    #61
    Dazu eine Frage:
    Verstehe ich richtig, dass der Netzwerkschrank folglich auch seinen Potentialausgleich aus der Unterverteilung bekommen kann?

    Also:
    FI in Unterverteilung -> 3-adrige Leitung -> Aufputzdose neben dem Netzwerkschrank in dem die Mehrfachsteckdose vom Netzwerkschrank steckt
    + eine Leitung 1x4 quadrat bei (<21HE) von einer Schutzleiterklemme in der Unterverteilung zum Sternpunkt im Netzwerkschrank

    Wäre das so iO?

    Kommentar


      #62
      Nö, weil das auf der Schiene ist PE, und nicht der Potentialausgleich.

      Kommentar


        #63
        Ist das nicht trotzdem die beste Lösung, wenn keine PAS in der Nähe ist?

        Kommentar


          #64
          Nö, weil der PE ist eben kein Potentialausgleich. Ist schon verwirrend, wenn es 3 Leitungen gibt (N, PE, Potentialausgleich), die zwar das gleiche Potential besitzen, aber alle andere Funktionen haben.
          Zuletzt geändert von vento66; 06.07.2022, 12:10.

          Kommentar


            #65
            Der Grund für die Frage ist dieser Beitrag von Dipol https://knx-user-forum.de/forum/öffe...29#post1740229

            Kommentar


              #66
              Da steht doch genau das, was vento66 geschrieben hat.

              Kommentar


                #67
                Zitat von vento66 Beitrag anzeigen
                Nö, weil der PE ist eben kein Potentialausgleich.
                schon klar, aber in Obergeschossen, insbesondere in einzelnen Wohnungen, gibt es doch meist keine PAS? Was soll man sonst alternativ machen?

                Kommentar


                  #68
                  Vielleicht hast ja ein Metallrohr in der Gegend…, das am Pot. hängt…?!

                  Kommentar


                    #69
                    In neuen Häusern sollte da einer liegen. Stell Dir vor, du verbindest alle Wohnungen mittels Sprechanlage. Dann haben 2 Mieter die Idee ein IP Gateway einzubauen. Dann hast Du über die Klingel einen Potenialausgleich zwischen den Wohnungen. Keine Ahnung wie es in D aktuell ist, aber Potentialausgleich wurde gefordert bei Anlagen mit mehreren Verteilern, Anlagen mit EDV oder gemeinsamen SAT Anlagen.

                    Kommentar


                      #70
                      Zitat von vento66 Beitrag anzeigen
                      In neuen Häusern sollte da einer liegen.
                      Interessant... gut zu wissen. Da bin ich jetzt mal sehr gespannt, ob das so sein wird. das heißt eigentlich könnte man auch Typ 2 ÜSS in den UV zusätzlich an den PA hängen.

                      Kommentar


                        #71
                        Zitat von vento66 Beitrag anzeigen
                        In neuen Häusern sollte da einer liegen….
                        Aus Erfahrung liegt da aber keiner…, weil die meisten „Facharbeiter“ es einfach vergessen oder drauf schei***. Erst gestern wieder gesucht wegen nachträglichem Kamin einer Penthousewohnung. 🥸

                        Kommentar


                          #72
                          Wisst ihr woraus sich die Pflicht in D ergibt? Ich vermute die Vorschrift darf ich bald rausziehen ..

                          Kommentar


                            #73
                            Da musst Du mal den fragen, den die DIN VDE anruft, wenn sie was nicht wissen larsrosen

                            Kommentar


                              #74
                              Zitat von livingpure Beitrag anzeigen
                              Wisst ihr woraus sich die Pflicht in D ergibt?
                              Welche Pflicht denn?
                              Elektroinstallation-Rosenberg
                              -Systemintegration-
                              Planung, Ausführung, Bauherren Unterstützung
                              http://www.knx-haus.com

                              Kommentar


                                #75
                                Zusätzlicher örtlicher Potentialausgleich an Wohnungs bzw Unterverteilern.

                                Kommentar