Ja, das ist wirklich schwach von Steinel und meiner Meinung nach wird das auch nichts mehr. Man kann eigentlich nur dazu ermuntern bei Problemen sehr konsequent bei Steinel umzutauschen. Wenn die Kaufleute dann einen massiven Anstieg der Gewährleistungskosren sehen, werden vielleicht einige wach.
Noch kurz eine Alternative für den Montageort des zusätzlichen PIR. Sehr gut macht sich das auch mit dem MDT MR direkt über der Tür ca. 10-15cm von der Wand entfernt. Funktioniert perfekt im Zusammenspiel mit dem TP (der MDT ist natürlich Master).
Ankündigung
Einklappen
Steinel True Presence – Präsenzmelder
Einklappen
X
-
Noch schneller ist nur, wenn der TP Multi gar nicht mehr das Licht abschaltet. Einer bei mir macht das gerade nicht mehr und sendet immer Präsenz und hat falsche VOC Werte (Ohne Änderung manchmal 100 und manchmal 5900 über Stunden, ohne Präsenz und Änderung). Busreset brachte bzgl. Präsenz für maximal 1h normales Verhalten, bis er wieder Dauerpräsenz (Stillstand) delektiert, obwohl niemand da ist.Zitat von willisurf Beitrag anzeigenEin weiterer Grund für mich in einigen Räumen neben dem TP noch einen PIR einzusetzen ist die Geschwindigkeit der Erkennung. Es gibt auch mit der aktuellen SW beim TP immer noch mal kleine Verzögerungen der Erkennung. Inzwischen sehr selten, aber nicht völlig verschwunden.
Schade, dass der Steinel-Service nicht nur hier nicht Präsent scheint, sondern auch der Service bei denen nicht gerade schnell ist. Seit einer Woche warte ich auf Rückmeldung. Vielleicht bin ich von MDT verwöhnt.
@ all
Ich habe in den Räumen mit Steinel TP zusätzlich unter dem Taster am Eingang in 30cm eine Dose mit KNX. Da würde ich dann den MDT BWM einsetzen, wenn ich müsste.
Viele Grüße
Nils
Einen Kommentar schreiben:
-
Puh, Geschmackssache. Für sich genommen geht der, aber die Kombination mit dem Glastaster gefällt mir nicht. Ich mag aber auch schön unterschiedliche Installationshöhen für Taster mit/ohne Display nicht (wir haben für alles ne mittlere Höhe genommen). Schicke Nischenlösung!
Die Heizung und Fußmatte haben wir auch 😂
Einen Kommentar schreiben:
-
Nicht nur nicht schlimm, mir gefällt der sogar recht gut
Einen Kommentar schreiben:
-
Ich hab auch den BWM55TG2 neben der Tür. Der Vorteil der reagiert schneller und präziser als jeder Decken PM. Daher nutze ich fast nur noch diese BWM. Und ehrlich gesagt finde ich es auch optisch nicht so schlimm.
IMG_1710.jpgAngehängte Dateien
Einen Kommentar schreiben:
-
verständlich, ging mir bei der Planung genau so. Bis ich den MDT BWM55TG2 sah. Der wird jetzt bei Zimmern und im Treppenhaus an Stelle (wortwörtlich) klassischer Lichtschalter verwendet, dann kann ich schalten, und habe an strategisch wichtigen Stellen zwei PIR Zonen in einem sehr flexiblen BWM, zusätzlich zum TP. Ich denke dass ich damit gut was anfangen können werde.Zitat von shortyle Beitrag anzeigenAus optischen Gründen fände ich einen 2ten BWM „störend“
Einen Kommentar schreiben:
-
Ein weiterer Grund für mich in einigen Räumen neben dem TP noch einen PIR einzusetzen ist die Geschwindigkeit der Erkennung. Es gibt auch mit der aktuellen SW beim TP immer noch mal kleine Verzögerungen der Erkennung. Inzwischen sehr selten, aber nicht völlig verschwunden.
Einen Kommentar schreiben:
-
BWM neben der Tür in der Wand oder der Decke?Zitat von traxanos Beitrag anzeigenDennoch verwende ich einen BWM neben der Türe.
Aus optischen Gründen fände ich einen 2ten BWM „störend“. Von der Nutzbarkeit des TP als Standalone aber anscheinend unverzichtbar.
Erfasst dich der BWM im gesamten Raum, außer bei Stillstand, oder gibt es auch blinde Ecken, durch Möbel o.ä., die nur der TP sieht?
Einen Kommentar schreiben:
-
Ich hab einen 2,5*3 meter Raum. Der passt fast perfekt. Dennoch verwende ich einen BWM neben der Türe. Der BWM ist Master UND muss den TP entsperren. Somit schaltet der TP niemals ein, sondern hält nur die Presänz z.B. wenn man Duscht oder gemütlich (also kaum Bewegung) auf dem Kli sitzt
Das funktioniert bei mir perfekt für mich.
Einen Kommentar schreiben:
-
perfekt wäre eigentlich ein runder Raum, kein eckiger. Denn entweder ist der TP bei den Ecken dann blind, oder er schaut noch in die Nachbarräume rein. Der Erfassungbereich ist auf jeden Fall ein Kreis.
Einen Kommentar schreiben:
-
...an alle die den TP als Slave verwenden:
Ist eure Raumgeometrie so, dass ihr sowieso 2 PM´s benötigt und somit hat sich der TP als Slave angeboten.
oder
wurde trotz eines z.b. quadratischem Raum (also perfekt für den TP) noch zusätzlich ein PM verbaut damit der TP eben als Slave konfiguriert werden kann.
Ich habe hier ein recht quadratisches Wohnzimmer und das würde der TP perfekt abdecken. Extra noch einen zweiten PM montieren finde ich irgendwie "kostspielig" aber würde ich im Notfall machen, wenn das Master-Slave Prinzip wirklich überzeugt und es anders nicht gut wird.
Einen Kommentar schreiben:
-
deswegen ja vermindern und nicht vermeiden ;-) Du könntest z.B. versuchen bei offenen Fenster den TP nur als Slave laufen lassen, und somit das einschalten nur durch einen PIR-Melder erledigen in der Zeit. Wenn das LIcht dann einmal aus war bleibts zumindest aus, bis der PIR jemanden sieht. Gut, ginge bei der Pflanze auch, und hat so oder so zur Folge das man das Licht ggf. manuell ausschalten muß.
Wenn man beim TP extern die Empfindlichkeit ändern könnte, dann sähe das ggf. anders aus. Oder Zonen defninieren. Oder zumindest "Ringe" ausblenden könnte. Wobei mein Mobilee auch immer mal wieder wo anders gefunden wurde, aber eigentlich nie in der richtigen Entfernung.
Einen Kommentar schreiben:
-
Mit dem Fensterkontakt kannst du zwar erkennen, dass das Fenster offen ist, aber wenn ich selbst im Raum sitze und das Fenster offen habe, dann soll der TP mich ja bitte auch erkennen.
Also bei offenen Fenster den TP sperren, würde ja wieder andere Probleme erzeugen
Einen Kommentar schreiben:
-
aber da hast du das Problem halt immer nur für eine begrenzte Zeit und könntest es womöglich sogar mit einem Fensterkontakt vermindern (oder mit einer Lüftungsanlage ;-)). Wenn Pflanzen & Co wegen "dem Haus" weg müssen löst das ggf. deutlich mehr Diskussionen mit der "Hausverwaltung" aus - beinträchtigt den WAF also erheblich mehr.
Einen Kommentar schreiben:
-
Auch ein offenstehendes Fenster reicht aus, wenn sich der Flügel leicht bewegt. Ist beim Lüften im Bad nach dem Duschen etwas nervig :-)Zitat von gnampf Beitrag anzeigenim Raum hingen 2 Mobilee, die optisch zwar voellig ruhig hingen, aber anscheinend doch leicht im Luftstrom der Lueftung oder so gezittert haben. Halt genug um den TP auszuloesen auf hoechster Empfindlichkeit.
Einen Kommentar schreiben:


Einen Kommentar schreiben: