Ankündigung
Einklappen
Steinel True Presence – Präsenzmelder
Einklappen
X
-
Zonen gehen mit TP auch, nur halt in Radien. Richtig ist schon, mal mag das eine, mal das andere sinnvoller umzusetzen sein. Deswegen haben wir auch nicht überall TP, aber gerade im EG hat es die Planung doch erheblich vereinfacht. Ebenso im Treppenhaus von KG bis OG, da wir dort eine offene Podesttreppe ohne Setzstufen haben.
-
Ok, wenn man im großen Raum nur eine Lichtsituation automatisch schalten möchte dann funktioniert das. Ich hatte etwas anspruchsvollere Lichtplanung unterstellt, die Zonen erfordert. Wir haben im offenen Küche/Wohn/Essbereich insgesamt zehn unterschiedliche Lichtkreise, was soll ein TP da schalten? Deshalb IR-Melder mit 4 Zonen.Zitat von Fuchur Beitrag anzeigenDas ist doch gerade die Lösung für Probleme, die mit IR-Meldern kaum lösbar sind. Ein Raum, der in mehrere Richtungen offen ist bekommt einfach einen TP zentral an die Decke und ich stelle kreisförmig die Entfernung zur Detektion ein. Das funktioniert super.
Das ist etwas übertrieben, aber man muß bei der Position nachdenken, das stimmt.Zitat von Fuchur Beitrag anzeigenEinen IR-Melder kann man dort nur über Türstürze oder an Wänden anbringen, weil der sonst auf Bewegung auf der ganzen Etage anspringt.
Zuletzt geändert von Gast1961; 02.12.2020, 21:39.
Einen Kommentar schreiben:
-
Das ist doch gerade die Lösung für Probleme, die mit IR-Meldern kaum lösbar sind. Ein Raum, der in mehrere Richtungen offen ist bekommt einfach einen TP zentral an die Decke und ich stelle kreisförmig die Entfernung zur Detektion ein. Das funktioniert super. Einen IR-Melder kann man dort nur über Türstürze oder an Wänden anbringen, weil der sonst auf Bewegung auf der ganzen Etage anspringt.Zitat von 6ast Beitrag anzeigen
Kommst du bei so einem offenen Grundriss mit einem RF-Melder klar, der im Gegensatz zum IR-Melder keine Sektoren/Zonen bietet?
So kann ich durch den Flur laufen und es geht nur der Flur an. Betrete ich die Küche durch den 2,5m breiten Durchgang geht das Licht in der Küche an, aber eben nicht, wenn ich 4m weiter am Esstisch sitze im Wohnzimmer. Also das Prinzip ist schon genial. Blöd halt nur, dass für mich außer dem Präsenzsignal alle anderen Funktionen unbrauchbar sind und ich mir dann mit externer Logik weiterhelfen muss wenn ich alleine nur eine zuverlässige Treppenlichtschaltung will. Und rot leuchtende Melder ohne Funktion heben die Stimmung bei der anderen Hälfte des Hausstandes auch nicht gerade an.
Einen Kommentar schreiben:
-
Es kann natürlich auch sein, das Steinel selbst völlig hilflos bezüglich des Fehlers ist.
Das wäre dann allerdings ein dickeres Brett zu bohren...
Einen Kommentar schreiben:
-
Hier mal ein Auszug aus meiner Email, Antwort steht noch aus. Auch der neuste TP Melder hat das Problem, denke das es nicht nur eine Charge betrifft.
Guten Tag,
wie mit Herrn .... telefonisch besprochen, vorab eine kleine Schilderung meiner Probleme mit diesen Meldern.
Insgesamt habe ich momentan 7 Melder im Einsatz, davon zwei True Presence (TP) und 5 True Presence Multisensor Knx (TPM).
Den ersten Melder habe ich bei Firma Voltus gekauft (TPM) am 31.07.2019 , am 29.10.2019 habe ich entweder einen oder mehrere TPM beim Steinel Onlineshop direkt bezogen.(muss hier die Rechnung noch raussuchen, war eine Aktion)
Am 02.03.2020 habe ich einen weiteren TP Melder bei Firma Voltus gekauft und am 11.09.2020 wieder einen TP Melder bei Steinel, dieser hatte auch von Anfang an schon die aktuellste Firmware.
4 Melder bereiten derzeit Probleme 2x TP und 2 x TPM, alle meine Melder haben die aktuellste Firmware drauf, die Melder frieren ohne weitere Signalisierung ein, also keine rote LED wie es bei dem vorherigen Firmwareupdate der Fall war. Diese Melder senden dann auch keine Werte mehr auf dem Bus und bleiben in der Präsenzerkennung stecken, wenn das Licht an war, schaltet dieses nicht mehr aus und andersrum natürlich auch nicht mehr automatisch ein. Der neuste Melder ist jetzt in kürzeren Abständen eingefroren, 2 Stück TPM so ca. alle 1,5-2 Wochen, der TP in der Küche bislang erst 3 mal.
Am Telefon haben wir besprochen , das eventuell die Melder getauscht werden müssen, noch nicht ganz klar war, wie dieser Austausch ablaufen könnte, teilweiser oder kompletter Vorabaustausch oder alle 4 Stück einschicken und auf den Austausch warten.
Einen Kommentar schreiben:
-
Ich hab mir meine gesamte KNX-Anlage in der Bucht geholt. Solange da keine Infos zu dem von dir genannten Punkt seitens Steinel kommen bzw sie den TP2 rausbringen, werde ich auf den TP verzichten müssen, auch wenn er ansonsten ganz oben in meiner PM-Auswahlliste wäre. Zumal ein großer Anteil der Geräte auf ebay bestimmt vom Bug betroffen ist.Zitat von willisurf Beitrag anzeigen1. Muss es eine klare Aussage geben, welche Charge/HW/SW von diesem Fehler betroffen ist, bzw. andersherum ab wann dieser Fehler abgestellt ist und wie der Kunde dies erkennen kann.Zuletzt geändert von koermer; 02.12.2020, 20:57.
Einen Kommentar schreiben:
-
Nicht unbedingt, Stichwort - Apple-Produkte. Solange es keinen vergleichbaren Präsenzmelder am Markt gibt, wird sich auch der True Presence 2 hervorragend verkaufen.Zitat von Marino Beitrag anzeigenNatürlich wäre ein Rückruf kostspielig, wenn es einen geben müsste. Die Folgen, wenn man das nicht tut, sind aber möglicherweise nicht besser.
Der Bug tritt ja nicht bei allen PMs auf. Woran liegt denn das? Gab es Hardwarerevisionen? Wann wurden die betroffenen PMs gekauft? Vielleicht gab es nur eine betroffene Charge?
Einen Kommentar schreiben:
-
Es ist eigentlich für Steinel vom Vorgehen her ganz einfach.
1. Muss es eine klare Aussage geben, welche Charge/HW/SW von diesem Fehler betroffen ist, bzw. andersherum ab wann dieser Fehler abgestellt ist und wie der Kunde dies erkennen kann.
2. Ist es notwendig eine verbindliche Zusage zu geben, dem Kunden ein iO Gerät, auch noch außerhalb der Gewährleistung im kulanten Tausch zur Verfügung zu stellen
So würde man damit professionell umgehen. Den Kopf in den Sand stecken wird nicht helfen.
Einen Kommentar schreiben:
-
Danke, dass Du Dir die Mühe gemacht hast.
Natürlich wäre ein Rückruf kostspielig, wenn es einen geben müsste. Die Folgen, wenn man das nicht tut, sind aber möglicherweise nicht besser.
Einen Kommentar schreiben:
-
Das Schreiben mit der Ankündigung zu dem schwerwiegendem Fehler einen Sammelthread einzurichten, der auch über Google leicht gefunden werden kann, ging heute an Vertriebs- und Entwicklungsleitung von Steinel.
Ich habe telefonisch nachgefragt, das die Mail heute vor 12:00 dort angekommen ist.
Einen Kommentar schreiben:
-
Ich habe den Eindruck, dass es nicht am Ressourcenmangel liegt (Steinel kennt ja schon lange das Problem und ist auch kein kleiner Hersteller), sondern eher daran, dass es sich hier eventuell um einen Hardwarebug handelt und die sich einen kostspieligen Rückruf sparen wollen.Zitat von Hardi Beitrag anzeigenAlso die konkrete Frage an Steinel Technical Support warum gibt es bez. TP keine offene Kommunikation, wie es mit dem Produkt TP weiter gehen soll? Es hinterläßt doch nur den Eindruck, dass ihr keine Ressourcen geplant habt und das vielleicht auch nicht wollt?(Stichwort Hinhaltetaktik?)
Einen Kommentar schreiben:
-
Keine offene Kommunikation ist ein gutes Stichwort. Ich erlebe das jetzt seit Jahren so und bin echt genervt.Zitat von Hardi Beitrag anzeigenAlso die konkrete Frage an Steinel Technical Support warum gibt es bez. TP keine offene Kommunikation, wie es mit dem Produkt TP weiter gehen soll? Es hinterläßt doch nur den Eindruck, dass ihr keine Ressourcen geplant habt und das vielleicht auch nicht wollt?(Stichwort Hinhaltetaktik?)
