Dann würde ich es auch machen.
Ich bin heute aufgewacht, da über mir der TP den ganzen Raum ausleuchtete, als er sich aufgehängt hat und neu startete.
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Steinel True Presence – Präsenzmelder
Einklappen
X
-
Mein Küchen Melder ist mal wieder ein Gehweg Melder. Was habe ich zu verlieren?
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Tatsächlich habe ich auch zwei TP und einen MP geupdatet und die TPs hatten Anlaufschwierigkeiten mit der Adressierung. Musste alle einmal vom Bus trennen und danach liefen alle ohne Probleme. Gefühlt reagiert der etwas schneller, aber das ist nur der erste Eindruck. Ob es sich im laufe der nächsten Tage tatsächlich so verhält kann erst gesagt werden, wenn wir ein paar Tage verstreichen lassen haben.
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Warum hast Du das nun gemacht? Ich meine, ohne Release-Notes und dann gleich bei mehreren und mit mehreren Versuchen?
Brauchtest Du den Nervenkitzel?
Viele Grüße
Nils
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Vier TP und ein TP Multi upgedated. Bisschen Geduld (mehrfach-versuche) beim reprogrammieren der PA und beim redownload der App, aber alles ohne Probleme gelaufen. Release-Notes k.A.
ich stell noch keine Änderungen fest, dafür is aber auch noch zu früh denke ich…
Einen Kommentar schreiben:
-
Es gibt wohl ein FW Update. Wer hat es schon gemacht und weiß jemand wo man die Release Notes findet?
IMG_2894.jpg
- Likes 3
Einen Kommentar schreiben:
-
Abgesehen von der instabilen Software, verstehe ich nicht, warum nicht inzwischen 24Ghz Sensoren verwendet werden. Durch deren genauere Messung sind viel kürzere Nachlaufzeiten möglich.
Einen Kommentar schreiben:
-
Der eigentliche Sensor im Steinel ist gut. Einziges Konzeptproblem ist die Einschaltverzögerung. Inwischen gibt es da bedeutend bessere Konzepte.
Steinel hat es nur bis heute nicht geschafft eine vernünftige Applikation und stabile Software dazu zu entwickeln.
- Likes 2
Einen Kommentar schreiben:
-
Auch der Sensor im Steinel wird in den Demos an der Wand verwendet. Ich nutze den Steinel an der Wand und das funktioniert relativ gut auch beim Schlafen.
Einen Kommentar schreiben:
-
Im IoT-Bereich bekommst du auch welche für 20-25€. Ein bisschen mit den rumexperimentiert bekommt man zuverlässige super Ergebnisse. Problem ist nur das die Dinger für die Wand gedacht sind, nicht für die Decke. Ich glaube fast das die an der Wand besser aufgehoben sind … Und dann noch die USB-C Stromversorgung…
Aqara hat sich mit dem FP2 mit dem vielen Werbeversprechen etwas übernommen. Ja er kann das was sie behaupten, aber nicht mit ausreichenderGenauigkeitZuverlässigkeit. Jedes Update beseitigt Probleme, erschafft aber neue. Wenn es den für KNX gäbe, würde der Thread dazu viel länger ausfallen als der für die Steinel TP.Zuletzt geändert von Dampf; 03.11.2024, 21:41.
Einen Kommentar schreiben:
-
Einfach ist das sicher nicht. Sonst gäbe es mehr Melder mit der Technik.Zitat von mumpf Beitrag anzeigenIch glaube, da vergleichst Du Äpfel mit Birnen. Der Anspruch bzw. die Klientel ist bei KNX anders. Deswegen wäre das ein Riesen-Supportaufwand. Ich weiß, wovon ich rede, ich entwickle gerade einen
...
Gruß, Waldemar
Ich habe mich nicht weitergehend mit den Aquara beschäftigt. - Aber du meinst die funktionieren noch weniger zuverlässig als der TP?
Einen Kommentar schreiben:
-
naja. der knack punkt ist. ein einfaches ich höre mal in den raum und nutze das "rauschen" als referenz klappt leider nicht besonders gut. aber wenn man die schwellwerte selber hinterlegt, bekommt man super ergebnisse. aber das würde ich so auch nicht in ein kaufprodukt bauen wollen.Zitat von scw2wi Beitrag anzeigenSo leicht scheinen diese HF-Dinger nicht beherrschbar zu sein, um verlässliche Ausgaben zu liefern.
Einen Kommentar schreiben:
-
Er ist im März auf der Messe vorgestellt worden, online konnte ich ihn noch nicht finden.Zitat von c4orbi Beitrag anzeigenUm welchen Artikel handelt es sich bei Busch Jäger?
Die haben vermutlich das gleiche Problem das auch beim OpenKNX gerade bearbeitet wird.
So leicht scheinen diese HF-Dinger nicht beherrschbar zu sein, um verlässliche Ausgaben zu liefern.
Einen Kommentar schreiben:
-
Ich glaube, da vergleichst Du Äpfel mit Birnen. Der Anspruch bzw. die Klientel ist bei KNX anders. Deswegen wäre das ein Riesen-Supportaufwand. Ich weiß, wovon ich rede, ich entwickle gerade einenZitat von jcd Beitrag anzeigenWenn die Meldet ein Supportproblem wären, könnten die das nicht machen.
...
Gruß, Waldemar
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:


Einen Kommentar schreiben: