    #16
    Kann mich anschliessen, habe die Auswahl der Aktoren demnächst auch vor und kann dank diesem Thread den Jalousie-Part recht einfach abhaken...

    Top!!

    Kommentar


      #17
      Waren denn nicht die GRIESSERs die einzigen auf dem Markt mit Strommessung anstatt Spannungsmessung zur Behanglängenerkennung???

      Das war und ist für mich das wichtigste GRIESSER-Plus!

      Frank
      Warum eine SPS wenns auch KNX gibt (oder war das umgekehrt???)

      Kommentar


        #18
        Zitat von IBFS Beitrag anzeigen
        Waren denn nicht die GRIESSERs die einzigen auf dem Markt mit Strommessung anstatt Spannungsmessung zur Behanglängenerkennung???

        Das war und ist für mich das wichtigste GRIESSER-Plus!

        Frank
        Hoi Frank..

        da täuscht Du dich leider. Der Siemens N522 war der erste Jalousieaktor der die Verfahrzeit AUF/AB per Rückstrommessung bei Abschaltung durch mechanische Endschalter messen konnte. Seit dem können das alle Jalousieaktoren, die ich kenne. Sonst könntest Du ja das Objekt "Jalousieposition anfahren" oder "Endposition einschränken" (z.B. bei Blumenkästen) gar nicht nutzen und immer noch mit der Stoppuhr rumlaufen. Nur bei Jalousiemotoren mit elektronischen Endschaltern musst Du überall die Zeit messen.

        Gruss Peter
        Smart Building Design GmbH (everything) - www.smart-building-design.com
        Smart Building Services GmbH (Onlineshop) - www.knxshop4u.ch
        Tapko Technologies GmbH (Sales DACH) - www.tapko.de
        SBS GmbH on FB - PeterPan on FB

        Kommentar


          #19
          Zitat von PeterPan Beitrag anzeigen
          Nur bei Jalousiemotoren mit elektronischen Endschaltern musst Du überall die Zeit messen.
          ...genau das muss du bei den GRIESSERs mit STROMmessung eben gerade nicht.

          Das ist ja der große Unterschied.

          Das bei den Rollos/Jalos mit mechanischen Endschaltern (Wer hat denn noch sowass?)
          auch die Spannungsmessung reicht, ist mir bekannt.

          Gruß

          Frank
          Warum eine SPS wenns auch KNX gibt (oder war das umgekehrt???)

          Kommentar


            #20
            Zitat von IBFS Beitrag anzeigen
            ...genau das muss du bei den GRIESSERs mit STROMmessung eben gerade nicht.

            Das ist ja der große Unterschied.

            Das bei den Rollos/Jalos mit mechanischen Endschaltern (Wer hat denn noch sowass?)
            auch die Spannungsmessung reicht, ist mir bekannt.

            Gruß

            Frank
            Aha.. und wie erkennt der Aktor welche Behanghöhe es "draussen" hat?

            Gruss Peter

            PS: Mechanische Endschalter sind weit in der Überzahl! (schätze 98% der verbauten Jalousien und Rollos)
            Smart Building Design GmbH (everything) - www.smart-building-design.com
            Smart Building Services GmbH (Onlineshop) - www.knxshop4u.ch
            Tapko Technologies GmbH (Sales DACH) - www.tapko.de
            SBS GmbH on FB - PeterPan on FB

            Kommentar


              #21
              Zitat von PeterPan Beitrag anzeigen
              Aha.. und wie erkennt der Aktor welche Behanghöhe es "draussen" hat?
              Durch die gleiche Art, wie bei mechanischen Rollos/Jalos....

              Rollos/Jalos mit mechanischen ES -> Endschalter erreicht - Spannungswert ändert sich -> Wert wird gespeichert (ggf. nachgeführt .?!. das hängt vom Aktor ab)

              Rollos/Jalos mit elektronische ES -> Endfahrwert erreicht - Stromwert ändert sich -> Wert wird im Aktor gespeichert (ggf. nachgeführt .?!. frag Herr Griesser ;-) )

              Du globst mir nischt - sowass aber auch!

              Frank
              Warum eine SPS wenns auch KNX gibt (oder war das umgekehrt???)

              Kommentar


                #22
                nö... weil Strom und Spannung lassen sich mit Elektronik messen. Ich frag Herrn Griesser. Sehe ihn nächste Woche.

                Gruss Peter
                Smart Building Design GmbH (everything) - www.smart-building-design.com
                Smart Building Services GmbH (Onlineshop) - www.knxshop4u.ch
                Tapko Technologies GmbH (Sales DACH) - www.tapko.de
                SBS GmbH on FB - PeterPan on FB

                Kommentar


                  #23
                  Bitte hier berichten. Noch ist nicht bestellt :-)

                  Kommentar


                    #24
                    Zitat von PeterPan Beitrag anzeigen
                    nö... weil Strom und Spannung lassen sich mit Elektronik messen. Ich frag Herrn Griesser. Sehe ihn nächste Woche.
                    Gruss Peter
                    ..nur hast du nur bei mechanischen ES einen Spannungsprung auf Null auf dem N-Leiter. Das ist bei elektronischen EL nicht der Fall.
                    Der BMS-Chef hat es mir jedenfalls so erklärt.

                    Frank
                    Warum eine SPS wenns auch KNX gibt (oder war das umgekehrt???)

