Steinel True Presence – Präsenzmelder
Einklappen
X
-
Die Reichweite wird parametriert, die Höhe des Raumes auch. Das reicht aus um den Erfassungsbereich (oder wie Du es nennst "Abstrahlwinkel") zu berechnen.
-
Und genau das ist ja nicht der Fall und wird ungünstiger Weise derzeit durch die Nummerierung der Szenarios suggeriert. Da ist nämlich nichts wellig, sondern es ist schlicht als eine tabellarische Auflistung von unterschiedlichen Anwendungsszenarios zu sehen!Zitat von gbglace Beitrag anzeigenDieses "wellenartige" Verhalten
Und dass hier deutliche Unterschiede zu einer üblichen eindimensionalen Betrachtung der Empfindlichkeit in 10 Stufen vorhanden sind, soll diese Tabelle verdeutlichen!
Einen Kommentar schreiben:
-
Dabei muss ich leider passen, dass verstehe ich nicht.Zitat von evolution Beitrag anzeigenDie Reichweite wird anhand der hinterlegten Höhe des Raums berechnet. Wenn der tatsächliche Montageort mit der richtigen Höhe parametriert wurde, dann sollte auch die Reichweiteneinstellung passen.
Ich hab eine Raumhöhe von 2,3m somit berechnet er selber welche Reichweite er maximal hat und wenn ich die Reichweite größer einstelle ist dies dann egal?
Wodurch weiß ich denn dann welchen Bereich er abdeckt?
Dafür gibt es ja den Abstrahlwinkel, damit man es ausrechnen kann.
Oder verstehe ich gerade etwas falsch?
Einen Kommentar schreiben:
-
Die Reichweite wird anhand der hinterlegten Höhe des Raums berechnet. Wenn der tatsächliche Montageort mit der richtigen Höhe parametriert wurde, dann sollte auch die Reichweiteneinstellung passen.Zitat von Delta6400 Beitrag anzeigenBei der Reichweite habe ich jedoch ein Gedanken Problem.
Man kann diese ja ebenfalls einstellen.
Ist Theoretisch bei jeder Höhe jede Reichweite möglich?
Der TruePresence erkennt auch schlafende Personen und lesende sowieso. Allerdings ist im Schlaf die Atmung deutlich reduziert, weswegen die minimal parametrierbare Nachlaufzeit durchaus zu kurz sein kann. Wenn die Reichweiten und das Szenario richtig parametriert ist, dann sollte man die Nachlaufzeit schlicht hochsetzen. Im ersten Schritt vielleicht einmal mit 2 Minuten testen.Zitat von Delta6400 Beitrag anzeigenUnd trotz Einstellung von Szenario 6 (schlafende Personen), schaltet er nach gewisser Zeit das Licht aus.
Natürlich liegen wir währenddessen ruhig im Bett (lesen), jedoch sollte er uns ja trotzdem erkennen.
Weiß jemand einen Idee? Außer Drucksensor, zweiter Bewegungsmelder,...Zuletzt geändert von evolution; 22.10.2019, 13:35.
Einen Kommentar schreiben:
-
@mumpf:
Hab gerade die Doku nochmal durchforstet und bin über folgendes gestolpert:
"Die Genauigkeit der Konstantlichtregelung soll verbessert werden indem der aktuelle Dimmwert während des Teach-Vorgangs mit erfasst wird. Beim Teach-Vorgang ist darauf zu achten, dass der maximale Tageslichtanteil 20 Lux nicht überschreiten sollte. Nach dem Teach des Helligkeits-Sollwertes dimmt die Beleuchtung auf 100% und geht in 10% Schritten bis auf 0% herunter."
Hast du vlt den Melder das erste mal am Tag programmiert gehabt?
Ich hab bei mir zum Teil 230Lux am Tag,w enn die Sonne scheint.
Vlt hilft dir das ja..
Einen Kommentar schreiben:
-
Sehr interessante Auflistung. Stufe 6 ist dann offensichlich besser bei der schnellen Erkennung von Bewegung bei Eintritt in den Raum als Stufe 7.
Dieses "wellenartige" Verhalten hat man natürlich nicht im Kopf wenn man nur die ersten beiden Spalten hat.
Einen Kommentar schreiben:
-
Danke Frank auch von mir.
Die Tabelle hilft definitiv weiter.
Ich hätte jedoch eine Frage, bezüglich der Grundeinstellung:
Die Einbauhöhe ist bei mir klar (2,3m)
Bei der Reichweite habe ich jedoch ein Gedanken Problem.
Man kann diese ja ebenfalls einstellen.
Ist Theoretisch bei jeder Höhe jede Reichweite möglich?
Also unter Reichweite verstehe ich den Boden Radius um den Präsenzmelder.
Bisher habe ich nämlich noch keinen maximalen Abstrahlwinkel gefunden, jedoch müsste er ja theoretisch einen haben?
Ich habe nämlich das Problem, dass der Präsenzmelder auf 2,3m Deckenhöhe hängt und das Bett 2,5m entfernt ist.
Und trotz Einstellung von Szenario 6 (schlafende Personen), schaltet er nach gewisser Zeit das Licht aus.
Natürlich liegen wir währenddessen ruhig im Bett (lesen), jedoch sollte er uns ja trotzdem erkennen.
Weiß jemand einen Idee? Außer Drucksensor, zweiter Bewegungsmelder,...
Einen Kommentar schreiben:
-
Das ist nicht Dein Ernst? Das sollte doch klar sein, wenn man sich die Reichweiteneinstellung eines Melders ansieht...Zitat von mumpf Beitrag anzeigenJetzt fehlt noch ein Richtwert in qm für gross, Mittel und klein...
Einen Kommentar schreiben:
-
Danke Frank,
Das hilft auf jeden Fall. Jetzt fehlt noch ein Richtwert in qm für gross, Mittel und klein...
Gruß, Waldemar
Einen Kommentar schreiben:
-
Um den TruePresenz einfach einrichten zu können, fehlt dem Anwender aus meiner Sicht bisher eine Tabelle, um dem entsprechenden Szenario die zugehörigen Sensitivitäten zuordnen zu können. Nachstehend die offiziell freigegebene Tabelle aus der Entwicklungsabteilung von Steinel. Ich hoffe diese hilft Euch.
TruePresence Tabelle Szenario.JPG
P.S.: Die Bezeichnungen sind namentlich nicht identisch zu jenen in der Produktdatenbank - aber vergleichbar.Zuletzt geändert von evolution; 22.10.2019, 12:36.
- Likes 6
Einen Kommentar schreiben:
-
Danke, das kann ich auch selber probieren. Ich hatte bisher den Sperrstatus nicht verknüpft, deswegen hier auch nichts gesehen...
Gruß, Waldemar
Einen Kommentar schreiben:
-
Ja habs ausprobiert, ich dachte da kam auf dem Sperre-Status-KO nichts, kann aber noch einmal zur Sicherheit schauen!
Einen Kommentar schreiben:
-
Hi, wo hast du das her, das der Melder bei KO1 nicht gesperrt wird? Durch ausprobieren? Das zusätzliche ein/aus würde mich nicht stören. Die Sperre schon...
Gruß, Waldemar
Einen Kommentar schreiben:
-
Das sollte mal relativiert werden, denn die eigentliche Core-Technologie ist lediglich zugekauft und dann mMn relativ schlecht weil unflexibel und fehlerhaft an KNX angebunden worden. Ich bin auch mittlerweile mehr als ernüchtert von dem Ding. Mir ist jetzt auch vom 2. die Abdeckung abgefallen, hatte ich vor paar Monaten schon beim 1. im Bad, das nur am Rande spricht aber irgendwie auch Bände.Zitat von Burgerking Beitrag anzeigenNaja, ich hoffe ja doch, das Steinel, wenn sie denn schon so ein geniales Produkt entwickelt haben, doch noch dieses softwareseitig weiterentwickeln...
Status Licht an/aus:
Man kann dem Melder nicht vernünftig mitteilen, dass ein Licht eingeschaltet wurde (z.B. durch eine Szene), zumindest finde ich keinen Weg. Ausser über z.B. das KO 1 (Lichtausgang, bei Kanal 1) den Status vom Aktor als 2. hörende GA zu verknüpfen. Das führt aber dazu, dass bei Empfang von "Status Licht an/aus" er noch einmal direkt danach einen Schaltbefehl mit "an/aus" sendet.
Laut Anleitung ist das Verhalten auch so beschrieben, stimmt aber auch nicht ganz:
"Empfängt dieses Objekt ein Telegramm, verhält es sich wie "Lichtausgang X Eingang schalten"." -> Das stimmt in sofern nicht, dass zumindest nicht der Melder gesperrt wird, wie bei "Lichtausgang X Eingang schalten" der Fall. Macht ja auch keinen Sinn, dass bei Status-Meldung vom Aktor der PM gesperrt wird, aber eben macht es auch keinen Sinn, dass er noch einmal einen Ein-Befehl sendet...
Wie teilt ihr denn dem Melder mit, dass ein Kanal ohne Präsenz (von extern) eingeschaltet wurde, damit der das Licht zuverlässig wieder ausschaltet?
Einen Kommentar schreiben:
-
Ok, Danke!Zitat von evolution Beitrag anzeigenEin Update der Firmware wird man mit der Steinel App "SmartRemote", also über Bluetooth durchführen können. Bisher ist kein Update geplant.
Soll heißen, bei dem jetzt gekauften wird sich nichts ändern? Revision = Hardwareänderung?
BTW: Gibt's die Aktion noch immer? Wie lange?Zuletzt geändert von Burgerking; 22.10.2019, 08:30.
Einen Kommentar schreiben:


Einen Kommentar schreiben: