Ankündigung

Einklappen

(KI-) Softwarelösungen

Um die Flut an (primär KI-erzeugter) Software zu kanalisieren, sind solche Lösungen ab sofort im Unterforum "Codeschnipsel" einzustellen. Bereits gepostete Themen werden sukzessive dorthin verschoben.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen

Steinel True Presence – Präsenzmelder

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • Alloc
    antwortet
    Zitat von Pyrate Beitrag anzeigen
    Jetzt mal im Ernst, das geht? Dann würde ich die TP bei uns auch in die Bäder bringen können. Allerdings muss ich mich beeilen, trockenbau ist in vollem Gange.
    Grundsätzlich sollte das. Messung basiert hier auf elektromagnetischen Wellen, da schirmen Metallflächen (zu denen auch Alufolie gehört) gut ab. Wie gut wäre halt die Frage in dem Szenario
    Ist das gleiche wie Handyempfang in Aufzügen etc.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Pyrate
    antwortet
    Zitat von gbglace Beitrag anzeigen
    Alloc eine Bahn Alufolie unter dem Rigips wirkt Wunder, um das Runde ins Eckige zu bringen.
    Jetzt mal im Ernst, das geht? Dann würde ich die TP bei uns auch in die Bäder bringen können. Allerdings muss ich mich beeilen, trockenbau ist in vollem Gange.

    Einen Kommentar schreiben:


  • mumpf
    antwortet
    Hi,

    an der Firmware hat sich auf jeden Fall was getan... Zur Erkennung kann ich noch nichts sagen, da muss man länger testen. Auf der KNX-Seite sind die Tests leichter!

    2 Sachen sind mir schon mal aufgefallen:

    GUT: Ein GroupValueWrite auf den Lichtausgang macht keine Sperre mehr.

    Damit hat man jetzt endlich eine Rückmeldemöglichkeit vom Aktor zum Melder. Jetzt kann der Melder unterscheiden, ob man manuell extern schalten will (KO9, mit Sperre) oder nur den Aktorstatus rückmelden will (KO1 als hörende Adresse, ohne Sperre). Das ist auf jeden Fall ein Fortschritt!

    SCHLECHT: Ein GroupValueRead auf Helligkeit wird nicht mit der aktuellen Helligkeit, sondern mit der zuletzt gesendeten Helligkeit beantwortet

    Ein KO sollte immer den aktuell gemessenen Wert enthalten, auch wenn dieser nicht auf den Bus gesendet wurde, damit er mit einem GruoupValueRead gelesen werden kann. Das war aber schon vorher so.

    Ich werde mal weiter berichten, was mir sonst so auffällt... Jetzt, wo Steinel mitliest.

    Gruß, Waldemar

    P.S.: Steinel Technical Support - kommt denn noch eine knxprod, bei der man sowohl zyklisch wie auch bei Abweichung senden lassen kann (Temperatur, Luftfeuchte, etc.)?

    Einen Kommentar schreiben:


  • Steinel Technical Support
    antwortet
    Zitat von supernode Beitrag anzeigen
    Ich warte jetzt mit dem Update mal noch auf eure Rückmeldung falls ich da noch was versuchen soll.
    Vielen Dank für die Rückmeldung. Sie können das Update ruhig durchführen, wir werden intern mit verschiedenen Samsung S9 / S9+ Tests durchführen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • supernode
    antwortet
    Habs jetzt auch mal bei einem Iphone X versucht. Nach manuellem Hinzufügen der geposteten Files - per Email geschickt und beim "Öffnen mit ..." die App ausgewählt - kann ich ein Update durchführen.

    Ich warte jetzt mit dem Update mal noch auf eure Rückmeldung falls ich da noch was versuchen soll.

    Einen Kommentar schreiben:


  • supernode
    antwortet
    Ich verwende hier ein Samsung Galaxy S9+ mit den letzten Updates (Android 10).
    Hab gerade auch mal die App-Daten gelöscht - ohne Veränderung.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Steinel Technical Support
    antwortet
    Zitat von supernode Beitrag anzeigen

    SmartRemote App-Version 2.8.4 (189) - Android
    Ok das passt schon mal. Darf ich nach dem Typ des Smartphones oder Tablets fragen. Und im besten Fall auch die Androif Version. Dieser Fall ist hier bisher nicht bekannt. Für weitere Tests und Fehlersuche wäre das hilfreich.

    Einen Kommentar schreiben:


  • supernode
    antwortet
    Zitat von Steinel Technical Support Beitrag anzeigen
    Können Sie über die App ihre aktuellen Firmwarestände sehen?
    Ja, das geht.

    Produkt: Multisensor True Presence KNX [7078]
    [1] Firmware Version 1.1 | 1
    [2] Firmware Version 1.1
    [3] Firmware Version 2.0.8

    Das Gerät wurde mit diesem Stand geliefert. Kauf war im März diesen Jahres.


    SmartRemote App-Version 2.8.4 (189) - Android
    Zuletzt geändert von supernode; 04.08.2020, 14:15.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Steinel Technical Support
    antwortet
    Zitat von supernode Beitrag anzeigen
    Mal ne Frage zu dem Update-Prozedere:

    Ich hab die App installiert und kann mich mit dem Multisensor verbinden. Ich kann mir da dann unter Info die Firmware-Version und unter Nutzer die aktuellen Messwerte ansehen. Im Reiter "Installation" gehe ich auf "Update" und komme dann zu der Update-Seite. Da sind dann aber (bei mir) keinerlei Dateien aufgelistet.

    Die oben verlinkten Dateien habe ich mir per Mail geschickt und von dort aus direkt geöffnet - das wurde mit der Meldung "FIrmware-Datei XXXX importiert" wohl auch durchgeführt. Auch dann wird hier nichts angezeigt. Unter "Einstellungen -> Firmware-Dateien für Geräte" wird auch nix mit 7078 etc. angezeigt.

    Was mach ich denn falsch?
    Können Sie über die App ihre aktuellen Firmwarestände sehen?

    Einen Kommentar schreiben:


  • Marino
    antwortet
    Dem drückst Du dann einfach ein paar Rollen Alufolie in die Hand und sagst, dass Du das gerne hinter den Gipskartonplatten hättest 😂

    Einen Kommentar schreiben:


  • Alloc
    antwortet
    Zitat von gbglace Beitrag anzeigen
    Alloc eine Bahn Alufolie unter dem Rigips wirkt Wunder, um das Runde ins Eckige zu bringen.
    Banale aber plausible Idee
    Ist das dann aber "garantiert" ausreichend? Hat das schon jemand getestet?
    Wäre dann halt die Frage, ob der Bauträger (bzw. die Trockenbauer, falls wir an die ran kommen) mit macht.

    Einen Kommentar schreiben:


  • supernode
    antwortet
    Mal ne Frage zu dem Update-Prozedere:

    Ich hab die App installiert und kann mich mit dem Multisensor verbinden. Ich kann mir da dann unter Info die Firmware-Version und unter Nutzer die aktuellen Messwerte ansehen. Im Reiter "Installation" gehe ich auf "Update" und komme dann zu der Update-Seite. Da sind dann aber (bei mir) keinerlei Dateien aufgelistet.

    Die oben verlinkten Dateien habe ich mir per Mail geschickt und von dort aus direkt geöffnet - das wurde mit der Meldung "FIrmware-Datei XXXX importiert" wohl auch durchgeführt. Auch dann wird hier nichts angezeigt. Unter "Einstellungen -> Firmware-Dateien für Geräte" wird auch nix mit 7078 etc. angezeigt.

    Was mach ich denn falsch?

    Einen Kommentar schreiben:


  • gbglace
    antwortet
    Alloc eine Bahn Alufolie unter dem Rigips wirkt Wunder, um das Runde ins Eckige zu bringen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Alloc
    antwortet
    Zitat von Steinel Technical Support Beitrag anzeigen
    Das ist leider mit diesem Sensor nicht möglich. Der Sensor erfasst die radiale Distanz der Bewegung zum Sensor aber nicht den Winkel. Daher können wir keine winkelspezifischen Reichweiten einstellen und somit sind wir auf einen runden Erfassungsbereich begrenzt.
    Das ist schade, aber danke für die Rückmeldung

    Einen Kommentar schreiben:


  • Steinel Technical Support
    antwortet
    Zitat von Alloc Beitrag anzeigen
    Steinel Technical Support
    Ist auch irgendwas geplant um zumindest die Abgrenzung der Reichweite statt als Kegel als Quader zu ermöglichen? Für uns scheidet (auch wenn die Bugs gefixt sind) der TP aktuell aus, weil wir quasi ausschließlich Trockenbauwände bekommen. Und das Runde passt halt so schlecht in das Eckige Also müsste man aktuell entweder die Ränder des Kegels so beschränken, dass er vollständig in den Raum passt, dann hat man im Raum in den Ecken aber keine Erkennung, oder man müsste die Ecken des Raumes mit in den Kegel einpassen, dann hat man aber auch Erkennung der Nachbarräume.

    Das ist leider mit diesem Sensor nicht möglich. Der Sensor erfasst die radiale Distanz der Bewegung zum Sensor aber nicht den Winkel. Daher können wir keine winkelspezifischen Reichweiten einstellen und somit sind wir auf einen runden Erfassungsbereich begrenzt.

    Einen Kommentar schreiben:

Lädt...
X