Zitat von mumpf
Beitrag anzeigen
Ankündigung
Einklappen
Steinel True Presence – Präsenzmelder
Einklappen
X
-
Danke für die Infos, Waldemar. Hier handelt es sich offensichtlich um ein anderes Verhalten. Und das sollte so nicht sein. Kannst Du mir bitte die Daten aus der SmartRemote App -> Reiter "Info" und die von Dir verwendete Produktdatenbank mit Programmversion und Fingerprint zusenden?
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo Frank,
diese Herausforderung nehme ich anZitat von evolution Beitrag anzeigenBeim Mithören des Schaltbefehls über die gemeinsame Schalt-GA auf KO #1 wird hingegen keine Sperre gesetzt
:
Soeben ausprobiert, keine Präsenz im Raum, kein Licht an:Es sind direkt 4 Telegramme hintereinander, Telegramm 90 ist der Schaltbefehl, die 91 die Statusrückmeldung vom Schaltaktor, die 92 das Ergebnis vom ODER über alle Lampenstati, diese GA geht als hörende Adresse auf KO 1 beim Steinel, der antwortet mit Sperre EIN.# Zeit Dienst Flags Prio Quelladresse Quellname Zieladresse Zielname Rout Typ DPT Info 90 23.10.2019 11:45:19,122 vom Bus Niedrig 1.0.254 Dummy 19/0/30 19/0/30-Wohnzimmer: Stehlampe schalten 4 GroupValueWrite 1.001 Schalten $01 | Ein 91 23.10.2019 11:45:19,293 vom Bus Niedrig 1.0.25 AKS-2016.02 Schaltaktor 20-fach, 12TE, 16A (10mA) 19/0/31 19/0/31-Wohnzimmer: Stehlampe schalten Status 5 GroupValueWrite 1.001 Schalten $01 | Ein 92 23.10.2019 11:45:19,329 vom Bus Niedrig 1.0.5 SCN-LOG1.02 Logikmodul 19/0/201 19/0/201-Wohnzimmer: Licht Status 5 GroupValueWrite 1.001 Schalten $01 | Ein 93 23.10.2019 11:45:19,413 vom Bus Niedrig 1.0.131 STEINEL True Presence 19/4/34 Wohnzimmer: PM Lichtkanal sperren Status 5 GroupValueWrite 1.001 Schalten $01 | Ein Und auch nach 10 Minuten (Nachlaufzeit ist nur 2 Minuten) ist die Lampe auch immer noch nicht aus (was für eine Sperre sprechen würde). Nach der Rücknahme der Sperre und 5 Minuten später ist die Lampe immer noch an... hätte ich auch nicht erwartet, aber das ist nochmal ein anderes Thema.
Nach genauer Auswertung des Gruppenmonitors habe ich folgendes gefunden:Die Lampe wurde somit nach der Nachlaufzeit ausgeschaltet und die Sperre zurückgenommen (oben hatte ich gegenteiliges geschrieben, aber da ich nicht in dem Raum war - ich wollte ja den Präsenzmelder nicht beeinflussen - hatte ich den Sonnenschein aus dem Wohnzimmer als "Lampe immer noch an" interpretiert).# Zeit Dienst Flags Prio Quelladresse Quellname Zieladresse Zielname Rout Typ DPT Info 307 23.10.2019 11:47:18,772 vom Bus Niedrig 1.0.131 STEINEL True Presence 19/4/30 19/4/30-Wohnzimmer: PM Lichtkanal schalten 5 GroupValueWrite 1.001 Schalten $00 | Aus 308 23.10.2019 11:47:18,805 vom Bus Niedrig 1.0.131 STEINEL True Presence 19/4/34 Wohnzimmer: PM Lichtkanal sperren Status 5 GroupValueWrite 1.001 Schalten $00 | Aus
crewo: Ich kann nicht bestätigen, dass vom PM nochmal ein Ein-Signal kommt. Bei mir kommt nur die Sperre.
Jetzt ist die Frage, woher das unterschiedliche Verhalten kommt. Ist das von der Parametrierung abhängig? Oder gibt es verschiedene Melder mit verschiedenem Verhalten auf dem Markt? Oder gibt es verschiedene Applikationsversionen?
Ich habe noch ein Ausschnitt der relevanten GA-KO-Zuordnungen als screenshot beigefügt.
SteinelLichtausgang.PNG
Gruß, WaldemarZuletzt geändert von mumpf; 23.10.2019, 11:28. Grund: Fehlinterpretation "Lampe ist immer noch an" korrigiert
Einen Kommentar schreiben:
-
Genau das tut er bei mir nicht! Die zwei Szenarien habe ich nochmals nachgestellt, mit folgendem Ergebnis:Zitat von crewo Beitrag anzeigenGrundsätzlich funktioniert das über das mithörend auf KO 1 und wurde von mir auch schon so weiter oben beschrieben, nur eben mit dem Fehler, dass beim mithören noch einmal der Aktor geschaltet wird, das nervt etwas da ich hier wiederum Logiken habe, die ich nun ausnehmen muss, dazu ist das einfach ein nicht sinnvolles Verhalten. Selbst wenn der PM selbst einschaltet jagt er aufgrund mithören des Status nochmal den Ein-Befehl hinterher. Spätestens da fast man sich doch an den Kopf.- Der TruePresence schickt weder ein EIN-Telegramm auf die Schalt GA, wenn er über eine hörende Adresse das EIN-Signal bereits bekam. Und nach Ablauf der Zeit schaltet der TruePresence dann bei Nichtpräsenz aus.
- Wenn der TruePresence das Licht eingeschaltet hat und er kommt über die hörende Adresse ein zusätzliches EIN-Signal, dann schreibt er kein weiteres EIN-Telegramm auf die Schalt GA.
Hast Du Dir die Telegramme einmal angesehen und ggf. mitprotokolliert? Damit sollte der Urheber doch ausfindig zu machen sein?!
Einen Kommentar schreiben:
-
PS: Darauf bezog ich mich.Zitat von crewo Beitrag anzeigenLaut Anleitung ist das Verhalten auch so beschrieben, stimmt aber auch nicht ganz:
"Empfängt dieses Objekt ein Telegramm, verhält es sich wie "Lichtausgang X Eingang schalten"." -> Das stimmt in sofern nicht, dass zumindest nicht der Melder gesperrt wird, wie bei "Lichtausgang X Eingang schalten" der Fall. Macht ja auch keinen Sinn, dass bei Status-Meldung vom Aktor der PM gesperrt wird, aber eben macht es auch keinen Sinn, dass er noch einmal einen Ein-Befehl sendet...
Einen Kommentar schreiben:
-
MDT hat explizit eine Lösung für den Status des Lichtkanals, Steinel nicht.
Frank nimm es mir nicht übel, aber du liest meine Beiträge nicht oder überfliegst die nur und so muss man sich im Prinzip ständig wiederholen. Ich spreche nicht von Übersteuerung per Taster, das ist in der Tat simpel! Mein Problem ist ein "fremdgesteuertes" Einschalten der Aktorkanäle, z.B. durch eine Szene, trotzdem will ich und so sieht es die Funktion "Halbautomat" ja auch vor, dass diese zuverlässig vom PM wieder ausgeschaltet werden, wenn keine Präsenz mehr erkannt wird.Zitat von evolution Beitrag anzeigenWenn man einen Melder auf diese einfache Weise übersteuern, will reicht es vollkommen aus, dass man lediglich die Schalt-GA für den Aktor auf den PM-Ausgang und den Taster legt.
Grundsätzlich funktioniert das über das mithörend auf KO 1 und wurde von mir auch schon so weiter oben beschrieben, nur eben mit dem Fehler, dass beim mithören noch einmal der Aktor geschaltet wird, das nervt etwas da ich hier wiederum Logiken habe, die ich nun ausnehmen muss, dazu ist das einfach ein nicht sinnvolles Verhalten. Selbst wenn der PM selbst einschaltet jagt er aufgrund mithören des Status nochmal den Ein-Befehl hinterher. Spätestens da fast man sich doch an den Kopf.
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Weil man keinen weiteren Statuseingang benötigt. Wenn man einen Melder auf diese einfache Weise übersteuern, will reicht es vollkommen aus, dass man lediglich die Schalt-GA für den Aktor auf den PM-Ausgang und den Taster legt. Es besteht keine Notwendigkeit eine weitere Status-GA auf den Ausgang des Melders zu legen. Weniger ist hier mehr!Zitat von crewo Beitrag anzeigenWarum man aber bei einem PM, welcher ja zuverlässig als Halbautomat auch alle mit ihm gesteuerten Lichter ausschalten soll kein eigenes KO für Status zur Verfügung stellt, erschließt sich mir nicht.
Deswegen ist das Verhalten unterschiedlich, ob der Melder die Schalt-GA mithört oder ob er manuell einen externen Tastereingang zulässt. Die nachstehende von Waldemar getroffene Aussage haben wir geprüft und sie ist definitiv falsch:
Lediglich beim Schalten des Lichts über den externen Eingang (KO #9 für Lichtausgang 1) wird die Sperre gesetzt und gegebenfalls auch wieder aufgehoben. Beim Mithören des Schaltbefehls über die gemeinsame Schalt-GA auf KO #1 wird hingegen keine Sperre gesetzt. Das würde im übrigen auch überhaupt keinen Sinn machen, weil dann bspw. auch keine Halbautomatik umsetzbar ware.Zitat von mumpf Beitrag anzeigenIch habe es jetzt ausprobiert, der Empfang eines Telegramms auf dem Schaltausgang (KO 1) verhält sich so wie ein Telegramm bei "Eingang schalten" (KO 9). Auch der Sperrstatus wird gesendet und der Melder gesperrt. Somit ist die hörende Adresse auf KO 1 kein Workaround.
Btw. ist dieses Verhalten beim Mithören der Schalt-GA bei allen mir bekannten Meldern (auch bei MDT) identisch. Die unterschiedlichen Melder der unterschiedlichen Hersteller bieten lediglich unterschiedliche Parametriermöglichkeiten für das separate KO der Tastereingänge. Hier bietet MDT bei seinen Meldern und Tastern zweifelsohne die umfangreichsten Möglichkeiten.Zuletzt geändert von evolution; 23.10.2019, 09:33.
Einen Kommentar schreiben:
-
Exun das teste ich jetzt auch mal. Warum man aber bei einem PM, welcher ja zuverlässig als Halbautomat auch alle mit ihm gesteuerten Lichter ausschalten soll kein eigenes KO für Status zur Verfügung stellt, erschließt sich mir nicht. Sowas sollte doch Standard sein mittlerweile, schließlich haben doch auch die allermeisten Aktoren ein Status KO.
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Hi Exun,
danke für den Tipp, Deine Idee geht auch in die Richtung, die ich ausprobieren will. Aber warum nimmst Du einen Vollautomat, wenn Du sowieso nur die Halbautomat-Funktionalität haben willst?
Hallo Frank, ich habe jetzt mit deaktiviertem S-Flag getestet. Wie erwartet haben die hörenden GA an einem KO ohne S-Flag keine Wirkung. Weder bekommt der Melder ein externes Einschalten mit und schaltet dann nach der Nachlaufzeit ab noch ein Ausschalten, um bei nächster Präsenz wieder einzuschalten.Zitat von evolution Beitrag anzeigenBitte aber mit deaktiviertem Flag "s" testen...
Werde demnächst das mit den 2 Kanälen mal ausprobieren,
Gruß, Waldemar
- Likes 2
Einen Kommentar schreiben:
-
Hi,
mein Ansatz dazu ist ein 2. Kanal mit allen auszuschaltenden Lichtern (also Grundbeleuchtung aus Kanal 1 und andere Lichter, welche durch Szenen etc gestartet werden). Dieser ist als Vollautomat helligkeitsunabhängig (Ein und Aus) und Lichtausgang "Dimmwert" parametriert. Dann erscheint ein zusätzlicher Schaltkanal und man kann einen Filter einstellen, welcher nur noch Aus zu lässt, trotz Vollautomat. Der Slave-Eingang ist auf nur Ein parametrisiert und enthält alle Rückmeldungen, welche Ausgeschaltet werden, dh startet die Nachlaufzeit bei jedem Einschalten oder Präsenz. Eingang Taster enthält die ganzen Taster etc wie der Hauptkanal. Jetzt sollten immer alle Lichter egal wie eingeschaltet nach der Nachlaufzeit+Präsenz ausgeschaltet werden. Wichtig ist keine zyklische Rückmeldung der Aktoren.Zuletzt geändert von Exun; 22.10.2019, 19:36.
Einen Kommentar schreiben:
-
Hi Frank,
ich teste das gerne auch noch mit deaktiviertem S-Flag, aber wenn das funktioniert, dann hast Du mein Verständnis von Flags auf den Kopf gestellt.
IMHO: S-Flag gesetzt - das KO kann Telegramme vom Bus empfangen, S-Flag gelöscht - das KO empfängt keine Telegramme vom Bus.
Mit gelöschten S-Flag sollte also
nicht mehr stimmen. Und mit gesetztem S-Flag hab ich es vorhin getestet und es wird eine Sperre gesetzt...Zitat von evolution Beitrag anzeigender Schaltausgang ist auch ein Eingang
Ich werde berichten!
Gruß, Waldemar
Einen Kommentar schreiben:
-
Waldemar, der Schaltausgang ist auch ein Eingang. Dieser sperrt nicht und teilt dem Melder mit, wie der Schaltstatus ist. Bitte aber mit deaktiviertem Flag "s" testen...Zitat von mumpf Beitrag anzeigenWas fehlt, ist ein Eingang, der den Aktorstatus empfangen kann. Das Licht ist auf eine andere weise eingeschaltet worden, der Melder soll aber durchaus noch seine Funktion erfüllen und nicht gesperrt sein. So einen Eingang vermisse ich auch...
Einen Kommentar schreiben:
-
Hi Frank,
ich denke, ihr redet hier aneinander vorbei. Der derzeitige Lichtausgang n Eingang schalten (z.B. KO 9) ist der typische Tastereingang: Der User schaltet das Licht manuell ein bzw. aus und das soll der Melder mitbekommen und nicht übersteuern. Deswegen setzt er auch beim Empfang eines Telegramms eine Sperre. Ein durchaus sinnvolles Szenario und somit eine gute Funktion.
Was fehlt, ist ein Eingang, der den Aktorstatus empfangen kann. Das Licht ist auf eine andere weise eingeschaltet worden, der Melder soll aber durchaus noch seine Funktion erfüllen und nicht gesperrt sein. So einen Eingang vermisse ich auch...
crewo: Ich habe es jetzt ausprobiert, der Empfang eines Telegramms auf dem Schaltausgang (KO 1) verhält sich so wie ein Telegramm bei "Eingang schalten" (KO 9). Auch der Sperrstatus wird gesendet und der Melder gesperrt. Somit ist die hörende Adresse auf KO 1 kein Workaround.
Was aber gehen müsste (hab ich aber noch nicht ausprobiert): Man nutzt 2 Lichtkanäle: Einer ist ein Vollautomat, der das Licht so schaltet, wie bisher. Der 2. greift Franks Vorschlag auf: Ein Halbautomat, der das Licht ausschaltet und dessen "Eingang schalten" den Status des Aktors bekommt. Laut Anleitung setzt der Eingang schalten beim Halbautomat ja keine Sperre. Ich hab wahrscheinlich noch nicht alles bedacht, ich werde das mal ausprobieren und mich dann melden.
Gruß, Waldemar
Einen Kommentar schreiben:
-
Schon mal versucht das Flag "s" des KO #1 zu deaktivieren?
Einen Kommentar schreiben:


Einen Kommentar schreiben: