    #61
    Auch ein Programmieren ist nun nicht mehr möglich (Applikationsprogramm)
    "Inkompatible BCU Version 0912 (benötigt 091A)

    Was habe ich flasch gemacht? Wie kann ich die Software ändern?

    Kommentar


      #62
      Du versucht, das Applikationsprogramm eines IP-Routers in einen Linienkoppler zu laden.

      Kommentar


        #63
        Also ich glaube ich kann das Problem nun besser eingrenzen

        Installiere ich den SCN IP 100.01 (IP Router) 1.0.0 in der Hauptlinie dann kann ich diesen auch ansprechen und finde diesen im Linienscan

        oder

        ich installiere den Linienkoppler SCN LK 001.01 (1.1.0) dann läuft dieser, aber ich finde den Router nicht mehr.
        Hier schein das Problem zu liegen, aber ich weiß nicht den Grund

        Kommentar


          #64
          Du hast irgendwie Geräte und PAs vertauscht. Fang mal ganz unten an.
          • Alle LKs physisch abklemmen (von der Hauptlinie.
          • Router einstellen auf 1.0.0.
          • Tunneladressen (Bei Geräte den Knoten 1.0.0 öffen) und richtig vergeben, (1.0.1 ff.)
          • Router neu programmieren!
          • LK 1.1.0 anklemmen und programmieren.
          • Linie 1.1.x testen
          • dann den Rest weiter machen.

          Viel Erfolg, Florian
          Es kann übrigens sein, das dein LK 1.1.0 eine andere PA hat, im Zweifelsfall auch 1.0.0!
          Zuletzt geändert von Beleuchtfix; 11.04.2020, 14:51.

          Kommentar


            #65
            Zitat von Beleuchtfix Beitrag anzeigen
            Tunneladressen (Bei Geräte den Knoten 1.0.0 öffen) und richtig vergeben, (1.1.1 ff.)
            Du meinst 1.0.1 ff.

            Kommentar


              #66
              Ups, ja, wird geändert.
              Gruß
              Florian

              Kommentar


                #67
                Vielen Dank für die ANtwort - genauso habe ich es versucht!

                Aber den LK 1.1.0 kann ich nicht programmieren.....Das Gerät antwortet nicht in angemessener Zeit:-(

                Was kann ich noch versuchen?

                Kommentar


                  #68
                  Kann es sein, dass dieser einen defekt hat??

                  Kommentar


                    #69
                    Ich habe es mit zurücksetzen versucht (15s Factory Taste) brachte aber auch keinen Erfolg

                    Kommentar


                      #70
                      Zitat von haintz Beitrag anzeigen
                      Was kann ich noch versuchen?
                      Welche Adresse hat denn dein Linienkoppler im Moment? Drück mal die Programmiertaste und scanne mal den Bus nach Geräten im Programmiermodus.

                      Kommentar


                        #71
                        Richtig herum angeschlossen (Haupt/Sublinie)? Spannung auf beiden Linien OK?
                        ​​​​​​

                        Kommentar


                          #72
                          1.1.0 und er wird gefunden....

                          Kommentar


                            #73
                            Zitat von Klaus Gütter Beitrag anzeigen
                            Richtig herum angeschlossen (Haupt/Sublinie)? Spannung auf beiden Linien OK?
                            ​​​​​​
                            Ja, daran habe ich ja nichts geändert

                            Kommentar


                              #74
                              Zitat von haintz Beitrag anzeigen
                              1.1.0 und er wird gefunden....
                              Nach einem Factory Reset sollte er aber die 15.15.0 haben...

                              Kommentar


                                #75
                                Bei dem Factory Reset sind auch nicht die Lampen rot geworden und ich habe danach versucht diesen zu programmieren.
                                Ich werde noch einen Rest durchführen und dann nocheinmal per "Programmiermodus" suchen