    #76
    Zitat von fitor Beitrag anzeigen

    3.1 ist falsch. Es ist der Router als Linienkoppler beim bespiel von Weinzierl. Bei dir sind die Koppler als Bereichskoppler. Dann ist das Netzwerk die Bereichslinie. Das wird dein Problem zwar nicht beheben wenn du den Dummy in die 0.x.x setzt. Hast du die Filtertabellen auf nicht Filtern gestellt und den Brodcast im IP Router auf nicht Filtern gestellt. Dann hast du über das Netzwerk einen Loop erzeugt. Kannst du mal die Einstellung vom den IP Routern und von den Linienkoppler von der ETS posten.
    Er hat das schon gepostet! Kannst Du bitte begründen, was an 3.1.x falsch ist?

    Kommentar


      #77
      Was ist denn alles an den 3 Switchen angeschlossen - kleine Netzwerkkarte? Hast Du noch andere Switche irgendwo in den Tiefen? Lass mal nur den LANCOM an und trenne andere Switche ... nutzt Du VLAN? Ist da IGMP auch konfiguriert? Sind dir Routerports (TRUNKS) markiert?

      Kommentar


        #78
        also seit die Verbindung zur Halle gekappt ist, ist das Problem noch nicht wieder aufgetreten.
        Das muss aber ja nicht heißen, dass es zwingend am Cisco liegt oder? Vielleicht Mulitcastet der Lancom auch nur nicht weil kein Empfänger da ist?
        Ich werden den Cisco nochmal auf Factory Reset setzten

        Der Lancom im Haus ist voll

        LWL Uplink zur Halle (zum Cisco)
        5 Unifi APs + Controller
        Uplink zum 8 fach Switch im Wohnzimmer (wo Receiver, Apple TV, FireTV usw dran ist)
        paar POE Kameras
        paar PCs
        Beamer
        ControlPro
        zwei Drucker
        Homeserver
        Timberwolf
        IP Router
        LTE Router
        Fritzbox für IP Telefonie

        Uplink zum weiteren 16 Port Switch
        an dem sind 10 Raspberrys (Audio)
        2x Vaillant LAN

        am Cisco
        paar POE Cams
        WLAN AP
        IP Router (im Moment gerade nicht installiert)

        Uplink zu weiterem Switch
        daran dann 2x Solarlog
        Fritzbox
        paar PCs
        Fritzboxen als WLAN APs

        Kommentar


          #79
          fitor Das passt schon, musste ich mich auch belehren lassen

          Kommentar


            #80
            Zitat von roxxmac Beitrag anzeigen
            also seit die Verbindung zur Halle gekappt ist, ist das Problem noch nicht wieder aufgetreten.
            Das muss aber ja nicht heißen, dass es zwingend am Cisco liegt oder? Vielleicht Mulitcastet der Lancom auch nur nicht weil kein Empfänger da ist?
            Ich werden den Cisco nochmal auf Factory Reset setzten

            Der Lancom im Haus ist voll

            LWL Uplink zur Halle (zum Cisco)
            5 Unifi APs + Controller
            Uplink zum 8 fach Switch im Wohnzimmer (wo Receiver, Apple TV, FireTV usw dran ist)
            paar POE Kameras
            paar PCs
            Beamer
            ControlPro
            zwei Drucker
            Homeserver
            Timberwolf
            IP Router
            LTE Router
            Fritzbox für IP Telefonie

            Uplink zum weiteren 16 Port Switch
            an dem sind 10 Raspberrys (Audio)
            2x Vaillant LAN

            am Cisco
            paar POE Cams
            WLAN AP
            IP Router (im Moment gerade nicht installiert)

            Uplink zu weiterem Switch
            daran dann 2x Solarlog
            Fritzbox
            paar PCs
            Fritzboxen als WLAN APs
            Wow! Ich würde wenigstens die KNX IP Kommunikation auf ein eigenes VLAN legen ... als nächsten Step würde ich Dir empfehlen nicht VLAN-fähige "Spielzimmer"-Hardware auszutauschen ...

            Du hast nicht zufällig an irgendwelchen Switchen (FB, Router, etc... auch ggf. embedded) einen "Ring" gebaut?
            Telekom Entertain TV fehlt aber noch in Deiner Sammlung!

            Ich habe bei mir Zuhause für den ganzen "Blödsinn" auch 16 VLAN's

            Kommentar


              #81
              theoretisch hab ich jede Menge VLANs. deshalb ja auch Switche die das können
              Das Problem ist nur der Bediener davor

              Telekom Entertain fehlt tatsächlich mangels vernünftiger Internetverbindung

              Was ich mich nur Frage warum funktionierte das jetzt seit langer Zeit und ich hab eigentlich nichts neues ergänzt im Netzwerk bzw. insgesamt an der Installation.


              Ich habe jetzt vorhin mal den Cisco auf Factory Reset gesetzt. Das hat nichts gebracht. Der Fehler kam wieder.

              Danach habe ich den Cisco auf L3 Mode umgestellt.

              Zusätzlich danach IGMP Snooping Status: auf Enable

              Seitdem konnte ich den Fehler nicht wieder reproduzieren. Was natürlich auch nur Zufall ist. Der Fehler kam ja vorher auch 2 Jahre nicht :-D

              Ich verbinde jetzt erstmal die Dummy Applikation vollständig. Der übersichthalb verbindet man immer nur einen Datentyp oder? also alle 1 bit mit immer dem 1 bit in der Dummy Applikation? Dann kann es ja nicht zu Doppelverbindungnen kommen oder?


              Angehängte Dateien

              Kommentar


                #82
                IGMP Enable wäre aus meiner Sicht korrekt ... er soll nur nicht alle Ports fluten ... normalerweise werden nur die Router/Trunk Ports geflutet, falls notwendig ...

                Bei Entertain hättest Du die Störung schneller endeckt

                Das finde ich leider oft vor, dass Geräte nicht konfiguriert sind, warum auch immer ....

                Die GA's, die Du am HS brauchst, verknüpfst Du einfach mit den richtigen Bit&Byte-KO's ... STRG, Schift-Taste und Maus kann hier excellent zu Geschwindigkeit beitragen ... hier Bild:

                Unbenannt.PNG



                Angehängte Dateien

                Kommentar


                  #83
                  Ihr seit mit dem HomeServer auf der Bereichslinie und nicht auf der Nebenlinie 3.1 dann müsste ihr den HomeServer hinter einem Linienkoppler und mit USB auf den Bus anschließen wenn ihr den mit 3.1... adressieren wollt. Bei Weinzierl auf den PDF sind die Linienkoppler IP Router und keine Linienkoppler für TP.
                  You do not have permission to view this gallery.
                  This gallery has 1 photos.

                  Kommentar


                    #84
                    Können wir das Thema auslagern?

                    Kommentar


                      #85
                      Zitat von vento66 Beitrag anzeigen
                      Können wir das Thema auslagern?
                      Ich finde das Bild schön :-)

                      Um jetzt die Verwirrung komplett zu machen ... ich würde jetzt den HS auf 15.15.254 als KNX IP Gerät parken

                      Unbenannt.PNG
                      Zuletzt geändert von EugenDo; 16.07.2019, 21:04.

                      Kommentar


                        #86
                        Zitat von roxxmac Beitrag anzeigen
                        ControlPro
                        Ich hatte mal nen ähnlichen Fall, da war das Problem das Controlmini, wenn möglich, klemme mal das KNX-Kabel am Controlpro ab.

                        Kommentar


                          #87
                          Zitat von fabian82 Beitrag anzeigen

                          Ich hatte mal nen ähnlichen Fall, da war das Problem das Controlmini, wenn möglich, klemme mal das KNX-Kabel am Controlpro ab.
                          Hallo Fabian. Danke für den Hinweis. Das Controlpro hab ich aber nur über LAN im Netz und KNX nicht verbunden.


                          Ich habe nun auch in der Halle den neuen MDT Router programmiert als 2.0.0 und den Dummy HS vollständig verknüpft und alle Linienkoppler und Router mit aktiven Filtern neu programmiert. Grundsätzlich funktioniert jetzt alles

                          Seit gestern abend ist das Problem nun nicht mehr aufgetreten.

                          Ich werde aber nachher nochmal genauer probieren ob es an der IGMP Snooping Status Einstellung auf dem Cisco Switch liegt bzw ob ich es durch disablen das Problem wieder erzeugen kann.