    BYD ist als riesiger asiatischer Hersteller natürlich preislich anderen Herstellern überlegen. Preislich glaube ich nicht das einer mit BYD mithalten kann. War bei uns damals auch ein Punkt. Schau aber mal wieviel Leistung Du dort dauerhaft rausbekommst - sofern das bei Dir relevant wäre. Ich wollte, dass der Speicher gerade im Sommer möglichst schnell die Leistung abgibt um bei Überproduktion auch gleich wieder vollzuladen. Also sprich welche Lade/Entladeleistung weisst er auf. Je weniger desto weniger nutzt Du die Sonnenleistung aus. Bis er voll ist, derweil ist der Verbrauch schon wieder durch Zukauf abgedeckt - also genau das was Du nicht willst (vermutlich).
    Viele Grüsse Helmut ... der BUSfahrer

    "Wir die Willigen geführt von den Unwissenden, tun das Unmögliche für die Undankbaren. Wir haben so lange so viel mit so wenig getan, dass wir inzwischen in der Lage sind, alles mit nichts zu schaffen."

    Kommentar


      #47
      Zitat von mistaburns Beitrag anzeigen
      Schau aber mal wieviel Leistung Du dort dauerhaft rausbekommst.
      Welche Angabe meinst du genau, bei BYD habe ich dazu bisher nichts gefunden.

      Normalerweise werden solche Batterien innerhalb von ca. 1h voll geladen und auch wieder entladen.
      Wenn es aber 2-4h sind, dann haben sie auch nichts dagegen, genauso wie ich nichts gegen eine längere Haltbarkeit habe.

      In weniger als 1h würde ich so etwas nicht zulassen wollen, auch wenn das irgend jemand spezifizieren sollte, da sehe ich auch kaum Notwendigkeit dazu.
      (Ein kurzes Wolkenloch am ganzen Tag, und in den paar Minuten die Batterien aufladen)

      Walter

      Kommentar


        #48
        Zitat von scw2wi Beitrag anzeigen

        Ich denke, ich werd' das genauso machen.
        Den Absturz von Server und KNX-Bus nimmst du aber dann 2x in Kauf,
        einmal bei Stromausfall, und dann noch einmal beim Zurückschalten.

        Das wird gar nicht so einfach sein, große Verbraucher über KNX vom Netz zu nehmen, wenn KNX ausgefallen ist.
        Für die Edv und den Knx nimmst am besten ne kleine Smart ups und machst eine Abgang mit einen Bypass Schalter. So bleibt alles online

        Kommentar


          #49
          Weiß jemad warum die Umschaltung 90s dauert, gibts das auch in "schneller"?

          Kommentar


            #50
            Zitat von uzi10 Beitrag anzeigen
            Für die Edv und den Knx nimmst am besten ne kleine Smart ups und machst eine Abgang mit einen Bypass Schalter. So bleibt alles online
            UPS wäre auch meine Lösung gewesen, Fronius behauptet aber, dass eine USV im Notstromzweig nicht funktioniert.

            Walter

            Kommentar


              #51
              Zitat von klayman Beitrag anzeigen
              Weiß jemad warum die Umschaltung 90s dauert, gibts das auch in "schneller"?
              Alpha ESS Storion Smile kann innerhalb von 20ms umschalten.
              neoom KJUUBE Hybrid kann innerhalb von 10ms umschalten.
              sonnenBatterie kann auch umschalten, sagt aber nicht, wie lange das dauert

              Alle genannten Lösungen liegen aber preislich ca. 20-30% über der Fronius+BYD Variante.

              Walter

              Kommentar


                #52
                Zitat von scw2wi Beitrag anzeigen

                UPS wäre auch meine Lösung gewesen, Fronius behauptet aber, dass eine USV im Notstromzweig nicht funktioniert.

                Walter
                die behaupten dass ein Notstromaggregat nicht funktioniert, da sie die Frequenz runterdrehen!
                Da müsste man wissen, ob es die USVn können! Müsste mich mal schlau machen!
                Ansonsten könnte man auch MDT Netzteile mit 2 Eingänge nehmen oder zumindest Akkugepufferte! Aber alles in allen kostet mehr und das Netzwerk ist auch tot.
                Aber was ich weiss hat der neue ja einen Notstromabgang oder Steckdose auch aber ich denke die wird auch nicht unterbrechungsfrei sein.
                edit:
                Also die gscheiten Online USVn sollten kein Problem haben:
                APC gibt zwar nur +- 3Hz an aber das ist auch nix gscheites
                Bei Kess läuft die USV bis 60 Hz und man kann eine fixe Ausgangsfrequenz einstellen
                bei Eaton hat die eine ONline USV 45-65 Hz
                Und eine gute Riello Sentinel Pro geht +-5Hz und fixe Ausgangsfrequenz
                Also ich glaub da ist Fronius schlecht informiert! Klar keine billige Line Interactiv oder Offline USV kaufen. Da geht das nicht, wegen den Koppelschalter

                Ja dann vergiss die andren! Nimm Fronius und Bys und ne gute Online USV(die sollte man sowie haben)

                Kommentar


                  #53
                  Zitat von uzi10 Beitrag anzeigen
                  die behaupten dass ein Notstromaggregat nicht funktioniert, da sie die Frequenz runterdrehen!
                  Wo steht, dass sie die Frequenz runterdrehen, und warum sollten sie das tun.
                  Oder können sie einfach die Frequenz nicht genau genug halten?
                  Edit: Auf S 139 steht folgendes: Nominale Frequenz für Full Back-up: 53 Hz

                  Zitat von uzi10 Beitrag anzeigen
                  Aber was ich weiss hat der neue ja einen Notstromabgang oder Steckdose auch aber ich denke die wird auch nicht unterbrechungsfrei sein.
                  Die ist wohl nur dafür da, dass man bei Einsparung der teuren Umschaltungs-Relais wenigstens irgendetwas hat, also z.B. so ein kleines Notlicht. (mit max. 3 kW)
                  Aber bereits für den Kühlschrank müsste man trotzdem wieder eine nachgeschaltete Umschaltung bauen, die ist dann zumindest billiger, aber nicht unterbrechungsfrei.

                  Zitat von uzi10 Beitrag anzeigen
                  Also ich glaub da ist Fronius schlecht informiert! Klar keine billige Line Interactiv oder Offline USV kaufen. Da geht das nicht, wegen den Koppelschalter
                  Da hat es irgendwann mal ein Problem mit einer Billig-USV gegeben und seit damals schreiben sie das halt einfach hinein, um Supportkosten zu sparen. Sinnvoll ist so eine Einschränkung natürlich überhaupt nicht. Bei einer < 500 € Lösung rennt mein Server weiter, bei dieser > 5.000 € Lösung stürzt er ab.

                  Zitat von uzi10 Beitrag anzeigen
                  Ja dann vergiss die andren! Nimm Fronius und Bys und ne gute Online USV(die sollte man sowie haben)
                  genau!
                  Aktuell habe ich die APC Smart-UPS Li-Ion 1000VA RM im Fokus, da sie Li-Ion Akkus hat,
                  aber diese Auswahl kann sich noch ändern, wenn ich bessere Alternativen finde.
                  Edit: (Datenblatt APC: Netzwerkfrequenz 40–70 Hz Auto-Erfassung)

                  Walter
                  Zuletzt geändert von scw2wi; 19.01.2021, 22:45. Grund: Datenblatt APC: Netzwerkfrequenz

                  Kommentar


                    #54
                    Zitat von scw2wi Beitrag anzeigen
                    Wo steht, dass sie die Frequenz runterdrehen, und warum sollten sie das tun.
                    Oder können sie einfach die Frequenz nicht genau genug halten?

                    Walter
                    oh sorry die drehen die rauf auf 53Hz, damit man kein NEA Aggregat(billig) koppeln kann. Ansonsten könnte man das Aggregat überlasten, wenn es keinen Netzparallelbetrieb beherrscht! Wäre aber interessant ob ein normaler Symo auf ein Aggregat syncen kann und ob das dann funkt..

                    Ja APC ist schon mal gut(haben aber für mich zu wenig Reserve bei nur +-3Hz, wenn Fronius 53Hz macht) aber ich finde die Riello Sentinel besser! Die können mehr Leistung, halten länger und sind skalierbarer mit Akkuerweiterungen usw.
                    Ich hab zu Hause jetzt auch nur eine APC Smart SMT1500, weil sie gebraucht sehr billig war und der Akku auch noch preislich ok war

                    Kommentar


                      #55
                      Zitat von uzi10 Beitrag anzeigen
                      oh sorry die drehen die rauf auf 53Hz, damit man kein NEA Aggregat(billig) koppeln kann.
                      Meinst du damit einen Diesel-Generator?

                      Zitat von uzi10 Beitrag anzeigen
                      Ja APC ist schon mal gut(haben aber für mich zu wenig Reserve bei nur +-3Hz, wenn Fronius 53Hz macht)
                      Datenblatt APC: Netzwerkfrequenz 40–70 Hz Auto-Erfassung

                      Kommentar


                        #56
                        Ja Dieselaggregat..
                        ok also können die neuen ups mehr

                        Kommentar


                          #57
                          Auto-Erfassung sagt eigentlich nur, dass er 50 / 60 Hz automatisch erkennt,
                          aber nicht, ab welcher Abweichung er dann auf USV-Betrieb geht.

                          Zitat von uzi10 Beitrag anzeigen
                          ich finde die Riello Sentinel besser! Die können mehr Leistung, halten länger und sind skalierbarer mit Akkuerweiterungen usw.
                          Die Riello sind die meisten leider Online-USVs, und da stirbt der Akku dann noch rascher.
                          Eigentlich wären die Line-Interactive in diesem Fall hier besser.
                          Eine Akku-Erweiterung ist wohl nicht notwendig, wenn nach 90s ohnehin der große Akku übernimmt.
                          Ein Li-Ion Akku wäre schön, da er wesentlich seltener getauscht werden muss, leider gibt es ihn bei USVs noch kaum.
                          Ein Super-Cap wäre noch besser, aber wenn der dann nur 10s lang hält, ist das zu wenig.

                          Riello Vision Rack VSR 1100 habe ich recht interessant gefunden.
                          Frequency tolerance: ± 3-10Hz (konfigurierbar)

                          Walter

                          Kommentar


                            #58
                            naja der Akku bei der Riello hält genau so 4 Jahre wie der von der APC(Blei Akku). Lithium kenn ich noch nicht, wird aber extrem teuer sein und auch nur doppelt so lange halten also find ich nicht rentabel! das Ding kostet ja schon 2000! Ausserdem ist die auch eine Online USV. und wie gesagt nur +- 3Hz wär mir zu wenig!
                            Die Riello bekommst schon um viel weniger Geld https://shop.akkuteam.de/USV/Online-USV zb..
                            Riello hat auch schon Super Caps USV. Mal beim Schmachtl anfragen !
                            https://www.riello-ups.com/de/produc...rkondensatoren
                            SEP1000SC. Leider findet man noch keine Preise aber sicher auch nicht billig. Die halten leider nur 10 sek. Da müsste man die grosse 3000er nehmen. Sicher auch unleistbar! Deswegen ne USV mit Standard Blei Akku .

                            Kommentar


                              #59
                              Zitat von scw2wi Beitrag anzeigen

                              Welche Angabe meinst du genau, bei BYD habe ich dazu bisher nichts gefunden.

                              Normalerweise werden solche Batterien innerhalb von ca. 1h voll geladen und auch wieder entladen.

                              Walter

                              Das findest Du unter "Wechselrichter Nennleistung (be- und entladen) in kW" und Du kannst knicken das Du Deine Batterie in 1h voll lädst oder entlädst. Da lach ich mich tot. Mag sicherlich auch an der Speichergröße abhängen, aber bereits die Logik verhindert, dass Du einen 10kW Speicher in einer Stunde voll lädst. Dafür müßtest Du ihn auch mit 10kW 1h laden können bzw. entladen. Und genau dort hakt es. Als ich meine "normale" Sonnenbatterie kaufte, war diese mit einem am Markt bereits besonders hohen Be - und Entladestromvolumen von 4,6kW unterwegs, während E3DC gerade mal auf 2,6kW kam. D.h. wenn Du (Beispiel) eine PV-Anlage mit 10kWp hast und diese tatsächlich im Sommer Mittags mit Vollgas Energie produziert, dann nimmt Dein Speicher dennoch nur 2,6kW auf. D.h. es muß bereits 4 Std. Vollgas die Sonne scheinen das Dein Speicher überhaupt voll wird. Von dem Echtzeitverbrauch, der abgezogen wird während dieser Zeit mal ganz abgesehen. Wenn Du dann Dein Auto z.B. laden willst, kannst genau diese 2,6kW aus dem Speicher ziehen und sonst nix. Kannst natürlich zukaufen, weil keiner 2 Tage warten will bis das Auto wieder fahrbar ist. Kochen und waschen ist während der Zeit dann auch nicht drin oder zumindest nicht durch die Batterie gestützt. Man kann natürlich darauf hoffen, dass zur besten Lieferungszeit alle Urlaub nehmen und zu Hause plötzlich an der Waschmaschine stehen oder am Herd. Das ist m.E. PV-Basiswissen. Genau aus diesen Gründen gibt es z.B. bei Sonnen die "Performance"-Variante die bis zu 8kW laden und entladen kann.

                              https://cdn-sonnen-media.s3.amazonaw...de5b2d262a2-de
                              Viele Grüsse Helmut ... der BUSfahrer

                              "Wir die Willigen geführt von den Unwissenden, tun das Unmögliche für die Undankbaren. Wir haben so lange so viel mit so wenig getan, dass wir inzwischen in der Lage sind, alles mit nichts zu schaffen."

                              Kommentar


                                #60
                                was mehr kann wäre die Fronius-Victron Lösung!
                                https://www.fronius.com/de/solarener...tromversorgung
                                vielleicht haben die auch eine geringe Umschaltzeit!
                                Zumindst haben die hohe Lade und Entladeströme bzw Leistungen und sind skalierbarer

                                Kommentar