Zentral mit Standard 5fach NYM wird nicht funktionieren weil Du dann den grün gelben Leiter bei RGBW Stripes missbrauchst.
Je nach Leitungslänge denke ich sind da die 1,5qmm eh zu dünn. Wenn zentral dann wohl eher ab 7-fach NYM mit 2,5qmm und Doppelbelegung für den Rückleiter.
Ein dezentraler Aufbau scheint hier sinnvoll. Wobei Du dann schauen musst wo der Controller unterkommt, die sind jetzt auch nicht für alle externen Klimazustände geeignet.
Je nach Leitungslänge denke ich sind da die 1,5qmm eh zu dünn. Wenn zentral dann wohl eher ab 7-fach NYM mit 2,5qmm und Doppelbelegung für den Rückleiter.
Ein dezentraler Aufbau scheint hier sinnvoll. Wobei Du dann schauen musst wo der Controller unterkommt, die sind jetzt auch nicht für alle externen Klimazustände geeignet.