Zitat von hjk
Beitrag anzeigen
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
MDT Jalousieaktoren und Lüftungsfunktion
Einklappen
X
-
hjk auf die Gefahr hin, dass mein Problem hier unterging, Post #45: https://knx-user-forum.de/forum/öffentlicher-bereich/knx-eib-forum/1240250-mdt-jalousieaktoren-und-lüftungsfunktion?p=1813372#post1813372
Mein Jalousieaktor fährt die Lüftungsposition an, obwohl das Fenster zu ist und ich bin ratlos.
Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen!Grüße
Wolfgang
Kommentar
-
Schande auf mein Haupt ich nehme alles zurück. Fehler ist gefunden...
Weil die Lüftungsfunktion nicht funktioniert wenn das Fenster immer offen ist (den workaround weiter vorn ausgenommen) hatte ich mir irgendwann eine Astroschaltuhr gebaut. Das sieht man auch in meinem Screenshot in Post 45.
Die fährt das Rolle auf 80%, was mir aber erst negativ aufgefallen ist als das Fenster dann irgendwann witterungsbedingt wieder geschlossen wurde.Grüße
Wolfgang
- Likes 1
Kommentar
-
Hallo zusammen,
ich stehe grad vor einem sehr einfachen aber umso unklareren Problem. Womöglich ist es trivial und ich überseh etwas: Bei mir funktioniert die Lüftungsfunktion partout nicht.
Folgende Einstellungen wurden am Aktor gemacht. Um irgendwelche Probleme mit sendenden Gruppenadressen auszuschließen, schleuss ich das Signal schon über den X1 weiter und bekomme es auch am Monitor rein. Der Raffstore bleibt aber unten. Ich habe keinerlei Sperren konfiguriert, manuell lässt er sich ganz normal hochfahren.
Um Hilfe bin ich dankbar!
lg
Angehängte Dateien
Kommentar
-
Deine Daten sind relativ nichtssagend. 2/1/116 ist das letzte Telegramm im Busmonitor, alle anderen Signale sind vorher. Außerdem ist die PA 0.5.1 Bei einem anderen Befehl komisch. Wenn das auch etwas damit zu t7n haben soll, hast du auch die LKs aktualisiert? Wobei nur 1 verbundenes KO auch keinen Filter setzt.
Viel Erfolg, Florian
Kommentar
Kommentar