    SELV=Safety Extra LOW Voltage.

    Also Spannungen unter 60V DC werden als SELV bezeichnet.
    Damit ist das DR-60-24 ein SELV Netzteil, (allerdings nur auf der Sekundärseite, versteht sich)
    „Der Horizont der meisten Menschen ist ein Kreis mit dem Radius 0 und das nennen sie ihren Standpunkt.“ und " Das Wissen entsteht aus Erfahrung, alles andere ist nur Information" Albert Einstein.

    Kommentar


      #17
      Wobei, um genau zu sein, nicht jede Spannungsquelle unter 60 V automatisch SELV ist. Da gibt es noch ein paar weitere Kriterien.

      Das Symbol oben steht für sichere elektrische Trennung.
      Gruß Matthias
      EIB übersetzt meine Frau mit "Ehepaar Ist Beschäftigt"
      - PN nur für PERSÖNLICHES!

      Kommentar


        #18
        Zitat von spassbird Beitrag anzeigen
        SELV=Safety Extra LOW Voltage.

        Also Spannungen unter 60V DC werden als SELV bezeichnet.
        Damit ist das DR-60-24 ein SELV Netzteil, (allerdings nur auf der Sekundärseite, versteht sich)
        Und was ist dann der Unterschied zu PELV und FELV?
        Gruß
        Frank

        Soziologen sind nützlich, aber keiner will sie. Bei Informatikern und Administratoren ist es umgekehrt.

        Kommentar


          #19
          Zitat von evolution Beitrag anzeigen

          Und was ist dann der Unterschied zu PELV und FELV?
          Darf ich Wikipedia verlinken?
          Dieser Beitrag enthält keine Spuren von Sarkasmus... ich bin einfach so?!

          Kommentar


            #20
            Zitat von BadSmiley Beitrag anzeigen

            Darf ich Wikipedia verlinken?
            Natürlich, hrhr.
            Btw.: bist Du nun unter die Zauberlehrlinge berufen?
            Gruß
            Frank

            Soziologen sind nützlich, aber keiner will sie. Bei Informatikern und Administratoren ist es umgekehrt.

            Kommentar


              #21
              Das ist mein Aluhut!

              https://de.m.wikipedia.org/wiki/Kleinspannung
              Ups link vergessen.
              Dieser Beitrag enthält keine Spuren von Sarkasmus... ich bin einfach so?!

              Kommentar


                #22
                Den brauchste nicht bei Spannungsversorgungen von MDT.
                Gruß
                Frank

                Soziologen sind nützlich, aber keiner will sie. Bei Informatikern und Administratoren ist es umgekehrt.

                Kommentar


                  #23
                  ? Unterschiede bestehen nur in der Art der Isolierung, wenn es das ist worauf ihr alle hinaus wollt.
                  Der Fragende fragte aber nach SELV und nicht nach ELV im allgemeinen. Da helfen Symbole wohl mehr als
                  ein Wiki-Link.
                  Google wäre auch hilfreich gewesen.

                  Ach und wenn Symbole alles erklären, wird die STC von MDT wohl keine SELV-SV sein.
                  Denn dort sind diese Symbole ja nicht drauf.
                  Zuletzt geändert von spassbird; 12.10.2017, 08:56.
                  „Der Horizont der meisten Menschen ist ein Kreis mit dem Radius 0 und das nennen sie ihren Standpunkt.“ und " Das Wissen entsteht aus Erfahrung, alles andere ist nur Information" Albert Einstein.

                  Kommentar


                    #24
                    Zitat von spassbird Beitrag anzeigen
                    ? Unterschiede bestehen nur in der Art der Isolierung, wenn es das ist worauf ihr alle hinaus wollt.
                    Hört, hört...

                    selv.jpg
                    Gruß
                    Frank

                    Soziologen sind nützlich, aber keiner will sie. Bei Informatikern und Administratoren ist es umgekehrt.

                    Kommentar


                      #25
                      Danke für die Grafik, dann verstehe sogar ich das ;-)

                      Kommentar


                        #26
                        Zitat von spassbird Beitrag anzeigen
                        Ach und wenn Symbole alles erklären, wird die STC von MDT wohl keine SELV-SV sein.
                        Denn dort sind diese Symbole ja nicht drauf.
                        Alle Busspannungsversorgungen mit KNX Logo sind gemäß KNX Spezifikation natürlich SELV.


                        Kommentar


                          #27
                          Darf man einen unverdrosselten Ausgang einer KNX Spannungsversorgung als Hilfsspannung für einen Busteilnehmer (Gira X1, da sollte das erlaubt sein) und zusätzlich mit einer Drossel als Versorgung für ein weiteres Lininensegment nehmen, wenn dabei in Summe nicht mehr abgenommen wird, als die Spannungsversorgung liefern kann?

                          - Ausgang
                          --- Gira X1
                          --- Drossel
                          ----- KNX Liniensegment
                          Mit freundlichen Grüßen
                          Niko Will

                          Logiken und Schnittstelle zu anderen Systemen: smarthome.py - Visualisierung: smartVISU
                          - Gira TS3 - iPhone & iPad - Mobotix T24 - ekey - Denon 2313 - Russound C5 (RIO over TCP Plugin) -

                          Kommentar


                            #28
                            Zitat von 2ndsky Beitrag anzeigen
                            Darf man einen unverdrosselten Ausgang einer KNX Spannungsversorgung als Hilfsspannung für einen Busteilnehmer (Gira X1, da sollte das erlaubt sein) und zusätzlich mit einer Drossel als Versorgung für ein weiteres Lininensegment nehmen, wenn dabei in Summe nicht mehr abgenommen wird, als die Spannungsversorgung liefern kann?
                            Ja. Nur nochmal sicher gehen, dass die Hilfsspannungsversorgung der Teilnehmer auch über den AUX versorgt werden darf. Sonst kommt es zu "lustigen" Fehlern in der Anlage.
                            Gruß
                            Frank

                            Soziologen sind nützlich, aber keiner will sie. Bei Informatikern und Administratoren ist es umgekehrt.

                            Kommentar


                              #29
                              Danke, laut hier (https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...ger-mit-dem-x1) sollte das gehen.
                              Mit freundlichen Grüßen
                              Niko Will

                              Logiken und Schnittstelle zu anderen Systemen: smarthome.py - Visualisierung: smartVISU
                              - Gira TS3 - iPhone & iPad - Mobotix T24 - ekey - Denon 2313 - Russound C5 (RIO over TCP Plugin) -

                              Kommentar


                                #30
                                Gern geschehen, Nico. Du weisst aber auch, dass das X1 mit einer Leistungsaufnahme von 320mA einzuplanen ist? Wenn Du nicht Reserven im Überfluss hast, ist eine KNX-Spannungsversorgung dann eine teure Hilfsspannungsversorgung.