Reed-Kontakte an MDT-Binäraktor

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    #16
    Ggf. müssen die Reed am Fensterflügel nachjustiert werden. Wenn die nicht recht genau positioniert sind, lösen die Reed natürlich auch nicht aus.

    Kommentar


      #17
      Wie kann ich das am besten überprüfen? Sehe die ja bei geschlossenem Fenster nicht .
      Wäre auch echt blöd, habe es an drei verschiedenen getestet…dann wären die alle nicht richtig positioniert

      Kommentar


        #18
        Das musst du tatsächlich ausprobieren. Immer ein klein wenig drehen, Fenster schließen und messen. Ich musste auch fast alle Reed nachstellen, weil die Fensterbauer das nicht gemacht haben 🤷🏽‍♂️

        Kommentar


          #19
          Vielleicht erst einmal mit einem Magneten probieren wenn du nur die richtige Ader identifizieren willst.

          Kommentar


            #20
            Super, vielen Dank.

            Mal noch die frage wie habt ihr das ganze im Schaltschrank umgesetzt? Habt ihr alles auf Reihenklemmen gelegt?
            Hat vielleicht jemand ein Bild wie ihr es gemacht habt. Platz habe ich noch genug, nur noch keine richtige Idee wie ich die vielen Adern richtig und sauber auf die Hutschiene bekomme.

            VG

            Kommentar


              #21
              Pttbs vom Phoenix kannste dafür nehmen. Da kannste zB alle GND verbinden über Brücken. Schau mal im Rheinklemmmen Thread oder Verteiler Thread.

              https://www.phoenixcontact.com/onlin...ary=dede&tab=1

              https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...klemmen-thread

              https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...e-verteilungen
              Grüße Etienne

              Kommentar


                #22
                https://knx-user-forum.de/forum/öffentlicher-bereich/knx-eib-forum/1497043-reed-kontakte-an-mdt-binäraktor?p=1729046#post1729046

                Hallo Alex,

                könntest du mir die Variante mit einem MDT UP 4fach Binär erklären BE-04001.02 ?
                Mein Elektriker hat diese so angeschlossen:
                MDT 4-Fach Ader 7Fach Ader Fenster Wago Klemme 3Fach Anzeige
                Kanal A brown auf 3er Wago Kipp
                black brown black
                Kanal B orange auf 3er Wago white Auf
                red white white
                Kanal C green auf 3er Wago Sabotage
                yellow white
                Kanal D white auf 3er Wago Zu
                blue blue
                Ich habe nun 4 Gruppenadressen angelegt und diese einem MDT Glastaster über die Infoanzeige Meldung 1-4 den aktuellen Stand des Fenster anzuzeigen.
                Was soll ich sagen...es funktioniert nicht. Wenn ich das Fenster öffne, sagt er richtigerweise es ist offen. Wenn ich dann in die Kippstellung gehe, sagt er das Fenster ist zu und wenn ich dann in die Öffnung Stellung gehe, sagt die Meldung das Fenster sei gekippt.

                Wo liegt der Fehler ?


                Kommentar