Zitat von crewo
Beitrag anzeigen
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
LED Dimmen mit MDT AIO-0210V.01 und Meanwell-Netzteil
Einklappen
X
-
Das funktioniert in der Theorie. Die interne Dimmung bei Meanwell Geräten ist aber meist eher eine Krücke. Das Gerät sollte dann auf jeden Fall gut ausgelastet sein.
-
Gibt es soetwas überhaupt? 1-Kanal-KNX-PWM-Dimmer?Zitat von crewo Beitrag anzeigenDanke für den Hinweis, den hatte ich noch nicht auf dem Schirm, ist aber im Vergleich zum günstigeren MDT etwas überdimensioniert (ich brauche nur 1 Kanal).
Kommentar
-
Da das Topic bei mir der erste Google Treffer ist und es eine einfache Lösung gibt, will ich die trotz des hohen Alters posten:
Einfach einen (bedrahteten) 10k Widerstand parallel zum MDT AIO klemmen.
Dadurch ist das LED Netzteil 'standardmäßig' auf 10% und der analog out kann die Spannung wieder hoch regeln. Wie im manual des netzteis angegeben, muss natürlich trotzdem weiter primärseitig abgeschaltet werden.
Viele Grüße und erfolg!
Kommentar


?
Kommentar