Wenn dies dein erster Besuch hier ist, lies bitte zuerst die Hilfe - Häufig gestellte Fragen durch. Du musst dich vermutlich registrieren, bevor du Beiträge verfassen kannst. Klicke oben auf 'Registrieren', um den Registrierungsprozess zu starten. Du kannst auch jetzt schon Beiträge lesen. Suche dir einfach das Forum aus, das dich am meisten interessiert.
So heute hatte meiner auch den ersten Totalhänger 😈, übrigens hat der über 6 Monate mit der alten FW "einwandfrei" funktioniert, dann habe zwecks FW Gleichstand diese upgedatet.
Keine Präsenzerkennung (auch in der App) mehr, Messdaten lokal vorhanden, via KNX die alten Werte eingefroren.
Vor dem Busreset habe ich folgendes probiert:
Applikation neu aufspielen => keine Änderung
Komplette Neuprogrammierung mit PA, Programmiermodus konnte via App gesetzt werden => Bingo, it's up and running again
Vielleicht kann dies ein anderer Geschädigter mal testen ob dies allgemein hilft, insbesondere für die, die kein generelles Busreset machen können oder wollen und die Melder irgendwo an unzugänglichen Stellen sitzen.
So Steinel Technical Support ich hab mir jetzt nochmals die Mühe gemacht, und das Phänomen des Licht Aus unter der eingestellten Nachlaufzeit zu protokollieren.
Bewusst wurde der gesamte KNX-Busverkehr aufgezeichnet, damit man nicht vermutet es wurde ein Telegramm nicht protokolliert.
Im Gegensatz zur früher "Helligkeitsabhängig abschalten" aktiviert war, habe ich diese Einstellung seit 2 Wochen deaktiviert und das Phänomen tritt nach wie vor auf.
Zusätzlich hat das Licht beim Verlassen des Raumes erst nach 105 anstatt von 30 Sekunden abgeschaltet.
Zur Veranschaulichung wurden Ergeignisse rot - und die zum Melder zugehörigen Gruppenadressen blau dargestellt.
ist das bei CO2 auch so? Ich kenne das nur von VOC-Sensoren her, dass die ein Frischluftereignis brauchen. Aber leider kenne ich auch nicht die internen Details, ich dachte immer nur, dass "echte" CO2-Sensoren Absolutwerte messen können, dafür aber sehr teuer sind, und billige CO2-Sensoren eigentlich VOCs sind, die in ein CO2-Äquivalent umrechnen und auch immer ein Frischluftereignis brauchen. Scheinbar ist mein bisheriges "Weltbild" nicht korrekt.
Das ist mir in der Tat nicht bewusst. (Warum) ist das so? Ich dachte wirklich, der Sensor misst Werte und sendet diese
Die physikalisch-technische Begründung kann ich nicht liefern. Diese Gassensoren scheinen wohl eine schleichende Drift der Sensorwerte zu haben und stellen ihren Nullpunkt im Betrieb immer wieder nach, um diese Drift auszugleichen. Dazu brauchen sie aber eine Referenz (Frischluftereignis).
Bei meinem Elsner-Sensor liest sich das so:
"Die angegebene Genauigkeit der CO2-Messung wird nach einer Einlaufphase von 24 Stunden (ohne Busspannungsunterbrechung) erreicht, wenn der Sensor mindestens einmal während dieser Zeit mit Frischluft (350...450 ppm) in Berührung kommt.Danach führt der CO2-Sensor alle zwei Wochen eine Selbstkalibrierung durch indem der kleinste gemessene CO2-Wert innerhalb dieses Zeitraums (ohne Busspannungsunterbrechung) als Referenz für Frischluft verwendet wird. Um die Genauigkeit dauerhaft zu gewährleisten, sollte der Sensor mindestens einmal in zwei Wochen mit Frischluft versorgt werden. Dies ist normalerweise während einer Raumlüftung der Fall."
Euch ist aber schon bewusst, daß ein CO2-Sensor regelmässig ein Frischluftereignis benötigt? Wenn der dauerhaft in einer reinen KWL-Situation installiert ist sehe ich nicht, wie der Sensor zuverlässig Absolutwerte messen sollte. Der wird einfach irgendwohin driften und dann zwar relative Änderungen anzeigen, aber der Nullpunkt stimmt nicht.
Das ist mir in der Tat nicht bewusst. (Warum) ist das so? Ich dachte wirklich, der Sensor misst Werte und sendet diese, geht bei Temperatur ja auch. Nagut, 3 Temp.-Sensoren in einem Raum zeigen bei mir auch +/- 3°C an...
Bei meinen TPMs liegen die CO2 Werte nach der Lüftung (habe keine KWL) bei 450-500 ppm. Werte zwischen 800 und 1100 habe ich aktuell im Haus, zuletzt richtig gelüftet jedoch gestern Abend um 20:00Uhr. Ich habe auch noch "andere" CO2 Messgeräte, die liegen alle +/- 100 ppm zu den TPM, bzw. einem Air den ich im Schlafzimmer habe.
Euch ist aber schon bewusst, daß ein CO2-Sensor regelmässig ein Frischluftereignis benötigt? Wenn der dauerhaft in einer reinen KWL-Situation installiert ist sehe ich nicht, wie der Sensor zuverlässig Absolutwerte messen sollte. Der wird einfach irgendwohin driften und dann zwar relative Änderungen anzeigen, aber der Nullpunkt stimmt nicht.
Ich frage mich dann, wie die Menschheit in 1000den von Jahren überhaupt überleben konnte .Als Gegenvergleichsersatzgerät ist hier seit 8 Jahren ein Gira CO2 KNX Gerät
2104 xx verbaut. Dieses Gerät zeigt im Vergleich zum TPM -200 ppm an. Daten aus dem Inet sprechen von 350-500ppm für Frischluft. Nach 10 min. Lüftung komme ich nie unter 600ppm. Post 1362 würde mich dann immernoch interessieren!
Wir verarbeiten personenbezogene Daten über die Nutzer unserer Website mithilfe von Cookies und anderen Technologien, um unsere Dienste bereitzustellen. Weitere Informationen findest Du in unserer Datenschutzerklärung.
Indem Du unten auf "ICH stimme zu" klickst, stimmst Du unserer Datenschutzerklärung und unseren persönlichen Datenverarbeitungs- und Cookie-Praktiken zu, wie darin beschrieben. Du erkennst außerdem an, dass dieses Forum möglicherweise außerhalb Deines Landes gehostet wird und bist damit einverstanden, dass Deine Daten in dem Land, in dem dieses Forum gehostet wird, gesammelt, gespeichert und verarbeitet werden.