der Neutralleiter ist in seiner gesamten Länge blau auszuführen"
            Das besagt:
            • der N ist blau
            • blau kann aber auch was anderes sein (hellblau N, dunkelblau "-")

            Kommentar


              #21
              Hallo,

              das
              Zitat von MatthiasS Beitrag anzeigen
              Blau ist für N reserviert, das kannst du nicht zweckentfremden.
              stimmt so nicht ganz. Es dürfen und werden auch 24 Volt DC Steuerstromkreise in blau verdrahtet.

              Gruß Thorsten

              Kommentar


                #22
                Ich biete:

                514.3.Z4
                »Verwendung eines blauen Leiters für bestimmte Zwecke. Für bestimmte Anwendungen darf unter der Voraussetzung, dass kein Neutralleiter vorhanden ist und Verwechslungen nicht möglich sind, ein blauer Leiter als Außenleiter oder für andere Zwecke verwendet werden, außer als Schutzleiter.«
                Gruß Matthias
                EIB übersetzt meine Frau mit "Ehepaar Ist Beschäftigt"
                - PN nur für PERSÖNLICHES!

                Kommentar


                  #23
                  in der DIN VDE 0113 (EN 60204-1) steht folgendes:
                  15.2.4 Kennzeichnung anderer Leiter
                  Isolierte einadrige Leiter sollten farblich wie folgt gekennzeichnet werden:

                  SCHWARZ: Hauptstromkreise für Wechsel- und Gleichstrom;
                  ROT: Steuerstromkreise für Wechselstrom;
                  BLAU: Steuerstromkreise für Gleichstrom;
                  ORANGE: Verriegelungsstromkreise, die von einer externen Stromquelle versorgt werden.

                  Es ist absolut üblich das in der Schaltschrankverdrahtung blau für 24 V verwendet wird. Allerdings zumeist nicht auf blaue sondern auf graue Klemmen....

                  Gruß

                  Kommentar


                    #24
                    Ähm wenn wir uns schon mit VDE bewerfen wollen. Jeder hat hier natürlich ein aktuelles Auswahl Abo. Wäre erst einmal die Gültigkeit zu klären. Ist die Anlage in einer Industrie Anlage oder in einem EFH zu finden?
                    Dieser Beitrag enthält keine Spuren von Sarkasmus... ich bin einfach so?!

                    Kommentar


                      #25
                      So ich hab nochmal ein Beispielbild gemacht. Das ihr wisst was ich gemeint habe.
                      24V Klemmen hätten ca. 1cm Abstand zur 230V Klemme, Adern und Klemme haben 4kV Bemessungsstossspg.. Die N-Schiene durchläuft die 24V Klemme zwar, hat aber keine Kontakt!

                      So ihr müsst jetzt nicht wieder gleich alles rauslassen das sind nur klemmen es ist nichts in Betrieb, wenns so nicht geht will ich einfach nur wissen warum und wo es nachzulesen ist. Danke.
                      You do not have permission to view this gallery.
                      This gallery has 1 photos.

                      Kommentar


                        #26
                        Aja jetzt sieht man wie das gemeint war. Damit hätte ich kein Problem. Bei mir im Verteiler gehen die N-Schienen auch immer komplett durch , auch wenn dazwischen mal irgendwo Kleinspannungen aufgeklemmt sind. Wird mein Eli schon richtig gemacht haben xD

                        Kommentar

                        Lädt...
                        X