IOS, werde es morgen mal über andere IOS Geräte versuchen oder über ein Androiden. Wollte eigentlich erst mal abwarten mit dem Update, da ich diese massiven Probleme nie hatte, ganz selten im Elternbad eine verlängerte Verzögerung.
-
Eher am Anfang. Da hat er beim TP gemeckert, das ein Update nicht möglich wäre, und ich das später nochmal versuchen solle. Ich tat wie mir geheißen, und war nach dem 10.Versuch erfolgreich... Nur ist das sicher mit der Datei sehr zeitintensiv. IOS genehmigt sich für das 3.Update schliesslich etwas über eine Stunde.... Versuchst Du es über Android?
Einen Kommentar schreiben:
-
Momentan hab ich noch ein Problem das das dritte Update nicht durchläuft und vorher an verschiedenen Stellen abbricht, hatte das schon jemand? Vorher möchte ich es bei meinen anderen nicht versuchen.
Einen Kommentar schreiben:
-
Hi,
zusätzlich zu dem, was gbglace schrieb, ist diese Aussage nicht korrekt:
Der TP-Ausgang bleibt so lange an, bis der Melder sicher keine Präsenz mehr erkennt. Das dauert bei diesem Melder 30 Sekunden. Du kannst den Präsenzausgang auf z.B. 1 Minute konfigurieren, der wird auch erst nach 60 Sekunden auf AUS gehen, der TP-Ausgang ist aber unabhängig von dieser Einstellung und wird bereits nach 30 Sekunden auf AUS gehen.Zitat von supernode Beitrag anzeigenJedoch bleibt sehr häufig "TruePresence" auch auf EIN bis diese Zeit abgelaufen ist, was meiner Meinung nach fehlerhaft ist.
Langer Rede kurzer Sinn: Jeder Sensor braucht eine minimale Zeit, um sicher Zustandswechsel zu erkennen, und bei diesem sind es 30 Sekunden.
Gruß, Waldemar
Einen Kommentar schreiben:
-
Ich hab die Teile selber in der Multisensor und TP Ausführung. In einigen Projekten sind die TP verbaut. Bei mir hat bis jetzt aller 3 Monate mal der Multisensor etwas rumgezuckt (verzögerte Auslösung). In den anderen Projekten gibt es genau einen in einem Gästebad der ab und an mal verzögert auslöst. Bin mal gespannt wie es nach dem Update ausschaut. Bis jetzt konnte ich nie was gegen die Melder sagen.
- Likes 2
Einen Kommentar schreiben:
-
Wie die Verzögerung bei Bewegung noch ausfällt werden sicher einige nur demnächst hier Berichten. Der Wechsel und den TruePresence Modus erfolgt ja immer etwas verzögert ist dort aber recht zuverlässig aktiv (Sofanutzung)
Einen Kommentar schreiben:
-
Wenn das Dingens denn dann wirklich so funktioniert wie es soll. Nämlich Präsenz erkennen, dann würde ich die 3 Quattro gegen die TP austauschen.
Das sich der Support hier meldet finde ich sehr positiv!
Einen Kommentar schreiben:
-
Obwohl ich absolut nichts vom TP halte, kann ich das nicht bestätigen. Ich habe 3 Stück Steinel IR Quattro SLIM XS in den KiZi´s und die werkeln eigentlich gut!Zitat von crewo Beitrag anzeigenDas ist jetzt eine Auslegungssache, es ist natürlich immer eine fehlerhafte Einstellung, ein ungewöhnlicher Raum, ein subjektives Empfinden - am Ende bist du als Kunde in der Beweispflicht, da keiner von Steinel vorbeikommt, kann man das ins unendliche ziehen. Täuscht mich eigentlich mein Eindruck, oder ist das bei anderen Produkten von Steinel auch eher mau, was die Qualität angeht? Alleine das an einem 300 €-PM der Deckel von der Decke fällt, weil mit billigstem Klebeband fixiert, ist doch unterirdisch.
Einen Kommentar schreiben:
-
Also da hast du ne sehr spezielle Funktionsanforderung an einen PM. Nachlaufzeiten sind ja m üblichen KNX Universum Film m Multiminuten-Bereich sonst sehr gebräuchlich. Da ist der TP mit den 30Sekundem die dann auch wirklich als solche Nutzbar sind schon sehr weit vorn.
Solange das Ausschalten und die Statuswechsel alle soweit gleichzeitig erfolgen funktioniert der Melder wie er soll. Die Nachlaufzeit ist einfach der Puffer den man der Sensorik gibt um ggf Störungen oder sonstiges was er übersehen könnte auszugleichen. Ist keine Bewegung mehr festgestellt, dann meldet er den Status keine Bewegung/Präsenz im Erfassungsbereich und schaltet ggf das Licht aus oder was auch immer aber eben erst nach der Pufferzeit bzw. Nachlaufzeit.
Wenn Du die Nachlaufzeit von der Ausschaltzeit des Lichtes getrennt haben willst also Licht erst nach ner Minute nach letzter Bewegung den Präsenzstatus aber schnellstmöglich, dann musst halt einfach entweder im PM oder im Aktor eine Ausschaltverzögerung einstellen. Die Nachlaufzeit aber komplett auf 0 wg dem Status, wird dir keine Freude bringen wenn das nicht nur rein zur Anzeige an einer Visu ist.
Einen Kommentar schreiben:
-
Das Update dauerte mit dem Iphone weit über eine Stunde. Danach war das weiße Licht dauerhaft an und ging auch nach langer langer Zeit nicht weg. Via BT war das Gerät noch erreichbar - auf KNX Seite war dann aber alles tot.
Habe dann die KNX Adresse sowie die Applikation neu eingespielt. Das änderte aber an dem weißen Licht nichts. Erst ein Neustart der KNX Linie (Spannung aus) brachte abhilfe.
Zur Präsenzerkennung selbst kann ich leider nichts sagen da ich hierfür ja erst auf die neue Firmware wartete. Da haben sicher die anderen User noch einige Anmerkungen. :-)
Was aus meiner Sicht aber nicht passt ist das Zeitverhalten der Telegramme in Verbindung mit der Parametrierung. Habe hierzu auch mal ein Bild angefügt.
Das sind die Telegramme die der Melder bei Betreten und Verlassen eines Raumes gesendet hat. Der Präsenzausgang ist mit Verzögerung 0 und Dauer 30 Sekunden konfiguriert.
Die 30 Sekunden werden jedoch nicht gehalten bzw. mir ist nicht ersichtlich wie sich hier die Zeiten ergeben.
Nochwas: Man bekommt ja nebem dem konfigurierbaren Präsenzausgang auch noch die KO "Präsenz" und "TruePresence" die abwechselnd aktiv sind.
Wenn ich nun den Raum verlasse erwarte ich dass diese zwei Bewegungserkennungen auf AUS springen und nur noch der (konfigurierbare) Präsenzausgang auf EIN bleibt. Jedoch bleibt sehr häufig "TruePresence" auch auf EIN bis diese Zeit abgelaufen ist, was meiner Meinung nach fehlerhaft ist.
Bei einem Präsenzmelder geht es mir nicht nur um die Lichtsteuerung sondern auch um Bewegungs- resp. Präsenzerkennung und da ist eine "Totzeit" von 30 Sekunden nicht brauchbar. Auch ließe sich die minimale Einstellung doch sicher auch auf 10 Sekunden ändern?!
You do not have permission to view this gallery.
This gallery has 2 photos.
Einen Kommentar schreiben:
-
Ausprobieren, und trotz Trockenbau muss man ja auch mal sehen was in den jeweiligen Ecken des Raumes sich befindet, wird dort wirklich noch volle Erkennungsleistung benötigt, weil ausgerechnet dort der Lesesessel steht oder hat es da eh nur ne Vase oder Schrank stehen? So kann man dann schon sehen wie viel Reichweite stellt man ein, so das es ein guter Kompromiss ist aus Erkennung in der letzten Ecke vs Erkennung durch den Trockenbau und was ist da direkt hinter dem Trockenbau auf der anderen Seite, auch ne Schrankwand oder doch der Flur.
Auch ist es ja relevant wie viel Trockenbau aus welchen Materialen man da verwendet und wie der Hohlraum gefüllt ist.
Einen Kommentar schreiben:
-
Natürlich hat die Materialstärke Einfluss. Daher ja die Nachfrage, ob das schon jemand gemacht hat und ob es reicht. Aber die Erdung hat nur begrenzt etwas damit zu tun, dass Funkwellen manche Materialien besser durchdringen als andere.
Einen Kommentar schreiben:
-
Nur könnte die Dicke des Metalls irgenwie Einfluss auf die Schirmleistung haben. Auch die Tatsache das Aufzugsanlagen geerdet sein müssen, während Ständerprofile von Trockenbauwänden noch nicht in den Hauptpotentialausgleich mit einbezogen werden müssen.
Einen Kommentar schreiben:
-
Liegt nur daran, dass du deinen Aluhut nicht auf hast!Zitat von BadSmiley Beitrag anzeigenIch bin kritisch das Aufzüge aus Alufolie sind. Ich weiß nur nicht warum.
Ansonsten sagte mein Satz, auf den sich der zitierte bezieht, etwas über "Metall", nicht "Alufolie"
Einen Kommentar schreiben:
-
Ich bin kritisch das Aufzüge aus Alufolie sind. Ich weiß nur nicht warum.Zitat von Alloc Beitrag anzeigenIst das gleiche wie Handyempfang in Aufzügen etc.
Einen Kommentar schreiben:


Einen Kommentar schreiben: