Nochmals bzgl. meiner Jalousien:
Folgende Objekte sind in der ETS angelegt:
Verbaut ist ein Jalousieaktor von Siemens (Typ 5WG1 523-1AB11). Laut Datenblatt können folgende Objekte je Aktor definiert werden:
- ein Objekt „8-bit Szene“,
- ein Objekt „Alarm“ pro Kanal,
- ein Objekt „Fahrsperre“ pro Kanal,
- zwei Objekte pro Kanal zum Speichern / Wiederherstellen von 2 Sonnenschutz-/Lamellen-Positionen,
- ein Objekt „Sonnenschutz zentral Auf/Ab“ pro Kanal,
- drei Objekte pro Kanal: ein Objekt zum Umschalten zwischen Automatik- / Handbetrieb sowie die 8-bit Befehls- objekte zum Verstellen von Sonnenschutz und Lamellen über Prozent-Werte im Automatikbetrieb,
- ein Objekt „Status Automatikbetrieb“ pro Kanal,
- ein 8bit-Befehlsobjekt für Standardbetrieb (Sonnenschutzstellung in %),
- ein 8bit-Statusobjekt „Sonnenschutzstellung in %“,
- bis zu zwei 1bit-Statusobjekte (obere / untere Endlageerreicht) pro Kanal.
Also deutlich mehr Objekte, als von meinem Installateur angelegt.
HKKNX möchte folgende Konfiguration:
EIGENSCHAFT DATENTYP SCHREIBEN LESEN INITIALISIEREN
Jalousie Ist-Position DPST-5-1 2/3/6 2/3/6
Jalousie Soll-Position DPST-5-1
Lamelle Ist-Position (0-90°) DPST-5-1
Lamelle Soll-Position (0-90°) DPST-5-1
Für die Soll-Position sowie für die Lamellen finde ich keine passenden Objekte bei mir.
Folgende Objekte sind in der ETS angelegt:
2/3/1 | Jal. Zimmer 1 auf/ab | DPST-1-8 | B.Button 3 Raum-Controller-Modul 2fach G Zimmer 1 W T Kanal A, Sonnenschutz - A Unterverteiler 2. OG R W T |
2/3/2 | Jal. Zimmer 1 stepp | DPST-1-9 | B.Button 3 Raum-Controller-Modul 2fach G Zimmer 1 W T Kanal A, Stopp / Lamellen - A Unterverteiler 2. OG R W T |
2/3/3 | Jal. Zimmer 1 status oben | Kanal A, Status Endlage oben - A Unterverteiler 2. OG R T |
|
2/3/4 | Jal. Zimmer 1 status unten | Kanal A, Status Endlage unten - A Unterverteiler 2. OG R T |
|
2/3/5 | Jal. Zimmer 1 Position | ||
2/3/6 | Jal. Zimmer 1 Position-Status | DPST-5-1 | Kanal A, Status Sonnenschutzstellung - A Unterverteiler 2. OG R |
- ein Objekt „8-bit Szene“,
- ein Objekt „Alarm“ pro Kanal,
- ein Objekt „Fahrsperre“ pro Kanal,
- zwei Objekte pro Kanal zum Speichern / Wiederherstellen von 2 Sonnenschutz-/Lamellen-Positionen,
- ein Objekt „Sonnenschutz zentral Auf/Ab“ pro Kanal,
- drei Objekte pro Kanal: ein Objekt zum Umschalten zwischen Automatik- / Handbetrieb sowie die 8-bit Befehls- objekte zum Verstellen von Sonnenschutz und Lamellen über Prozent-Werte im Automatikbetrieb,
- ein Objekt „Status Automatikbetrieb“ pro Kanal,
- ein 8bit-Befehlsobjekt für Standardbetrieb (Sonnenschutzstellung in %),
- ein 8bit-Statusobjekt „Sonnenschutzstellung in %“,
- bis zu zwei 1bit-Statusobjekte (obere / untere Endlageerreicht) pro Kanal.
Also deutlich mehr Objekte, als von meinem Installateur angelegt.
HKKNX möchte folgende Konfiguration:
EIGENSCHAFT DATENTYP SCHREIBEN LESEN INITIALISIEREN
Jalousie Ist-Position DPST-5-1 2/3/6 2/3/6
Jalousie Soll-Position DPST-5-1
Lamelle Ist-Position (0-90°) DPST-5-1
Lamelle Soll-Position (0-90°) DPST-5-1
Für die Soll-Position sowie für die Lamellen finde ich keine passenden Objekte bei mir.