- Likes 2
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo Zusammen,
ich habe die gesamte Diskussion in den letzten Tagen von Anfang bis hierher "on Block" gelesen und muss sagen, da sieht das Produkt und insbesondere der Hersteller nicht gut aus. Um es mal anders zu sagen: Man bekommt ganz stark den Eindruck, es wurde sich erst bewegt als es drohrte komplett aus dem Ruder zu laufen.
Ich bewunder euch für eure extreme Geduld die ihr hier aufbringt vom Leidensdruck ganz zu schweigen und kann nur sagen Respekt!
Es ist nichts ungewöhnliches, dass ein Produkte oder eine Diesntleistung erst mal nicht so funktioniert oder klappt wie sie ist oder Nachbesserungen notwendig sind etc.; das ist von Autohändler bis zum Zahnarzt so; ABER es geht auch darum wie man sich als Unternehmen dabei Verhält bzw. präsentiert dem Kunden gegenüber (die lange Diskussion über 1000 Beiträge spricht für sich). Es gäbe doch ganz einfach die Möglichkeit hier Vertrauen von sich selbst aus zu stiften! Das sollte ja auch irgendwie das Ziel und im Interesse einer/m Marketingabteilung/Support sein. Man könnte doch hier im Forum (das ist minimalster Auffwand) dem treuen Kunden und möglichen zukünftigen Kunden versprechen, die Probleme mit dem TP vebindlich zu lösen und am besten auch ungefähr wann.
Intern habt ihr doch sowieso schon Planungen bez. Ressourcen & Co, wann das Ganze gefixt werden soll oder eben halt nicht! Ich kann mir nicht vorstellen, dass es da intern keine Strategie gib was die Produkpflege angeht! Und spätestens wenn hier einer seine Rechtschutz in Anspruch nimmt (oder nen Spetzel/Nachbarn hat der Advokat ist) müsst ihr reagieren, hier ist ja eh alles sehr gut Dokumentiert in zeitlicher Reihenfolge.
Also die konkrete Frage an Steinel Technical Support warum gibt es bez. TP keine offene Kommunikation, wie es mit dem Produkt TP weiter gehen soll? Es hinterläßt doch nur den Eindruck, dass ihr keine Ressourcen geplant habt und das vielleicht auch nicht wollt?(Stichwort Hinhaltetaktik?)
Aber nun zum eigentlichen Punkt. Ich befinde mich gerade in der Planung unseres KNX Projekts und möchte die Frage stellen: Kann ich mit dem TP planen oder nicht? Wird er sich in absehbarer Zeit verhalten wie es im Produktblatt, Werbevideos etc steht oder nicht? Was ist eure Meinung wenn euch jemand auf der "Straße" oder als Profi im Forum fragt?
Danke und ich hoffe es fühlt sich wenn dann hier nur einer auf den Schlips getreten
Grüße Hardi
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Sehe ich genauso, es geht um den schweren Fehler, der zu Licht Dauer an, bzw. aufgehängtem TPM führt und nur durch Busreset behoben werden kann. Darauf sollten wir es in dem Sammelthread auch beschränken.
Ich werde heute über H. Hartmann -mit der Bitte um kurzfristige Weiterleitung an die Steinel Vertriebsleitung- eine Mail formulieren, in der ich einen Sammelthread zu dem Thema ab dem 14.12. ankündige.
Damit hat Steinel die Chace proaktiv, offen zu kommunizieren.
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Mit der Einschaltverzögerung können wohl die meisten Leben. Ist bekannt und in gewissen Maße sicherlich auch dem Funktionsprinzip geschuldet und schwer bis gar nicht änderbar. Es sei denn man kombiniert darin noch einen Infrarot-Melder.
Worum es wohl eher geht, dass einige Melder sich aufhängen und nicht mehr funktionieren bis zum Bus-Reset.
Der TP bei meiner Tochter im Zimmer schaltet nicht mehr aus, also ist Dauerlicht angesagt. Bus-Reset half eher mäßig bis gar nicht. Damit ist er gerade nicht nutzbar.
Ich denke wohl, solche Fehler sind erstrangig. Denn der Fehler taucht sporadisch bei einigen auf.
Viele Grüße
Nils
Einen Kommentar schreiben:


Einen Kommentar schreiben: