Ja die PIR als Master und den TP auf Halbautomat und den PIR Ausgang auf den TP Eingang zur Quasi Freigabe. Und dem TP zyklisch senden lassen.
Damit entgehst einer Fehlauslösung durch Rollo, Lüfter usw. am TP, hast aber die schnelle Auslösung durch den PIR, die gute Applikation am PIR für das Licht und die Präsenzhaltung durch den TP.
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Steinel True Presence – Präsenzmelder
Einklappen
X
-
Kamir Es geht um die Lichtkanäle, die ja ggf. auch Ersatz für den Meldekanal sind (z.B. wegen HLK Funktionalität). Mit zwei Kanälen bis Du da halt schnell an der Grenze. Hier nochmal ein Beispiel, warum man manchmal mehr Kanäle braucht.
gbglace Göran, wie war nochmal der Aufbau, wenn der TP erst auslösen soll, nachdem der PIR einmal ausgelöst hat, aber dann über den TP weiter die Präsenz halten soll? Ich erinnere mich da an Halbautomat und Master/Slave, bringe das aber jetzt nicht mehr gescheit zusammen.
Ich nutze den TP und BWM55 ja nur noch in Kombination mit dem VPM.
Zuletzt geändert von willisurf; 08.05.2024, 22:33.
Einen Kommentar schreiben:
-
Ich bin Neuling und verstehe das nicht ganz, könntest du das mit den Kanälen bitte näher erläutern? Also ich nehme mal an, dass es um die Lichtkanäle geht, wobei der BWM55 2 Stück hätte. Oder geht es um einen fehlenden Meldekanal? Ich wollte in einigen Räumen den TP in Kombi mit BWM55 verwenden, würde dann aber ggf. auf einen (MDT) PM ausweichen.Zitat von willisurf Beitrag anzeigenWenn Du die Funktionalität haben möchtest, das der BWM55 den TP erst freischaltet (durchaus empfehlenswert), sieht das schon anders aus.
Einen Kommentar schreiben:
-
Wie willisurf schon sagte, Masifi kann man anschreiben (für das KNX Virtual Presence Module). Der OpenKNX REG1-Base Komplettbausatz kann im Shop von Ing-Dom bestellt werden. Ich kann Dir als Ersteller der Firmware sagen, dass es auf beiden Varianten der Hardware ohne jegliche Unterschiede läuft, jeweils in der Big-Version mit bis zu 40 VPM-Kanälen und 99 Logikkanälen.
Gruß, Waldemar
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Davon ist auszugehen, das sie es nicht schaffenZitat von bastiaux Beitrag anzeigenSteinel es nicht doch noch überraschenderweise schafft eine funktionierende Applikation raus zu bringen
Kannst Du im entsprechenden Thread diskutieren und/oder Masifi anschreiben. Ein Komplettbausatz ist sehr einfach zusammengebaut.Zitat von bastiaux Beitrag anzeigen"KNX Virtual Presence Module" von "Smart-MF" auch irgendwo als fertiges Modul zu erwerben
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
willisurf Kurzfristig würde ich den Weg versuchen den BWM als Master und den TP als Slave einzusetzen.
Längerfristig und wenn Steinel es nicht doch noch überraschenderweise schafft eine funktionierende Applikation raus zu bringen, würde ich gerne den VPM realisieren.
Vielleicht etwas OT und bestimmt schon irgendwo gefragt, konnte aber nicht wirklich was finden.
Gibt es das "KNX Virtual Presence Module" von "Smart-MF" auch irgendwo als fertiges Modul zu erwerben oder müsste man da auf den "OpenKNX REG1-Base Komplettbausatz" gehen?
Einen Kommentar schreiben:
-
bastiaux Wenn Du Dir sicher bist, das die Kanäle und Funktionalitäten des BWM55 auf Dauer ausreichen, kann man das versuchen. Der TP würde ja keinen Kanal benötigen, wenn er nur als Slave eingesetzt wird.
Wenn Du die Funktionalität haben möchtest, das der BWM55 den TP erst freischaltet (durchaus empfehlenswert), sieht das schon anders aus. Falls Du DIY nicht abgeneigt bist, hast Du mit dem VPM sowieso alle (und noch viel mehr) Möglichkeiten. So setze ich die Kombi BWM55 und TP bei mir an vielen Stellen ein.
Wenn DIY (bzw. der VPM) für Dich keine Möglichkeit darstellt und Du gleichzeitig bzgl. der nötigen Funktionalitäten unsicher bist, würde ich einen PIR mit mehr Kanälen von MDT nutzen.
Einen Kommentar schreiben:
-
Die Applikation des BWM hat glaube nicht so viele Kanäle, als das ich da dann noch einer frei wäre für die Nutzung für den TP.
Ansonsten sind die MDT Applikationen zunehmend angeglichen.
Einen Kommentar schreiben:
-
Meint ihr ein MDT SCN-BWM55.02 könnte ebenfalls als Master für den TP genutzt werden?Zitat von gbglace Beitrag anzeigenBis dahin ja immer gern mit einem guten PIR Melder kombinieren oder die Präsenzsignale in einen VPM geben.
Einen Kommentar schreiben:
-
Ich habe mich immer direkt an Steinel gewandt.Zitat von c4orbi Beitrag anzeigenWie geht man am Besten bei einer Reklamation vor? Händler oder direkt Steinel?
Ist auch irgendwo in diesem längeren Thread beschrieben.
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Ich möchte kurz meine Erfahrungen teilen. Wir wohnen seit 1 Monat im neuen Haus. Ich habe bei der Montage alle TPs auf die aktuelle FW geupdated.
Es gab jetzt bei einem Gerät zweimal den Fall, dass er kurz nach Betreten des Raums beim Sitzen die Präsenz verloren hat (1m radialer Abstand).
Nach einer manuellen Initialisierung über die App funktioniert er wieder für eine Zeit (> 10 Tage) einwandfrei.
Somit würde ich mir auch ein KO wünschen diese Initialisierung durchführen zu können.
Wenn der TP funktioniert, ist das schon ein sehr sehr guter Präsenzmelder. Da wird sogar der schlafende Kater erkannt.
Für den Fall der Fälle: Wie geht man am Besten bei einer Reklamation vor? Händler oder direkt Steinel?
Einen Kommentar schreiben:
-
Es müssen ja nun inzwischen "neue" STEINEL True Presence (Multisensor) auf dem Markt sein.
Ich hatte es irgendwann aufgegeben, zumal ja von STEINEL (erst nach großer Ankündigung.. jetzt passiert was, wir kümmern uns darum) nicht passiert war..
Aber wenn Sie gehen, gehen Sie ja gut.
Frage ist/sind die Probleme bei den nun gelöst?
Einen Kommentar schreiben:
-
Trotzdem gerne immer wieder solche Ideen aufwerfen! Manchmal wirken Dinge erstmal absurd, ergeben aber im richtigen Zusammenhang plötzlich doch einen Sinn. Und mit KNX kann man überraschend kreativ werden...Zitat von ankoHH Beitrag anzeigenIst aber scheinbar noch nicht ganz zu Ende gedacht.
Einen Kommentar schreiben:
-
Stören nicht direkt, dachte nur ich könnte vtl. ein Gerät wie den TP drinnen nutzen um weitere Geräte draußen zu vermeiden, und somit Störungen wie Kurzschluss durch Feuchtigkeit o.Ä. aus dem Weg gehen. Und auch Löcher durch die Außenwand sparen.Zitat von gbglace Beitrag anzeigenWas stört es Dich das es KNX Geräte im Außenbereich gibt?
Ist aber scheinbar noch nicht ganz zu Ende gedacht. 😉
Einen Kommentar schreiben:
-
Also wenn Ihr Jalousien habt und Du willst Die Reichweite soweit einstellen, das er auch noch ein paar Meter bis auf die Terrasse ragt, dann darfst aber auch bei Wind usw. Keine Jalousien mehr unten haben und die Dinger verfahren ohne Licht geht auch nicht. Weil das der Melder alles als Bewegung registriert.
Der Steinel hat keine Zonenerkennung insofern ist der komplett ungeeignet den Wohnbereich und die Terrasse gleichzeitig aber als getrennte Lichtzonen zu steuern.
Das ergibt so keinen Sinn. Einen separaten Melder für die Terrasse im Außenbereich und gut ist.
Was stört es Dich das es KNX Geräte im Außenbereich gibt? Die haben eine separate Linie und gut ist.
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:


Einen Kommentar schreiben: