Ankündigung

Einklappen

(KI-) Softwarelösungen

Um die Flut an (primär KI-erzeugter) Software zu kanalisieren, sind solche Lösungen ab sofort im Unterforum "Codeschnipsel" einzustellen. Bereits gepostete Themen werden sukzessive dorthin verschoben.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen

Steinel True Presence – Präsenzmelder

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • Steinel Technical Support
    antwortet
    mumpf


    Danke für die konstruktiven Hinweise. Bei den aktuellen Updates stand zunächst einmal eine Verbesserung der Erfassungsqualität im Fokus. Die Ressourcen in den letzten Monaten waren der aktuellen Situation geschuldet reduziert, so dass wir bei den Themen Bugfixing und Erweiterung der Applikation unsere gesteckten Ziele noch nicht erreicht haben. Wir bleiben da dran.

    Grüße

    Steinel Technical Support

    Einen Kommentar schreiben:


  • alorenzen
    antwortet
    Zitat von mumpf Beitrag anzeigen
    Steinel Technical Support:[*]10 Lux Minimum für Ansprechverhalten des PM sind viel zu hoch (bei dunklem Boden/dunkler Zimmereinrichtung geht im Winter das Licht schon um 15 Uhr an)
    Den Punkt kann ich nur unterstreichen. Er kann zwar auch als externer DP ausgewertet und dann geschaltet werden, aber das macht es unnötig kompliziert und schlecht nachvollziehbar. Deswegen sollte man sowas auch im Melder selbst vernünftig steuer können. Und er erkennt ja Werte < 10 Lux und kann sie dann senden.
    Gibt also für die Untergrenze keine Grund.

    Einen Kommentar schreiben:


  • mumpf
    antwortet
    Steinel Technical Support:
    Es gibt ein paar Dinge, die dem Melder auf der Sensorseite fehlen (ich habe nur den normalen TP, nicht den Multisensor):
    • Es gibt einen Abgleich für die Temperatur, aber nicht für Luftfeuchte und nicht für Helligkeit
    • 10 Lux Minimum für Ansprechverhalten des PM sind viel zu hoch (bei dunklem Boden/dunkler Zimmereinrichtung geht im Winter das Licht schon um 15 Uhr an)
    • Man kann Schaltschwellen für Temperatur und Luftfeuchte vergeben (Grenzwert 1, Grenzwert 2), aber nicht für Helligkeit
    • Messwert senden will man bei Änderung oder zyklisch unabhängig voneinander, nicht alternativ.
    • Dass der Sensor nach einem Busreset/Neustart/Programmieren als erstes das Licht anmacht, ist eine echte Schnapsidee... Kurzer Stromausfall und mitten in der Nacht geht das Licht an!
    Einen Fehler hab ich noch
    • Licht an nach dem Programmieren -> es geht nicht immer aus, auch bei nicht-Präsenz, das will ich noch genauer untersuchen
    Gruß, Waldemar

    Einen Kommentar schreiben:


  • mumpf
    antwortet
    So, nach 2 Tagen ein erstes Feedback zum Sensor (subjektiv):
    • Ansprechverhalten ist etwas besser, allerdings hatte ich noch nie große Probleme damit
    • Die Reichweite (Radius) scheint jetzt leicht anders zu sein, bei gleichem Radius im Wohnzimmer geht bei mir die Präsenzerkennung auf dem Sofa mal aus - mit 10 cm mehr geht es aber wieder.
    • Konnte man in der App nicht früher die Entfernung zum Melder sehen? Das ist jetzt irgendwie weg...
    • Das (meiner Meinung nach positivste): Bei offenen Fenstern gibt es jetzt keine fehlerhafte Präsenz-Meldung (Das hatte ich nur in einem Raum von 2 Räumen, da ist es jetzt besser)
    Gruß, Waldemar

    Einen Kommentar schreiben:


  • andreasrentz
    antwortet
    Danke, das erspart mir weitere Versuche.

    Einen Kommentar schreiben:


  • mumpf
    antwortet
    Hi,

    diese Versionen sind richtig.

    Gruß, Waldemar

    Einen Kommentar schreiben:


  • andreasrentz
    antwortet
    Was steht bei euch bei den Firmwareständen wenn alles geklappt hat?
    Hatte heute morgen das dritte Firmwareupdate laufen lassen, weiß aber nicht ob es erfolgreich war. 94FB8799-7D54-4407-B81A-7D91B12EB2A1.png

    Einen Kommentar schreiben:


  • Steinel Technical Support
    antwortet
    Zitat von larsrosen Beitrag anzeigen
    Hallo,
    Steinel Technical Support

    ich hatte gerade in einer Anlage mehrere True Presence eingeplant.
    Gibt es denn eine Liste mit Known Bugs oder eine ToDo Liste.
    Es ist so wirklich schwierig noch mitzukommen, bzw. herauszufinden wo welcher Krux begraben ist.

    Ich hoffe, das wir hier nun regelmäßig von euch hören. Ich denke hier werden auch genügend Leute sein, die euch bei einem Live Test weiterhelfen.
    Hallo,

    ich hänge mal ein Dokument an, was wir geändert haben. Das Thema "hörende Ausgänge" ist wie die Diskussion zeigt noch nicht gelöst. Das Thema kann man als
    ToDo sehen. Ansonsten wird sicherlich noch einiges an Feedback kommen.

    Grüße

    Steinel Support Team

    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • Gast1961
    antwortet
    Zitat von BadSmiley Beitrag anzeigen
    Nur könnte die Dicke des Metalls irgenwie Einfluss auf die Schirmleistung haben.
    Ist hier praktisch nicht relevant, da gibt es den Skineffekt. Der Strom fliesst bei diesen Frequenzen an der Oberfläche, dringt nur wenige Mikrometer in's Metall ein. Alufolie reicht durchaus.

    Praxisbeispiel: selbst alubedampfte Fensterscheiben mit ein paar µm Schichtdicke machen ein deutliche HF-Dämpfung.

    Einen Kommentar schreiben:


  • larsrosen
    antwortet
    Hallo,
    Steinel Technical Support

    ich hatte gerade in einer Anlage mehrere True Presence eingeplant.
    Gibt es denn eine Liste mit Known Bugs oder eine ToDo Liste.
    Es ist so wirklich schwierig noch mitzukommen, bzw. herauszufinden wo welcher Krux begraben ist.

    Ich hoffe, das wir hier nun regelmäßig von euch hören. Ich denke hier werden auch genügend Leute sein, die euch bei einem Live Test weiterhelfen.
    Zuletzt geändert von larsrosen; 05.08.2020, 08:57.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Steinel Technical Support
    antwortet
    Zitat von mumpf Beitrag anzeigen

    Ich versuche mal hier das Szenario zu beschreiben, das ich für sinnvoll halte (ich schreibe das mal für Licht, man kann natürlich auch anderes schalten):
    1. Der Melder muss in Abhängigkeit von Präsenz Licht ein- und ausschalten (das klappt)
    2. Bei manuellem Einschalten (ohne Präsenz im Raum) sollte das Licht nach Ablauf der Nachlaufzeit ausgehen
    3. Bei manuellem Ausschalten (mit Präsenz im Raum) sollte das Licht so lange aus bleiben, wie Präsenz erkannt wird
    4. Bei automatischem Einschalten von extern (z.B. durch Zeitschaltuhr) ohne Präsenz im Raum sollte das Licht sofort wieder ausgehen - ist kein sehr wichtiger Fall
    5. Bei automatischem Ausschalten von extern (z.B. durch Zeitschaltuhr, Treppenlicht) mit Präsenz im Raum sollte das Licht sofort wieder angehen
    Hallo Waldemar,

    wir sind noch dabei das Verhalten zwischen hörender Adresse und dem Tastereingang zu optimieren. Bitte noch etwas Geduld.

    Grüße

    Steinel Support Team

    Einen Kommentar schreiben:


  • Steinel Technical Support
    antwortet
    Zitat von mumpf Beitrag anzeigen

    SCHLECHT: Ein GroupValueRead auf Helligkeit wird nicht mit der aktuellen Helligkeit, sondern mit der zuletzt gesendeten Helligkeit beantwortet

    Ein KO sollte immer den aktuell gemessenen Wert enthalten, auch wenn dieser nicht auf den Bus gesendet wurde, damit er mit einem GruoupValueRead gelesen werden kann. Das war aber schon vorher so.


    P.S.: Steinel Technical Support - kommt denn noch eine knxprod, bei der man sowohl zyklisch wie auch bei Abweichung senden lassen kann (Temperatur, Luftfeuchte, etc.)?


    Guten Morgen,

    beide Themen sind schon diskutiert worden und stehen auf der Liste der Verbesserungen. Aktuell können wir hier noch keine Aussage zu einem Termin geben, wann das möglich sein wird.

    Grüße Steinel Support Team

    Einen Kommentar schreiben:


  • mumpf
    antwortet
    Zitat von mumpf Beitrag anzeigen
    GUT: Ein GroupValueWrite auf den Lichtausgang macht keine Sperre mehr.
    Ich ziehe das Zurück! Es ist schlimmer geworden! Ein GroupValueWrite auf den Lichtausgang (KO1) löscht die Sperre!!! Steinel Technical Support, das könnt ihr nicht machen! Könnt ihr mal schreiben, was ihr euch dabei gedacht habt? Welches Szenario das unterstützen soll?

    Ich versuche mal hier das Szenario zu beschreiben, das ich für sinnvoll halte (ich schreibe das mal für Licht, man kann natürlich auch anderes schalten):
    1. Der Melder muss in Abhängigkeit von Präsenz Licht ein- und ausschalten (das klappt)
    2. Bei manuellem Einschalten (ohne Präsenz im Raum) sollte das Licht nach Ablauf der Nachlaufzeit ausgehen
    3. Bei manuellem Ausschalten (mit Präsenz im Raum) sollte das Licht so lange aus bleiben, wie Präsenz erkannt wird
    4. Bei automatischem Einschalten von extern (z.B. durch Zeitschaltuhr) ohne Präsenz im Raum sollte das Licht sofort wieder ausgehen - ist kein sehr wichtiger Fall
    5. Bei automatischem Ausschalten von extern (z.B. durch Zeitschaltuhr, Treppenlicht) mit Präsenz im Raum sollte das Licht sofort wieder angehen
    Das alles würde prima funktionieren, wenn KO9 eine Sperre setzt (Fall 2 und 3) UND KO1 diese Sperre aber NICHT löscht (Fall 4 und 5). Dabei müssen nur die manuellen Funktionen auf KO9 gehen und der Status des Aktors auf KO1 (hörend).

    Allerdings darf die Statusmeldung auf KO1 NICHT die Sperre zurücknehmen, die über KO9 gesetzt wurde, denn sonst passiert folgendes (aktueller Zustand):
    • Manuell Licht aus -> KO9 bekommt ein "AUS", Sperre wird gesetzt
    • Aktor sendet Status "AUS" auf KO1 (hörend)
    • Dies löscht wieder die Sperre, KO9-Sperre ist somit wirkungslos.
    Gruß, Waldemar

    Einen Kommentar schreiben:


  • vento66
    antwortet
    Vom Gefühl her kann ich das bestätigen, ist aber eine subjektive Momentaufnahme. Mal sehen ob der 3 Monatsverzögerer dann auch weg ist.

    Einen Kommentar schreiben:


  • fudi6489
    antwortet
    Zitat von supernode Beitrag anzeigen
    Das Update dauerte mit dem Iphone weit über eine Stunde. Danach war das weiße Licht dauerhaft an und ging auch nach langer langer Zeit nicht weg. Via BT war das Gerät noch erreichbar - auf KNX Seite war dann aber alles tot.
    Habe dann die KNX Adresse sowie die Applikation neu eingespielt. Das änderte aber an dem weißen Licht nichts. Erst ein Neustart der KNX Linie (Spannung aus) brachte abhilfe.
    Das Licht des PM sollte meiner Meinung nach orange leuchten da ja keine Applikation mehr auf dem Melder ist und er ja auf das Aufspielen der selbigen wartet.
    Am komfortabelsten geht dies meines Erachtens wenn man in der ETS "Physikalische Adresse und Applikation programmieren" klickt und dann via Steinel App und Bluetooth den Programmiermodus des jeweiligen Melders aktiviert.



    Man soll zwar den Tag nicht vor dem Abend loben, aber ich denke das Update verdient zumindest mal von der Erfassungsgeschwindigkeit das Wort Update.
    Ich habs aber jetzt nur kurz mehrmals in den 6 Räumen probiert die ich bis jetzt auf dem neuen Stand habe, und die Erfassung war echt flott und auch in den Räumen die früher keine Probleme machten, kommt mir das Einschalten des Lichts noch einen Zacken schneller vor.

    LG

    Einen Kommentar schreiben:

Lädt...