  • crewo
    antwortet
    vento66 bzw. jeden anderen Anwender hier, ich bräuchte einmal einen Denkanstoß von euch, ich komme hier im Bad gerade nicht weiter. Ich habe 1 Lichtkanal, der schaltet An/Aus (bzw. dimmt). Dieser wird Nachts gesperrt bei "Schlafen aktiv". Da jemand im Bad steht während diese Sperre aktiviert wird, ist das Verhalten des PM auf "mache nichts" eingestellt, d.h. das Licht bleibt an.

    Soweit so gut! Jetzt habe ich einen 2. Lichtkanal, welcher nur Aus schaltet, nach den gleichen Parametern wie der 1. Lichtkanal. Dieser wird nicht gesperrt und soll immer alle Lichter im Bad (z.B. Spiegelleuchte wird nur bei Bedarf geschaltet) immer zuverlässig ausschalten. Das macht der aber nicht, wenn beim 1. die Sperre dafür gesorgt hat, dass das Licht anbleibt.

    Wie könnte ich das lösen?

    Einen Kommentar schreiben:


  • andreasrentz
    antwortet
    Zitat von vento66 Beitrag anzeigen
    Also ich meine das, was unter "KNX Applikation" als PDF zu finden ist.
    Ok hatte die vom 53er und da ist 1.13 folgendes:

    1.13 Ausgang CO₂ Der Sensor misst den realen CO₂ Wert mit einem eigenen CO₂ Sensor. Der CO₂ Wert wird nicht aus dem VOC Wert abgeleitet. Auf den KNX Bus kann der Messwert bei Änderung oder zyklisch gesendet werden. Für eine z. B. Belüftungssteuerung können vier Grenzwerte definiert werden. Um ein ständiges umschalten des Ausgangs zu verhindern, ist pro Grenzwert eine Hysterese und Nachlaufzeit parametrierbar. Der Status des Ausgangs kann zyklisch gesendet werden.

    und auf den Punkt True Presence wird nicht weiter eingegangen, in der anderen Beschreibung von dem reinen True Precense Melder ist das drin. Bin ich drauf reingefallen. Muss dann in alle rein schauen.

    crewo danke die hatte ich auch, nur die Textpassage von Vento hat mich stutzig gemacht und ich dachte es gibt noch ein separates Handbuch, welches noch ausführlicher beschrieben ist.
    Zuletzt geändert von andreasrentz; 04.08.2019, 12:14.

    Einen Kommentar schreiben:


  • crewo
    antwortet
    https://www.steinel.de/out/media/knx...reibung_DE.pdf

    https://www.steinel.de/de/handwerk-g...nx-056346.html

    Einen Kommentar schreiben:


  • vento66
    antwortet
    Also ich meine das, was unter "KNX Applikation" als PDF zu finden ist.

    Einen Kommentar schreiben:


  • andreasrentz
    antwortet
    Im Moment läuft alles zufriedenstellend mit den zwei Lichtausgängen. Ist halt das was mir beim probieren aufgefallen ist. Hatte das Gefühl das er sich manchmal aufhängt.
    Frag ja ungerne aber kann mir jemand einen Link
    zum Handbuch geben, finde dieses nicht, nur das was unter Downloads bei Steinel zu finden ist. (Bedienungsanleitung, Datenblatt, Artikelbeschreibung, Datenbank und Applikationsbeschreibung).

    Einen Kommentar schreiben:


  • crewo
    antwortet
    Bei mir auch nicht, alles ok bisher, deswegen meinte ich ja, klingt nach einem Bug/Defekt.

    Einen Kommentar schreiben:


  • vento66
    antwortet
    Ah ok, das habe ich noch nicht beobachtet.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Beleuchtfix
    antwortet
    vento66 Es geht nicht um die Initialisierung, sondern um die Funktion, auch über Stunden!
    Gruß
    Florian

    Einen Kommentar schreiben:


  • vento66
    antwortet
    Das er nach einer Neuprogramierung erst mal eine Initialisierung macht ist euch bekannt? Wird auch in der App angezeigt.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Beleuchtfix
    antwortet

    Zitat von andreasrentz Beitrag anzeigen
    teilweile hatte ich den Eindruck das er nach Änderung in der ETS gar nicht reagiert bzw. das er nicht macht was er soll
    Das habe ich auch, nach einem Busreset (stromlos) ging es dann wieder perfekt.
    Gruß Florian

    Einen Kommentar schreiben:


  • andreasrentz
    antwortet
    vento66 danke,

    Nee hatte nur die Applikationsbeschreibung, Handbuch suche ich mir gleich. Aber auch in der Applikationsbeschreibung habe ich es nicht richtig gelesen.
    True Presence.PNG
    Edit: habe bislang außer Bedienungsanleitung, Datenblatt und Applikationsbeschreibung kein Handbuch gefunden.
    Zuletzt geändert von andreasrentz; 04.08.2019, 10:16.

    Einen Kommentar schreiben:


  • vento66
    antwortet
    Schon mal in das Handbuch geschaut?

    1.13 Ausgabe Präsenz / True Presence Erfassung Die Ausgänge Präsenz und True Presence geben an, ob der Sensor aktuell eine Erfassung True Presence (Atmungserfassung) oder eine Präsenzerfassung von Bewegungen die größer als die Mikrobewegungen beim Atmen vorliegt. Zwischen diesen beiden Kommunikationsobjekten liegt eine Oder Verknüpfung. Der Sensor kann entweder Präsenz oder True Presence erfassen. Die Erfassung bezieht sich immer auf das stärkste Signal. True Presence kann nur angezeigt werden, wenn keine größeren Bewegungen detektiert werden.

    Einen Kommentar schreiben:


  • andreasrentz
    antwortet
    Zitat von BadSmiley Beitrag anzeigen

    Versuch doch mal den "TruePresence" Ausgang für das Licht, das wollte ich als nächstes Testen.. angeblich würde das auch so gut klappen und der hat nur 1 Sekunde Nachlaufzeit.
    Aus dem Grund wollte ich das auch mal testen, wüsste auch nicht was dagegen sprechen sollte.

    Einen Kommentar schreiben:


  • andreasrentz
    antwortet
    Ok, das kann ich ja ändern. Aber warum wechselt der TruePresence Ausgang zwischen 0 und 1 wenn sich die Richtung ändert ? Dann müsste er doch auch von Status Präsenz auf keine Präsenz wechseln, oder ?

    Einen Kommentar schreiben:


  • vento66
    antwortet
    Der Truepräsenzausgang, ist auch nicht zum schalten von Lampen gedacht!