  • larsrosen
    antwortet
    Knx rf?!?

    Einen Kommentar schreiben:


  • Cybso
    antwortet
    Zitat von dash Beitrag anzeigen
    Gibt es welche die mit busspannung laufen?
    Welche UP-Schaltaktoren laufen denn nicht mit der Busspannung ?

    Einen Kommentar schreiben:


  • dash
    antwortet
    Zitat von Cybso Beitrag anzeigen

    Den UP-Schaltaktor an die Klemme…
    Was für einen Schaltaktor nutzt du? Gibt es welche die mit busspannung laufen? Ansonsten bräuchte ich ja 230v in der nähe. Oder ich nutze den schaltaktor zentral und nehme eine ganze Bus Leitung raus, mit der Folge das andere busteilnehmer an dieser Leitung auch rebootet werden.

    Einen Kommentar schreiben:


  • willisurf
    antwortet
    Zitat von BadSmiley Beitrag anzeigen
    Evtl. schickt dir Steinel ja ein paar Leergehäuse?
    Zumindest hätten Sie damit keine Softwareprobleme.

    Einen Kommentar schreiben:


  • mumpf
    antwortet
    Das wäre cool! Hast Du da connections? Sie können ja von der Rückläufern die Elektronik behalten und die Gehäuse dann an uns weiterschicken .
    Wir bekommen dann auch eine Platine hin, die das Dremeln überflüssig macht .

    Gruß, Waldemar

    Einen Kommentar schreiben:


  • BadSmiley
    antwortet
    Evtl. schickt dir Steinel ja ein paar Leergehäuse?

    Einen Kommentar schreiben:


  • willisurf
    antwortet
    Zitat von traxanos Beitrag anzeigen
    Bau meine aktell auf einen anderen HF Sensor um
    Durchaus nachvollziehbar.

    Nebenbei bemerkt, für Hardcore Bastler, der Kompakt MR16 Radarsensor passt in das Gehäuse eines TP (es nicht einmal das größere Gehäuse des TPM notwendig. Allerdings muss man das Gehäuse hinten etwas aufdremeln.
    Aktuell ist offen, ob der LD2420 einen Steinel TP wirklich in allen Situationen ersetzen kann.
    Da gilt es noch Erfahrung zu sammeln, aber das kann man ja vor dem Umbau machen.
    IMG_3147.jpg

    Einen Kommentar schreiben:


  • traxanos
    antwortet
    Zitat von Cybso Beitrag anzeigen
    Eigentlich müssten die ein Bundle aus TP, Schaltaktor und PIR verkaufen.
    Die bekommen nicht mal hin, den Status des Aktors zu beachten. Für mich ist das teil Tod. Bau meine aktell auf einen anderen HF Sensor um. Schnellere Reaktionszeiten und 100x bessere Software.
    Zuletzt geändert von traxanos; 04.09.2024, 09:33.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Cybso
    antwortet
    Zitat von ewfwd Beitrag anzeigen
    Bekommt man echt Kopfschmerzen wenn man so etwas liest dass so etwas nötig ist für ein KNX Gerät..Ich nehme an die 60eus für den Schaltaktor liegen nicht als Gutschein bei einem Steinel TP in der Packung bei?
    Eigentlich müssten die ein Bundle aus TP, Schaltaktor und PIR verkaufen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • ewfwd
    antwortet
    Zitat von Cybso Beitrag anzeigen
    Den Schaltaktor parametrisierst du dann beispielsweise zu einem NC (Normally Closed) als Treppenlicht mit der kürzesten verfügbaren Zeit (z.B. 10 Sekunden), je nach Applikation. Wenn der TP ausfällt, dann lässt du den Aktor das Relais öffnen und nach einigen Sekunden wird der TP neu starten.
    Bekommt man echt Kopfschmerzen wenn man so etwas liest dass so etwas nötig ist für ein KNX Gerät..Ich nehme an die 60eus für den Schaltaktor liegen nicht als Gutschein bei einem Steinel TP in der Packung bei?

    Einen Kommentar schreiben:


  • Ramona13
    antwortet
    Danke Cybso

    Einen Kommentar schreiben:


  • Cybso
    antwortet
    Zitat von Ramona13 Beitrag anzeigen
    Wie hast du das genau umgesetzt? Kann mir das gerade nicht so ganz vorstellen wie man das mit dem Aktor und KNX Leitung genau verkabelt
    Den UP-Schaltaktor an die Klemme (A) setzen, an die eigentlich der TP kommt, von A dann eine Ader direkt in die Klemme (B) des TP und die zweite an den Relaiseingang des Schaltaktors und vom Ausgang weiter zu B, so dass die Leitung durch das Relais unterbrochen werden kann.

    Den Schaltaktor parametrisierst du dann beispielsweise zu einem NC (Normally Closed) als Treppenlicht mit der kürzesten verfügbaren Zeit (z.B. 10 Sekunden), je nach Applikation. Wenn der TP ausfällt, dann lässt du den Aktor das Relais öffnen und nach einigen Sekunden wird der TP neu starten.
    Zuletzt geändert von Cybso; 03.09.2024, 10:34.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Ramona13
    antwortet
    Zitat von willisurf Beitrag anzeigen
    oder mit einem kleinen UP Aktor in der Nähe schaltbar machen, um den doch häufiger notwendigen Reset durchführen zu können, ohne gleich alles herunterzufahren
    Wie hast du das genau umgesetzt? Kann mir das gerade nicht so ganz vorstellen wie man das mit dem Aktor und KNX Leitung genau verkabelt

    Einen Kommentar schreiben:


  • willisurf
    antwortet
    Zitat von Tulamidan Beitrag anzeigen
    Trennbar ist das ganz gut, ich habe die Busleitung in einer Unterverteilung liegen und kann dem Sensor leicht den Bus abklemmen.
    Das ist doch schon mal gut.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Tulamidan
    antwortet
    Zitat von willisurf Beitrag anzeigen
    ich denke das wird funktionieren. Aber an einen Wechsel sollte man denken, alternativ mindestens die KNX Zuleitung einzeln zu dem Gerät gut zugänglich (damit trennbar) halten oder mit einem kleinen UP Aktor in der Nähe schaltbar machen, um den doch häufiger notwendigen Reset durchführen zu können, ohne gleich alles herunterzufahren.

    Wegen Softwareupdate hätte ich keine Bedenken, das macht man lieber sowieso nicht.
    Trennbar ist das ganz gut, ich habe die Busleitung in einer Unterverteilung liegen und kann dem Sensor leicht den Bus abklemmen. Software updates kann man (zumindest bei meinem Modell) per Bluetooth einspielen. Hatte ich auch gemacht, weil ich die Logik vom Sensor nicht verstanden habe und an einen Fehler gedacht hatte. Einen Reset hatte ich da nicht gebraucht...

    Einen Kommentar schreiben: