Du hast im GPA bei den GA´s vom Bus lesen eingestellt, die Adressen lassen sich auf dem Bus auch lesen (mit ETS testen)?
Hast Du ja bestätigt.
Hast Du noch irgendwelche KNX-GA´s im X1 laufen, die keinen Gegenpol in der KNX-Umgebung haben?
Der X1 reagiert da etwas undefinierbar.
Was passiert, wenn Du nach dem Hochladen auf den X1 den Gruppenmonitor beobachtest: Werden die beiden Lichter-GA´s ausgelesen?
Was passiert, wenn Du dann die beiden Leuchten ein-und ausschaltest?
Läuft danach die Logik? Wenn nein, deutet das auf ein Leseproblem beim Neustart hin. Siehe ganz oben, oder wenn Du Dir absolut sicher bist: Ticket bei Gira.
Abhilfe, wenn es gar nicht will: Logik erstellen: interne GA (Dummy) ->Watchdog (5sec) -> Wertgenerator (0) -> 2 Ausgänge zu den Lichtern
Jens
Hast Du ja bestätigt.
Hast Du noch irgendwelche KNX-GA´s im X1 laufen, die keinen Gegenpol in der KNX-Umgebung haben?
Der X1 reagiert da etwas undefinierbar.
Was passiert, wenn Du nach dem Hochladen auf den X1 den Gruppenmonitor beobachtest: Werden die beiden Lichter-GA´s ausgelesen?
Was passiert, wenn Du dann die beiden Leuchten ein-und ausschaltest?
Läuft danach die Logik? Wenn nein, deutet das auf ein Leseproblem beim Neustart hin. Siehe ganz oben, oder wenn Du Dir absolut sicher bist: Ticket bei Gira.
Abhilfe, wenn es gar nicht will: Logik erstellen: interne GA (Dummy) ->Watchdog (5sec) -> Wertgenerator (0) -> 2 Ausgänge zu den Lichtern
Jens
Kommentar