Ne, richtig. Die sollten dann remanet speicherbar sein.
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
X1 Zeitschaltuhr bei Neustart
Einklappen
X
-
Servus,
ich benutze einen "Variablen-Datenpunkt" - das ist auch eine interne Adresse (also nix rein/raus) - da ist diese Einstellung vorhanden.
Was allerdings der Unterschied zwischen "Variablem" und "Geräte"-Datenpunkt ist, kann ich nicht sagen
Muss mich schlau machen........
2021-02-02_18h49_42.png
Kommentar
-
In kurzen Worten:Zitat von Oups Beitrag anzeigender Unterschied zwischen "Variablem" und "Geräte"-Datenpunkt- Ein Variablen Datenpunkt wird im GPA mit GAs verbunden und hat vom Nutzer vergebene Namen und Datentypen
- Ein "Geräte"-Datenpunkt ist ein KO am X1 und in der ETS mit GAs zu verbinden.
Kommentar
-
Also die Variante mit auf den KNX Bus hat nicht wirklich funktioniert. Also, ich konnte den aktuellen Zustand der ZSU abfragen, die DP aber nicht remanent speichern. Und wenn ich die ZSU über den Bus auf aktiv gesetzt habe, gabs ein kleines Feuerwerk an Meldungen am Bus😡 ca. 70-100 Meldungen pro Sekunde...
Das lies mich vermuten ein Problem mit den Rückmeldungen zu haben. Hab die Logik auf das wesentliche zurecht gestutzt und die Meldungen am Bus verglichen.
Zwei Eingänge jeweils RM Adressen, auf ein ODER Gatter - dieses schaltet einen Ausgang mit Sende- und Rückmeldeadresse) Alles Top!
Kommt aber die ZSU in Spiel, wirds schräg...
Lt. der Hilfefunktion benötigt man aber doch den Gerätedatenpunkt vom X1?Zitat von Oups Beitrag anzeigenich benutze einen "Variablen-Datenpunkt"
- Likes 1
Kommentar
-
Das liegt an einem hier schon diskutierten Feature des X1: Der sendet aktiv geänderte Werte nicht nur auf die "Sendende" GAs der Datenpunkte, sondern auch auf die "Status"-GAs; Abhilfe: konsequent in allen DP das Status Feld löschen, wenn es unterschiedlich zur Sendenden GA ist und die GA dafür als Hörende GA eintragenZitat von Groot Beitrag anzeigenein kleines Feuerwerk an Meldungen am Bus😡
Ja! Ich hatte das so verstanden, dass der DP Ausgelöst über eine GA in der ETS auf einen "Variablen-Datenpunkt" gelegt werden soll (#14), der die Eigenschaft "Wert beibehalten" (#9) erhalten soll.Zitat von Groot Beitrag anzeigenLt. der Hilfefunktion benötigt man aber doch den Gerätedatenpunkt vom X1?You do not have permission to view this gallery.
This gallery has 1 photos.
Kommentar
-
Alle?? Also wirklich alle alle? Beschattung, Beleuchtung,...?Zitat von knxPaul Beitrag anzeigenAbhilfe: konsequent in allen DP das Status Feld löschen
Dann sollte ich jeden DP in meinem Projekt nochmal überarbeiten....
Kommentar
-
Die DPs, deren GAs am Feuerwerk beteiligt sind, genügenZitat von Groot Beitrag anzeigenAlle?? Also wirklich alle alle?
Kommentar
-
Zur Klarstellung #21 etwas ausführlicher:
Die ZSU sendet auf einem Geräte-DP. Darauf kannst Du in der ETS eine GA verbinden. Diese GA kannst Du im GPA in einen "Variablen-Datenpunkt" eintragen als Status. Im "Variablen-Datenpunkt" läßt sich bei den Eigenschaften 'Wert beibehalten' auswählen, was beim Geräte-DP nicht geht. Nun kann in der Logik der "Variablen-Datenpunkt" verwendet werden anstelle des Geräte-DP. So habe ich #14 verstanden, das aber nicht selbst ausprobiert.
- Likes 1
Kommentar
-
Also ich habe jetzt als erstes eine Variablen DP erstellt (1Bit) um diesen als Freigabe in dem verwendetem DP der ZSU hinterlegt. Ich denke mal wir reden von der selben Vorgehensweise ;-)
Ich konnte diesen DP remanent setzen - auch gut. Wert beibehalten funzt aber nur wenn die ZSU noch NICHT aktiv ist. So hab ich das zumindest beobachtet.
Die Schaltzeiten und die verknüpfte Logik funktionieren jetzt wie sie sollen!!
Vielen Dank an alle die da mitgeholfen haben!!
Den Geräte DP (ausgelöst) der ZSU wollte ich als Status in der ETS auslesen. DP Typ (Status) und die GA der ETS verbunden, der wird aber dann wieder als Dauerschleife auf den Bus gesendet....
Sollte jetzt aber das geringere Übel sein ;-) Die Hauptfunktion ist mal gegeben.
Kommentar
-
Zitat von Groot Beitrag anzeigenVielen Dank an alle die da mitgeholfen haben!!
Darüber freuen wir uns 😀😃😀
jetzt reicht meine Vorstellungskraft nicht mehr 🤯Zitat von Groot Beitrag anzeigender wird aber dann wieder als Dauerschleife auf den Bus gesendet....
Bitte schicke ein paar Bilder von DPs undGAs , und die GAs der Dauerschleife; typischerweise liegt das daran, dass der X1 auch auf der "Status/Empfangen" GA von DPs senden kann
Kommentar
-
Vorsicht, der X1 wertet keine selbst in den Bus gesendeten GAs aus, wenn sie nicht vom Bus bestätigt werden. (Bin mir nicht socher, ob das in deinem Szenario angedacht war.)Zitat von knxPaul Beitrag anzeigenDie ZSU sendet auf einem Geräte-DP. Darauf kannst Du in der ETS eine GA verbinden. Diese GA kannst Du im GPA in einen "Variablen-Datenpunkt" eintragen als Status.
Gruß Florian
Kommentar
-
Ich schließe mich hier mal an. Bei einem X1 in meiner Betreuung kommt es immer wieder vor das Schaltungen aus bleiben.
Es gibt zb 6 Rollläden die via ZSU Morgens hoch und abends herunter fahren sollen.
Alle 3-4 Tage fällt einer der Zeitschaltuhren aus und schaltet nicht. Kann es hier ein zusammenhängendes Problem geben ?
Kommentar