    #31
    Ich dachte eher an eine Kalibrierung mit dem geeichten Zähler vom EVU und dann eben den LJ Zähler anhand der Kalibrierabweichung justieren.... Insofern man die LJ Zähler dahingehend einstellen kann.
    Ich habe auch schon über den Kauf der LJ Zähler nachgedacht aber derartige Abweichungen sind mir etwas zu hoch.

    Kommentar


      #32
      Ich gehe mal davon aus das auch ein Enertex oder MDT nicht voll Synchron zu der Drehscheibe laufen werden. Und solange es eben bei der Messungenauigkeit von 1-2% bleibt kann ich damit leben. Womöglich rennt auch die Drehscheibe aus der Norm wer soll das wissen.
      ----------------------------------------------------------------------------------
      "Der Hauptgrund für Stress ist der tägliche Kontakt mit Idioten."
      Albert Einstein

      Kommentar


        #33
        Zitat von gbglace Beitrag anzeigen
        Womöglich rennt auch die Drehscheibe aus der Norm wer soll das wissen.
        Die Abweichung vom Normal müsste im Kalibrier bzw. Eichprotokoll stehen...

        Kommentar


          #34
          Sind die Lingg und Janke nicht auch geeicht?
          Naja zehn unterschiedliche Zähler werden immer zehn unterschiedliche Werte ergeben.

          Bin momentan auch stark am Lingg und Janke für Zuhause interessiert.

          Kommentar


            #35
            Zitat von Fabi96 Beitrag anzeigen
            Sind die Lingg und Janke nicht auch geeicht?
            Geeicht oder Kalibriert? Bei beiden muss aber ein Protokoll bzw. Zertifikat existieren...

            Kommentar


              #36
              Zitat von gbglace Beitrag anzeigen
              Ein Jahr mehr ein Jahr weniger
              Danke Dir

              Kommentar


                #37
                Messknecht das weiß ich nicht. Auf der Website steht nur Preis einschließlich Eichgebühren. Selber habe ich noch keinen gekauft. Bin aber am überlegen.

                Kommentar


                  #38
                  Ich habe nun auch seit einer Woche den 87766 im Einsatz mit selben Problem. Abweichung vom EVU Zähler zwischen 6-10%.
                  Ich habe mal den Support von L&G angeschrieben. Mal sehen was die Sagen.

                  Kommentar


                    #39
                    Hat schonmal jemand ein Eichprotokoll bzw. Kalibrierschein eines EVU Zählers gesehen? Dort würde mich die Abweichung mal interessieren.

                    Kommentar


                      #40
                      elektrofly
                      hast du eine Antwort bekommen? Habe auch erhebliche Abweichungen. bis zu 20% bei hohen Lasten der Wärmepumpe...

                      Kommentar


                        #41
                        Hi,
                        nein, leider keine, mit der man arbeiten kann. Sowohl über Lingg & Janke als auch über den Voltus-Support (die ebenfalls nur einen Kontakt zu Lingg & Janke hergestellt haben) wurde ich mit „Die sind geeicht nach Genauigkeitsklasse B“ abgespeist, obwohl ich mit drei Zählern in Reihe und entsprechenden Graphen nachweisen konnte, dass nur der Lingg & Janke-Zähler Abweichungen hat. Mir wurde dann gesagt, ich solle bei Netzbetrieben die Eichung des EVU-Zählers prüfen lassen …............ lol.

                        Ich habe Wochen oder Monate später festgestellt, dass die Abweichungen scheinbar nur bei niedrigen Lasten auftreten. Beispiel: 100 Watt werden mit 10–15 % Abweichung angezeigt, 30–40 Watt gar nicht mehr, also werden 0 Watt angezeigt. Bei 3200 Watt betrug die Abweichung zu meinen beiden anderen Referenzen aber nur 3–5 Watt.
                        Austi89 irgendwie komisch das bei dir diese Abweichungen bei "hohen" Lasten auftreten. Ohne Details bei dir zu kennen sieht es aber so aus als hätten die Dinger generell ein Problem.

                        Wie auch immer, das Ding wurde mittlerweile durch einen Eastron ersetzt.
                        Lingg & Janke kommt mir nicht mehr rein. Die sollten erst mal bei MDT nachfragen, wie Support geht.

                        Grüße :-)
                        Zuletzt geändert von elektrofly; 10.04.2026, 23:24.