Hallo Kollegen, ich habe den 11721 Rollladenbaustein im einsatz. Wenn ich den HS neu starte funktioniert der Baustein nur einen Tag. Er macht Tags über die Beschattung und abend fährt er mit Dunkelheit an/aus runter und mehr nicht. Habe die iKO für Auto Rollo, Auto Beschattung, Auto Morgends und Auto Abends auf Remanend Speichern weil ich die Einstellungen nach den Neustart vom HS wieder so haben wollte wie vor dem Neustart. Aber das habe ich schon versucht abzuschalten, daran liegt es aber nicht. Woher bezieht der Baustein ua. die Uhrzeit?
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
11721 Baustein?
Einklappen
X
-
Hallo Timowald!
Bei der "Verdrahtung" musst du unbedingt noch den Eingang "aktPos%" mit der aktuellen Position beschicken. Ansonsten macht der Baustein in der Tat relativ wenig. Wobei dein Problem eher bei der Generierung des Langzeitbefehls liegt: Es wird immer nur eine 1 geschickt, wenn die Position > 1 ist, also immer.
Eine Beschattungsposition von 102 ist ebenfalls nicht gut, da der Baustein keine "doppelte Auflösung" der Sonderposition vornimmt. Du solltest hier nur Werte zwischen 0 und 100 eintragen.
Wenn du keine Aktoren mit direkter Positionierung hast, kannst du dir noch meinen Baustein 11722 dazwischenschalten. Der macht aus Positionierungsbefehlen Lang-/Kurzzeitbefehle.
Zur Not kannst du auch den Ausgang "Pos%" mit dem Eingang "aktPos%" verknüpfen, allerdings geht das nicht "direkt" sondern nur über ein iKo.
Gruß
Marc.Gruß, Marc
Kommentar
-
Hallo TImowald!
Der 11722 wird dem 11722 nachgeschaltet (anstelle der "größer 1"-Abfrage).
Die Ausgänge 6-9 von 11721 an die Eingänge 1-4 von 11722 und Ausgang 10 von 11721 an Eingang 6 von 11722 verbinden, an E22 und E23 von 11721 die korrekten Laufzeiten eintragen und Ausgang 2 und 3 von 11722 an den Aktor verbinden. Zusätzlich den Ausgang 1 von 11722 mit dem Eingang 17 von 11721 (per iKo) verbinden, damit die Position zurückgemeldet wird.
Gruß
Marc.Gruß, Marc
Kommentar
-
Hallo Marc, dachte wirklich der Baustein funktioniert, aber ich habe jetzt bemerkt das, wenn ich manuell schalte per Taster das Rollo dann abends nicht mehr Automatisch runterfährt. Ich habe den Manuellen Befehl per Taster auf Zentral lang bzw. Zentral kurz gelegt. Gibt es dafür auch noch eine Lösung?
Kommentar
Kommentar