    #16
    Was der Routing Zähler ist weiß ich nicht.
    Wenn es jetzt normal läuft. Wechselt die Reihe Route
    6
    6
    6
    4
    5
    6
    4
    4
    6
    usw

    Bei Wiregate Sensoren steht immer 6
    die anderen Linien 4 oder 5
    Die Koppler stehen alle offen bzw filtern aus

    Kommentar


      #17
      Zitat von roxxmac Beitrag anzeigen
      das mit 7/1/73 sieht mir nach einem normalen Befehl aus der warum auch immer unendlich weitergesendet wird. Wenn ich denn HS abklemme vom LAN wird der aber weiter gesendet oder zumindest weiter angezeigt
      Ich vermute ... der 7/1/73 antwortet nicht? ... die LK's dazwischen bestätigen das Telegramm nicht?

      Kommentar


        #18
        so in etwa sollte das aussehen
        KNX Toplologie-update.jpg

        Kommentar


          #19
          das heißt am ehesten müsste ich mal gucken ob ich paar Linienkoppler abklemme und nur mal die Hauptlinie dran lassen?
          Dann sollte ja eigentlich nur Wiregate und Homeserver über IP am Bus sein und die Hauptlinie, oder?

          Kommentar


            #20
            hmm ... in der Telegrammaufzeichnung steht der HS aber mit 1.0.250 als Quelladresse ... da passt was nicht zusammen

            Kommentar


              #21
              der HS hat in der ETS die Adresse 1.0.250 und ist das Dummy Objekt

              Kommentar


                #22
                In welcher Linie ist 7/1/73?

                Kommentar


                  #23
                  Zitat von roxxmac Beitrag anzeigen
                  der HS hat in der ETS die Adresse 1.0.250 und ist das Dummy Objekt

                  Das ist falsch, wenn der am IP in dem IP-Bereich sitzt

                  Kommentar


                    #24
                    Zitat von roxxmac Beitrag anzeigen
                    der HS hat in der ETS die Adresse 1.0.250 und ist das Dummy Objekt
                    Das ist falsch, wenn der am IP in dem IP-Bereich sitzt

                    Was wäre denn richtig?

                    Kommentar


                      #25
                      Zitat von EugenDo Beitrag anzeigen
                      In welcher Linie ist 7/1/73?
                      in der Hauptlinie im Keller ein Aktor 1.0.9

                      Kommentar


                        #26
                        In deinem Diagramm ist der HS die 0.0.1.
                        Stellt sich die Frage: wer ist 1.0.250? Ein Tunnel auf dem Wiregate?

                        Kommentar


                          #27
                          aber ich kann doch für den Dummy keine andere Adresse vergeben oder? Deshalb ja einfach eine in der Hauptlinie oder?

                          experte.png

                          Kommentar


                            #28
                            Du kannst da rein schreiben was du möchtest und nach Topologie korrekt ist.
                            Dieser Beitrag enthält keine Spuren von Sarkasmus... ich bin einfach so?!

                            Kommentar


                              #29
                              Um zu prüfen, ob irgendwas in deinem Netzwerk faul ist (z.B. Multicast-Frames vervielfacht), schau mal mit Wireshark:
                              • ob du auch auf IP die Telegrammflut hast
                              • Wer der Absender (Mac-Adresse) der Multicast-Frames ist (HS, Wiregate oder gar ein ganz anderes Netzwerkgerät)

                              Kommentar


                                #30
                                Hast du für die Anschaltung der Endstufe eine Logik hinterlegt. 7/1/73

                                Kommentar