Danke für die Infos. Ich werde die genannten Punkte an/in der Tür prüfen und entsprechend verkabeln.
Viele Grüße
Michael
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
FUHR Multitronic 881
Einklappen
X
-
Zitat von sunnymick Beitrag anzeigenHallo!
- in der Haustür Fuhr 881 ohne Steuerung --> 3 Kabel (weiß, grün + braun) über Kabelkanal nach draußen geführt
...
Offen ist die Frage des Anschlusses der 3 Leitungen des Motorschlosses an die Steuerung. An welche Pins müssen diese?
Danke für eure Hilfe!
Viele Grüße
Michael
Hallo Michael,
wenn die Kombination ohne Steuereinheit funktionieren soll, mußt Du
1) die Verkabelung in der Tür am Motorsteuergerät prüfen. Normalerweise liegt das weiße Kabel (DATA) auf Klemme 1, die Stromversorgung Braun (0)/grün (+12) auf Klemme 2 und 3.
2) Wenn Du nur die 3 Kabel hast, dann mußt Du am Stecker in der Tür (der grüne Stecker der am Motorsteuergerät angeschraubt wird) das weiße Kabel von Klemme 1 auf Klemme 7 umstecken.
Alternativ könntest Du weitere Kabel anschließen und nach außen führen.
3) Netzteil richtig gepolt an das Schloß anschließen (braun /grün).
4) Vom Netzteil (+12V) zur Ekey Reg (Pin 7), Ekey Reg (Pin 8) dann auf das weiße Kabel zum Türschloß.
Damit kommt ein Öffnungsimpuls (+12V) beim Schließen des Relais an die Tür.
Gruß
Stefan
Einen Kommentar schreiben:
-
Ich habe ca 150 Eurpo bezahlt, Lieferant über Fuhr erfragt.
-----------------------
Sehr geehrter Herr Wanischeck,
es gibt diese Steuerung auch mit einer blockierten Steuerplatine.
Dann heißt die Artikelnummer der Steuerung NZSTB80069 (B=blockierter Funkempfänger).
In Ihrem Postleitzahlenumfeld gibt es u.a. die Firmenkette Körner-Baupart.
Die jeweiligen Niederlassungen mit Kontaktdaten finden Sie unter BAUPART .
Mit freundlichem Gruß
i. A.
Christian Helfferich
Gruppenleitung Verkauf-Innendienst
http://www.fuhr.de/Logo_Fuhr_EMail.png
CARL FUHR GmbH & Co. KG
Carl-Fuhr-Str. 12
42579 Heiligenhaus
Tel: +49 2056 592-226
Fax: +49 2056 592-384
FUHR Schlösser und Beschläge
chelfferich@fuhr.de
Einen Kommentar schreiben:
-
Gemäß diesem Dokument (Variante 1 oder 2): http://www.fuhr.de/fuhr/de/pdfs/Fuhr...uvarianten.pdf
müsste es doch auch ohne diese Steuerung möglich sein, oder irre ich mich da?
Wie teuer ist diese Fuhr REG Steuerung eigentlich, ich habe im Netz auf die schnelle keine Preise gefunden.
Einen Kommentar schreiben:
-
In Deiner Auflistung fehlt die FUHR Steuerung, die gibt es auch einzeln zu kaufen, ist ne kleine REG Platine ohne Gehäuse. Dort findest du die Klemmen für die 3 Leitungen (+, - , Daten) und Anschlüsse für Pot frei Ausgänge des Ekey etc.
Letzte Seite in diesem Dokument http://www.fuhr.de/fuhr/de/pdfs/mont...RONIC881_D.pdf
Wanni
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo!
Ich bräuchte auch etwas Hilfe beim Anschluss des Fuhr 881. Folgende Situation ist vorhanden:
- in der Haustür Fuhr 881 ohne Steuerung --> 3 Kabel (weiß, grün + braun) über Kabelkanal nach draußen geführt
- im HV ekey Steuerung home REG1 + ekey Netzteil
- in der Türstation ekey FS UP I
Fingerprint ist soweit mit der Steuerung und Netzteil verbunden und funktioniert auch.
Offen ist die Frage des Anschlusses der 3 Leitungen des Motorschlosses an die Steuerung. An welche Pins müssen diese?
Danke für eure Hilfe!
Viele Grüße
Michael
Einen Kommentar schreiben:
-
Danke!
Vielen Dank, Stefan - das waren für mich wertvolle Informationen.
Grüße
Gerald
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo Gerald,
vom Motorschloß zum Kabelübergang das mitbestellte Fuhr Anschlußkabel - bestellt hatte ich das NZ80075 Anschlusskabel 6-Srig (10m) und dann passend gekürzt.
Das Kabel des Griffs war auch lange genug bis zum Kabelübergang.
Kabelübergang war EKEY-101319 12-poliger Kabelübergang. Der 8-Adrige hätte aber auch gereicht. Darauf sind dann Schraubanschlüsse. Das mitgelieferte angeschlossene Kabel hab ich dort abgeschraubt und die Ekey und Fuhr Kabel angeschlossen. Steckverbindung mit vorkonfektionierten Kabeln sind natürlich schöner bei der Montage und im Wartungsfall.
Achte darauf, wo der Kasten mit den Anschlüssen ist - bei mir ist der in der Tür (Türblattseitig), am Rahmen ist dann das Kabel in eine passende Unterputzdose geführt und dort verklemmt am Kabel zum Verteilerschrank. Es gibt auch Kabelübergänge die den Kasten Rahmenseitig haben. Beide findest Du im Ekey Katalog.
Der Griff ist toll. Auf die richtige (empfohlene) Höhe des Griffs und des Lesers bei der Planung und Montage achten. Damit kannst Du bequem den Finger drüberziehen und verwinkelst nicht.
Wir haben noch eine Gedenksekunde bis der Finger erkannt und die Tür öffnet, das kann aber auch an dem Umweg über KNX liegen und stört nicht wirklich.
Wenn Du Ekey direkt an die Steuereinheit anschließen möchtest müßte dieses Anschlußbild passen.
Gruß
StefanAngehängte Dateien
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo Stefan,
danke für die Bestätigung. So ähnlich sieht meine Zeichnung auch aus. Ich überlege lediglich, ob ich die eigentliche Schalthandlung den Fingerprint und das Schloss direkt aushandeln lasse - ohne Bus.
Drei Fragen habe ich noch:
- hast Du im Türblatt irgendwelche konfektionierten Kabel verwendet oder welche selbst angefertigt?
- welchen Kabelübergang hast Du verwendet?
- Bist Du mit dem FSB-Griff zufrieden? Lohnen sich die 1000 EUR?
Danke und viele Grüße
Gerald
Einen Kommentar schreiben:
-
Ein Beispiel - Steuergeräte in der Verteilung
Hallo Gerald,
eine ähnliche Konstellation habe ich verbaut. Da ich meine Tür nachgerüstet habe und wegen der Verbindung mit KNX habe ich beide Steuergeräte in der Verteilung.
Links ist der Griff mit Fingerprint und die Motorsteuerplatine in der Tür. Da die Anschlüsse bei dem Steuergerät für die Tür oder Hutschine gleich sind kannst Du die Anzahl der Verbindungen einfach auszählen.
Ich habe also 7 Adern gebraucht - 4 für Ekey, 3 für Fuhr. Nimmst Du die Steuergeräte in die Tür mußt Du entsprechende Adern zum Bus für die Binäreingänge/Schaltaktoren rechnen.
Ich habe das ekey-Steuergerät mit 2 Relais - wieviele das für den Türfalz hat weis ich nicht.
Vielleicht hilft das. Ist PDF aber wegen der Größe als ZIP eingehängt.
Gruß
StefanAngehängte Dateien
Einen Kommentar schreiben:
-
Multitronic 881 mit Steuerung und FSB/ekey
Hallo zusammen,
ich hänge mich mit meiner Frage mal hier dran - in der Hoffnung, dass das Thema passt. Ich brauche mal einen Praxistipp.
Ich plane eine Haustür, einbauen wird sie ein Tischler, der sehr kooperativ ist, aber von Motorschlössern und dgl. keine Ahnung hat. D.h., ich muss ziemlich genau vorgeben, was ich will. Ich möchte ein Fuhr Multitronic 881, einen FSB/ekey-Türgriff F-100 mit Fingerscan und einen entsprechenden Kabelübergang von ekey einbauen und auch eine Verbindung zu diversen Aktoren/Binäreingängen im Schaltschrank herstellen. Beim Studieren der Beispiele bin ich mehrfach auf eine dokumentierte Kombination dieser Teile gestoßen - sogar mit vorkonfektionierten Kabelsätzen (z.B. hier: http://www.ekey.net/downloads?downlo...keyKU_ID65.pdf). Diese gehen aber von Multitronic V1 (also ohne Steuerung) aus. Das könnte ich so machen, ich habe aber den Eindruck, dass ich dann auf die Tagesfallenfunktion verzichten muss - richtig?
Wenn ich nun in dieser Kombination die Steuerung zusätzlich vorsehen möchte, dann kann ich das Öffnungssignal vom ekey statt direkt auf den Motor auf die Klemmen 9/10 der Fuhr-Steuerung legen - immer noch richtig? Wie würdet Ihr das realisieren? Mir fallen zwei Varianten ein:
- die aufliegende Steuerung am Türblatt montieren... wie bekomme ich dann die restlichen Kontakte der Fuhr-Steuerung von der Tür in den Schaltschrank? Der größte Kabelübergang von ekey bietet 12 Kontakte, davon sind 4 frei belegbar, wenn ich richtig zähle sind am Fuhr aber noch 6 übrig (5/6, 7/8, 11/12). Gibt's dafür eine vernünftige Lösung, die der Tischler auch vorbereiten kann?
- die Hutschinensteuerung benutzen und das ekey-Signal dorthin ziehen - welchen Kabelübergang benutzt man sinnvollerweise dann?
Oder liege ich mit meinen Überlegungen völlig daneben?
Bin dankbar für jeglichen Hinweis.
Gerald
Einen Kommentar schreiben:
-
Zitat von ftw75 Beitrag anzeigenHallo,
ich habe gerade mal nachgemessen, die Hutschienenelektronik hat 8 cm Länge und 5,5 cm Höhe, d.h. du benötigst mehr als 4 TE.
Gruß Frank
Ich danke dir! Dann muss ich etwas umdecken bzw. umbauen damit ich Ekey und Fuhr nebeneinander bekomme.
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo,Zitat von Gurke Beitrag anzeigenKannst du mir genau sagen wie breit das Ding ist? Dort wo ich es im Verteiler einbauen möchte hätte ich dann noch 4TE frei. Reicht das wohl? Dann kann ich den Rest (Ekey und Netzteil) schon mal vorrüsten.
ich habe gerade mal nachgemessen, die Hutschienenelektronik hat 8 cm Länge und 5,5 cm Höhe, d.h. du benötigst mehr als 4 TE.
Gruß Frank
Einen Kommentar schreiben:
-
Da kann ich mich Jache nur anschließen.
Wenn die Tür nicht richtig zu ist schließt sie nicht richtig und fängt an zu pfeifen.
Einen Kommentar schreiben:
-
Also da ist etwas komplett falsch eingestellt.
Meine Tür schließt gar nicht wenn Sie nicht wirklich ZU ist.
Das sollte dringend überprüft werden.
Einen Kommentar schreiben:


Einen Kommentar schreiben: