Ankündigung
Einklappen
Steinel True Presence – Präsenzmelder
Einklappen
X
-
Aktuelle Software bei meinem TPM aber auch davor nie Probleme gehabt. Ist in einer abgehängten Decke ohne Dose im Bad in der Mitte. Werte gehen bis 93% hoch, wenn meine Frau Olympische Dauerduschen macht und dabei Weltmeister wird. Offene begehbare Dusche, Haus aus 1969 mit neuen dreifach Fenstern.
-
Meiner ist in/ an einer Hohldielendecke montiert.
Luftfeuchte: 89% nach Einbau des Estrichs
.
SW-Stand: irgendwas altes.
Einen Kommentar schreiben:
-
Oder in einer abgehangen Decke mit Luftzug und bekommt zu oft Frischluft an den Sensor.
Einen Kommentar schreiben:
-
Also ich kann dass mit der Feuchte nicht nachstellen. Ich habe eben um 7 geduscht und einen Anstieg der45% auf fast 70% gehabt. Danach habe ich eine Stoßlüftung gemacht und bin wieder runter auf 43%. Die Temperatur ist dabei von 23°C auf 24°C gestiegen. Mein TP hängt aber genau in der Mitte des Raumes und ist in eine luftdichte Dose eingebaut worden. Vielleicht hängt euer ja in so einer toten Zone ohne Lufttaustausch.
Einen Kommentar schreiben:
-
Teck Das Verhalten mit der Luftfeuchte scheint sich mit meinen Erkenntnissen zu decken.
Bei richtig feuchter Luft > 80% (zur Sicherheit noch ein Aldi-Luftfeuchtemesser in den Raum gestellt),
zeigt der Steinel TP nicht mehr als 50%.
Dummerweise sind bei mir aber auch die "normalen" Werte eher unrealistisch, meist im Bereich von 25-30%.
Einen Kommentar schreiben:
-
Welche Rückmeldung hast du von Steinel dazu bekommen?Zitat von Teck Beitrag anzeigenEin anderes für mich sehr störendes Problem ist das fehlende Statusobjekt für Licht ein/aus. Dadurch wird eine Nutzung von Szenen mit dem TPM praktisch unmöglich.
Einen Kommentar schreiben:
-
Kannst Du nicht das Statusobjekt Licht ein/aus vom Aktor nehmen, der das Licht schaltet?
Einen Kommentar schreiben:
-
Nein, da wurde nichts überarbeitet. Ich habe alle TP/TPM bei mir auf dem neuesten Stand (also mit Fix bzgl. Freezes, weiß gerade die Versionsnummer nicht mehr). Auch bei mir steigt der Luftfeuchtigkeitswert nicht höher als ca. 50%, trotz beschlagener Scheiben (Dreifachverglasung, Baujahr 2020).Zitat von Schneiderli Beitrag anzeigenKurze Frage zum TP und dem Luftfeuchtigkeits-Sensor: Die Werte sind bei meinem Gerät unrealistisch. Das Gerät zeigt max. 40% rel. Feuchte an im Bad nach Duschen bei beschlagenen Scheiben.. das kann nicht sein.
Gast
Wurde dahingehend etwas in der Firmware-Historie überarbeitet?
Ich hatte in diesem Thread schon mal davon berichtet, dann allerdings von zwei anderen Forenmitgliedern gehört, dass sie dieses Problem bei sich nicht hätten und durchaus auch höhere Werte von 80%+ angezeigt würden. Das ist bei mir niemals der Fall.
Ich gehe von einem Software-Problem oder einer problematischen Hardware-Charge aus. Für Ersteres und gegen Letzteres spricht, dass bei niedriger Luftfeuchtigkeit (<40%) die Werte des TP/TPM sehr gut mit einem separaten Hygrometer, das ich direkt neben dem TP/TPM aufgestellt habe, übereinstimmen. Erst bei >40% bleiben die Werte des TP/TPM praktisch stehen (ich glaub der höchste Wert, den ich je innerhalb des letzten halben Jahres gesehen habe waren 55%), während die Werte des Hygrometers weiter bis manchmal 80-90% klettern. Außerdem habe ich in einem Bad einen TP, im anderen Bad einen TPM hängen, weshalb die Sache mit der Hardware-Charge zumindest unwahrscheinlich ist.
Ich wollte mit den Luftfeuchtigkeitswerten der TP/TPM meine Lüftungsanlage steuern. Das kann ich derzeit knicken.
Ein anderes für mich sehr störendes Problem ist das fehlende Statusobjekt für Licht ein/aus. Dadurch wird eine Nutzung von Szenen mit dem TPM praktisch unmöglich. Genau genommen, ist das für mich noch wichtiger, als die Luftfeuchtigkeistwerte. Ich warte nun seit über einem halben Jahr, dass da etwas von Steinel kommt. Andere wohl noch um einiges länger.
Einen Kommentar schreiben:
-
Wieso, warmer Raum + Einfachverglasung und kalt draußen, fertig ist das beschlagene Fenster.Zitat von Schneiderli Beitrag anzeigenDas Gerät zeigt max. 40% rel. Feuchte an im Bad nach Duschen bei beschlagenen Scheiben.. das kann nicht sein.
Einen Kommentar schreiben:
-
Kurze Frage zum TP und dem Luftfeuchtigkeits-Sensor: Die Werte sind bei meinem Gerät unrealistisch. Das Gerät zeigt max. 40% rel. Feuchte an im Bad nach Duschen bei beschlagenen Scheiben.. das kann nicht sein.
Gast
Wurde dahingehend etwas in der Firmware-Historie überarbeitet?
Da ich bisher zumindest keine Komplett-Aussetzer beim Gerät feststellen konnte, würde ich nur ungern "auf Verdacht auf Besserung" auf die neueste FW gehen. Hatte hier schon gelesen, dass ein Update sogar zu Fehlern geführt hatte.
Oder wie ist da die Meinung von Steinel?
Gast
Kann man nun die offizielle Firmwarestand generell empfehlen, oder sollte man lieber nicht updaten wenn man keine "großen" Probleme mit dem Sensor hat?
Einen Kommentar schreiben:
-
HF kann doch jeder, die Schwierigkeit ist ja scheinbar die Kommunikation der HF-Chips mit anderen
Einen Kommentar schreiben:
-
Aber der Softwareumfang ist sehr klein.
ja BEG hat schon HF Melder ohne knx
Einen Kommentar schreiben:
-
Also ich muss sagen habe aktuell in Mehreren Projekten insgesamt knapp 100 Steinel HF360 KNX im Betrieb.Zitat von ertciy900 Beitrag anzeigen
Vielleicht sollte man/frau sich an "B.E.G." wenden. Kennen die Technik ja schon!
Funktionieren alle Ohne Probleme.
Ganz so verkehrt sind die Produkte nicht.
Einen Kommentar schreiben:
-
Bei mir meldet er sich auch nicht mehr. Haben direkt am Anfang 3 Tage hin und hergeschrieben. Dann stillschweigen, bis heute. Mehrmals angefragt, keine Antwort mehr erhalten.
Einen Kommentar schreiben:
-
Vielleicht sollte man/frau sich an "B.E.G." wenden. Kennen die Technik ja schon!Zitat von hjk Beitrag anzeigenWir haben nicht vor HF-Melder auf dem Markt zu bringen.
Einen Kommentar schreiben:


Einen Kommentar schreiben: