    Datenbank ist schon beim Hersteller. Berichte euch dann, was los war.

    lg. Martin

    Kommentar


      #47
      Plötzliche Fehlermeldung beim Aufruf des Plugins

      Problem mit Alarmzentrale gelöst (danke an Gira!!)

      Also der Fehler war, dass in der ETS 4 die Länge des Feldes "Beschreibung", nicht so wie in der ETS 3 auf 80 Zeichen beschränkt wird. Ich hatte 82 Zeichen und das bringt den Server des Alarmanlagenplugins zum Absturz.

      Lösung: Text reduziert und - wie ich das in der ETS3 auch immer gemacht habe - die Beschreibung ins Kommentarfeld verfrachtet.
      Plugin läuft nun wieder .

      Der Bug wurde schon an Reportet und sollte beim nächsten Update behoben sein.