Was ist ejtzt ausprobiert hab ist komisch.,,...aktuelle IST Temp 24 grad. Soll temp war auf 17 grad , Ventile trotzdem offen. Habe nun die Tempo Spoll für 5 min auf 27 grad gestellt und wieder auf 17 runtergestellt. Siehe da , Ventile geschlossen. Denke aber, dass diese wieder nach einer Zeit aufgehen werden
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
MDT Heizungsaktor AKH schliesst nicht
Einklappen
X
-
Wie die Ansteuerung per PWM funktioniert ist dir klar? Die Ventile öffnen zeitanteilig, es ist also ganz normal daß die zeitweise komplett offen sind.Zitat von Olipop1979 Beitrag anzeigenDenke aber, dass diese wieder nach einer Zeit aufgehen werden
Kommentar
-
Im Screenshot hast du den Aktor eingestellt für Heizung und Kühlung, mit automatischer Umschaltung zwischen Heizung und Kühlung.Zitat von Olipop1979 Beitrag anzeigenaktuelle IST Temp 24 grad. Soll temp war auf 17 grad , Ventile trotzdem offen.
Ich habe nur Heizung und kenne diese Automatik nicht ... würde aber erwarten, daß die Ventile hier (Ist 24°, Soll 17°) zum Kühlen geöffnet werden.
Kommentar
-
Ja, aber dann hilf ihm auch zu verstehen, wovon du sprichst.Zitat von DerStandart Beitrag anzeigenAuch das würden wir hier relativ schnell herausfinden, wenn einfach mal das Diagnoseobjekt ausgelesen werden würde.
Handbuch Seite 23
https://www.mdt.de/download/MDT_THB_...gsaktor_02.pdf
Kommentar
-
Ja, aber mit dem Stichwort "Diagnoseobjekt" wird man im Handbuch nichts finden. Wenn, dann "Diagnosetext"Zitat von DerStandart Beitrag anzeigenIch gehe davon aus, dass das Handbuch vorliegt und man dort auch mal einen Blick hineinwirft. Wir sind hier ja nicht im Einsteigerbereich.
Kommentar


Kommentar