                    Kommentar


                      #25
                      Hoi Franky..

                      Termin ist Montag 12:30 Uhr. Werde die Frage mitnehmen. Schon mal rein aus Interesse :-)

                      Greez..
                      Peter
                      Smart Building Design GmbH (everything) - www.smart-building-design.com
                      Smart Building Services GmbH (Onlineshop) - www.knxshop4u.ch
                      Tapko Technologies GmbH (Sales DACH) - www.tapko.de
                      SBS GmbH on FB - PeterPan on FB

                      Kommentar


                        #26
                        Mist! Jetzt hab ich zu fragen vergessen! Alle Themen abgehakt, aber das Thema nicht. Muss ich ne Mail schreiben.

                        Ah.. und wer auf die neue Wetterstation von BMS wartet, das kann noch "etwas" dauern, übrigens.

                        Gruss Peter
                        Smart Building Design GmbH (everything) - www.smart-building-design.com
                        Smart Building Services GmbH (Onlineshop) - www.knxshop4u.ch
                        Tapko Technologies GmbH (Sales DACH) - www.tapko.de
                        SBS GmbH on FB - PeterPan on FB

                        Kommentar


                          #27
                          Zitat von IBFS Beitrag anzeigen
                          Durch die gleiche Art, wie bei mechanischen Rollos/Jalos....

                          Rollos/Jalos mit mechanischen ES -> Endschalter erreicht - Spannungswert ändert sich -> Wert wird gespeichert (ggf. nachgeführt .?!. das hängt vom Aktor ab)

                          Rollos/Jalos mit elektronische ES -> Endfahrwert erreicht - Stromwert ändert sich -> Wert wird im Aktor gespeichert (ggf. nachgeführt .?!. frag Herr Griesser ;-) )

                          Du globst mir nischt - sowass aber auch!

                          Frank
                          So mein lieber Frank..

                          gerade kam die Mail-Info betreffend "Griesser/BMS und Motoren mit elektronischen Endlagenerkennung" aus erster Hand herein:
                          1. Griesser-Aktoren haben keine automatische Erkennung der Endlagen bei elektronischen Endschaltern.
                          2. Diese Endlagenerkennung wird in der ETS abgeschaltet (bei elektronischen Endschaltern)
                          3. Erfahrungsgemäss ist jede Anlage mit elektronischen Endschaltern mit Problemen verbunden.

                          Ich empfehle Griesser-Aktoren durchaus! Kommt immer auf das Objekt an! Aber eben mit Berücksichtigung der Rahmenbedingungen und in Anlehung an die Empfehlungen des Herstellers. Speziell wenn es um Einhaltung des Minergiestandards geht, ist Griesser sehr kompetent und hat die richtigen Produkte. Nur fand ich bereits vorher nach mehrmaligem Lesen diverser Unterlagen und technischer Dokus keinen Hinweis auf Deine Aussage!

                          Griesser führt eine Liste mit getesteten Motoren. Falls Du oder jemand Anderes einen "speziellen" Motor einsetzen möchte, bei dem man sich nicht sicher ist, so wende Dich/ ihr Euch an den Griesser-Support. Es wird gerne geholfen.

                          Gruss Peter
                          Smart Building Design GmbH (everything) - www.smart-building-design.com
                          Smart Building Services GmbH (Onlineshop) - www.knxshop4u.ch
                          Tapko Technologies GmbH (Sales DACH) - www.tapko.de
                          SBS GmbH on FB - PeterPan on FB

                          Kommentar


                            #28
                            Hi,

                            ...vor anderthalb Jahren, als ich mit BMS gesprochen habe, klang das anderes.
                            Da wurde speziell die Strommessung als tolles Feature herausgestellt.
                            So etwas denke ich mir jedenfalls nicht aus.

                            Schlimm genug, dass es heutzutage dann wohl KEINEN Anbieter gibt, der
                            in der Lage sein soll, Stromflussänderungen zum Erkennen der elektronischen
                            Endabschaltung in einen Aktor zu integrieren. Was ist denn das für eine komische
                            Marktwirtschaft. Sage mir jetzt keiner, dass das aus Prinzip nicht gehen
                            kann. Für irgend eine dämliche Waschmaschine und der Erkennung des
                            Waschprozessendes haben sich hier schon ganze Heerscharen den Kopf
                            zerbrochen. Da muss es doch Möglich sein das für Rollos mit EES hinzubekommen.

                            Frank
                            Warum eine SPS wenns auch KNX gibt (oder war das umgekehrt???)

                            Kommentar


                              #29
                              Hoi Frank..

                              sei nicht traurig, Mensch ärgere Dich nicht und lass den Kopf nicht hängen. Nimm ein Glas heisse Schokolade. Dann leg Dich ins Bett. Morgen schaut die Welt schon wieder ganz anders aus. *tröst*

                              Gruss Peter
                              Smart Building Design GmbH (everything) - www.smart-building-design.com
                              Smart Building Services GmbH (Onlineshop) - www.knxshop4u.ch
                              Tapko Technologies GmbH (Sales DACH) - www.tapko.de
                              SBS GmbH on FB - PeterPan on FB

                              Kommentar


                                #30
                                Ich ärgere mich nicht, ich finde es nur behämmert

                                Frank
                                Warum eine SPS wenns auch KNX gibt (oder war das umgekehrt???)