    #31
    Zitat von mumpf Beitrag anzeigen
    ich weiß, wofür das K-Flag ist . Aber wenn Du das K-Flag wegnimmst, kannst Du auch gleich die GA weglassen.
    NÖ, die GAs sind angelegt. Die Zuordnung wurde vor genommen und der DPT richtig gesetzt. Bei einer Visu muss ich also nur noch das K Objekt aktivieren und die GA mit dem entsprechenden Dummy verbinden.
    Dieser Beitrag enthält keine Spuren von Sarkasmus... ich bin einfach so?!

    Kommentar


      #32
      Zitat von Klaus Gütter Beitrag anzeigen
      Ich kenne keinen IP-Router, mit dem Busmonitor geht.
      Der 216700 kann es und der Arcus EDS müsste es auch können.
      Dieser Beitrag enthält keine Spuren von Sarkasmus... ich bin einfach so?!

      Kommentar


        #33
        Zitat von BadSmiley Beitrag anzeigen
        Der 216700 kann es und der Arcus EDS müsste es auch können.
        Cool, muss ich mir mal besorgen.

        Kommentar


          #34
          Toller Thread, da habe ich ja einiges gelernt.
          BadSmiley Deine Programmierphilosophie gefällt mir.

          Gruß Florian

          Kommentar


            #35
            Ich glaube, ich werde das auch so übernehmen ... Danke Roman.

            Kommentar


              #36
              Zitat von DerStandart Beitrag anzeigen
              Ich glaube, ich werde das auch so übernehmen ... Danke Roman.

              das wird der neue „Standart“
              gemäss forenregeln soll man bitte und danke sagen! also: bitte und danke!

              Kommentar


                #37
                Zitat von sti87 Beitrag anzeigen
                Hab den Gira Dummy Secure als Gerät eingepflegt, dieser hat ja keine KOs welche ich in die GAs einpflegen könnte?!
                Das geht ja eh nicht weil man nichts in GA's schiebt, sondern GA's mit etwas verbindet. Auch hier passt das ganz gut. Eine GA ist wie ein virtueller Draht und den Steckt man in Klemmen und keine Klemmen in den Draht. Und wenn die Leiter nur einfach lose im Verteiler Hängen dann ist das ein Mangel.
                ----------------------------------------------------------------------------------
                "Der Hauptgrund für Stress ist der tägliche Kontakt mit Idioten."
                Albert Einstein

                Kommentar


                  #38
                  Zitat von concept Beitrag anzeigen


                  das wird der neue „Standart“

                  Kommentar


                    #39
                    Zitat von Klaus Gütter Beitrag anzeigen
                    Cool, muss ich mir mal besorgen.




                    Zur Sicherheit gerade mit der aktuellsten I Version + Secure Applikation probiert, geht immer noch:
                    Busmonitor.JPG
                    Dieser Beitrag enthält keine Spuren von Sarkasmus... ich bin einfach so?!

                    Kommentar


                      #40
                      Zitat von BadSmiley Beitrag anzeigen
                      Zur Sicherheit gerade mit der aktuellsten I Version + Secure Applikation probiert, geht immer noch:

                      Mit welchem Router?
                      gemäss forenregeln soll man bitte und danke sagen! also: bitte und danke!

                      Kommentar


                        #41
                        Zitat von concept Beitrag anzeigen


                        Mit welchem Router?
                        immer noch den 216700
                        Dieser Beitrag enthält keine Spuren von Sarkasmus... ich bin einfach so?!

                        Kommentar


                          #42
                          Zitat von concept Beitrag anzeigen


                          das wird der neue „Standart“
                          Auf welche Art und Weise steht er denn?

                          http://www.k-faktor.com/standart/

                          Sorry, der mußte mal wieder sein ...
                          I am hoping the Internet of Incompatible Things mitigates the bad effects of the Internet of Insecure Things.

                          Kommentar


                            #43
                            Hallo Leute,
                            ich darf den angestaubten Tread...aus dem ich grad einiges gelernt hab...nochmal beleben ?!

                            Auch ich bin vom "Bus-Error-Lämpchen" der MDT Spv aufgeschreckt. Es blizelt mich regelmässig an.
                            Allerdings habe ich im Busmonitor keinerlei eingefärbte Telegramme. (ausser Befehle von Edomi -> unbekannt)

                            Ich habe keine Flags weggelassen und einige Status-GA die nur mit dem Aktor Ko verbunden sind. Vieles geht an Edomi und wird von da bestätigt....denk ich.

                            Wie könnt ich denn nun herauskriegen warum die MDT Spv rumblizelt ?
                            Grüße aus Oberhausen, Frank

                            Kommentar


                              #44
                              Edomi bestätigt normalerweise keine Telegramme. Wenn die ETS offen ist macht das der BusmonitorGruppenmonitor, deshalb siehst du nix.
                              Wenn auf eine GA gesendet wird, muss es einen Gegenpart geben der bestätigt.

                              Dafür gibt's z. B. bei Geräten wie dem Gira X1 extra Gerätedatenpunkte in der ETS.

                              Ich hoffe ich irre mich nicht, Experte bin ich auch nicht, aber so konnte ich das bei mir immer lösen!
                              Zuletzt geändert von 1mannlan; 23.01.2022, 18:21.
                              Grüße
                              Wolfgang

                              Kommentar


                                #45
                                Zitat von oefchen Beitrag anzeigen
                                Allerdings habe ich im Busmonitor keinerlei eingefärbte Telegramme