    Hi SvenB, erstmal vielen Dank für die super Bausteine!!!
    Werte lesen von und schreiben an meine Wärmepumpe (Aero ALM 2-8 von iDM) klappt super!
    Nun habe ich aber noch eine ggf. naive Frage: Gibt es auch die Möglichkeit, den Homeserver zu einem Modbus Slave zu machen?
    Wenn ich alles richtig verstehe, nimmt der Homeserver bei Deinen Bausteinen ja die Rolle als Master ein, sendet eine Anfrage an einen Slave (in meinem Fall die Wärmepumpensteuerung), die antwortet dann.
    Die Frage ist eben, ob der Homeserver auch Slave kann, so dass andere Modbus Master eine Anfrage an den Homeserver stellen können bzw. Werte an den Homeserver schreiben können.
    Konkret würde ich gerne mit der Heizungssteuerung UVR16x2 von TA per Modbus kommunizieren. An der Steuerung hängt per CAN Bus ein Kommunikationsmodul (CMI), dass Modbus Master kann.
    https://www.ta.co.at/x2-bedienung-schnittstellen/cmi
    Und die Frage ist eben, ob der Gira Homeserver für das CMI einen Modbus Slave darstellen kann?

    Schönen Gruß
    Manfred

    Kommentar


      Hey

      hatte mir das mal angesehen. Wenn ich es richtig noch weiß kann die verwendete Modbus Bibliothek es erst in “neueren” Versionen, die aber auf python3.x aufsetzen und der HS hängt bei Python 2.7.
      Weil man das nicht nochmal entwickelt müssen wir hier wohl noch 10 Jahre auf Gira warten.

      Kommentar


        Wow, Danke für die schnelle Antwort!
        OK, sowas hatte ich befürchtet...
        Tja Gira ist ja auch eine kleine Firma und der Homeserver kostet ja fast nix. Da kann man nicht erwarten, dass die den in nur wenigen Jahren auf die neueren Bibliotheken setzen. ;-)
        Egal, dann muss ich mir halt eine andere Schnittstelle organisieren.
        Danke nochmal!

        Kommentar


          Hallo Sven,

          Ich versuche meinen SMA Wechselrichter Sunny Island 8.0H dazu zu überreden, aus dem Netzt zu laden, wenn der Strom günstig ist oder ich das manuell möchte. Das soll über zwei Register (40151="802" zum aktivieren und 40149 die Ladeleistung in W, für Laden negative und für Entladen positive Werte) möglich sein. Beim schreiben mit dem ModBus TCP writer 1.3 auf das Register 40149 erhalte ich folgenden Fehler:

          image.png

          In der Modbus Beschreibung von SMA steht folgendes:

          image.png

          image.png

          ​In 40151 muss zeitgleich "802" geschrieben werden, was scheinbar funktioniert. Die Werte sollen alle 10s periodisch geschrieben werden, weil ein Timer die sonst wieder zurücksetzt. Ich mache das so:

          image.png​​
          Der HSMonitor meldet keine Fehler:


          image.png

          Kannst du mir sagen, was ich da ggf. falsch mache?

          LG
          Sylvio

          Angehängte Dateien
          Zuletzt geändert von melodoi; 25.02.2025, 12:09.

          Kommentar


            Hi, wie liest du denn aus dem SMA? Hast du davon auch einen Screenshot?

            Kommentar


              Gerne, ich musste den Screenshot teilen:
              image.pngimage.png​​​
              Angehängte Dateien

              Kommentar


                Würde ich die Word-Order beim schrieben auch auf 1 setzen - ist ja ein Mehrfach-Register und dann kommen die Werte richtig.

                Kommentar


                  Oh, das sieht besser aus:

                  hs_modbusTCP_writer14185
                  Write type uint32 in register 40151 802
                  Write type int32 in register 40149 -1000
                  Conn IP:Port (UnitID) 192.168.2.47:502 (3)
                  Response: WriteMultipleRegisterResponse (40149,2)


                  Und ich gehe kaputt. Es funktioniert .

                  image.png

                  Die Batterie wird aus dem Netzt geladen, jetzt am Tag zusätzlich zur Sonneneinstrahlung sogar. Ich will das nur nutzten, wenn der Strom günstig ist. Mit einem Dynamischen Tarif kann das passieren.

                  Vielen Dank!!!

                  Kommentar


                    Hallo,

                    der Baustein funktioniert an sich super. Ich habe einen Huawei SUN2000-10KTL. Ohne "KeepAlive dauert es ca. 30Sekunden, bis ich die Werte habe. Mit "KeepAlive" kann ich im Sekundentakt alle 8 Werte auslesen. Eingestellt habe ich einen Intervall von 5 Sekunden. Das reicht mir für neue Werte.
                    Bei meiner Wallbox (KEBA) funktioniert das auch ohne "KeepAlive" im Sekundentakt.

                    Ich möchte eigentlich mehr als 8 Werte auslesen, aber wenn 2 Bausteine hintereinander lege, dann soll doch "KeepAlive" nicht aktiviert werden, oder?
                    Wenn der bei jedem Baustein 30 Sekunden benötigt, dann dauert mir das doch zu lange.

                    Kann mir jemand sagen, ob das normal ist? Oder habe ich da was falsch gemacht.

                    Schönen Gruß
                    Wolfgang
                    Zuletzt geändert von wohassel; 31.10.2025, 18:42.

                    Kommentar


                      Ich weiss, ist hier OT, aber der Modbus Reader Baustein ist wirklich top! Verwende den zum Auslesen eines Bayrol Poolmanagers
                      gemäss forenregeln soll man bitte und danke sagen! also: bitte und danke!

                      Kommentar


                        Der Baustein ist auch TOP. Ich bin echt froh, das es den gibt. Ich wundere mich halt nur über die Zeitspanne, bis der Wechselrichter mir ohne "KeepAlive" Werte ausspuckt. Es dauert ca. 30 Sekunden. Die 8 Werte kommen dann aber gefühlt gleichzeitig. Mit "KeepAlive" geht das super fix. Abfrageintervall 5 Sekunden ist kein Problem.
                        Ich würde halt nur gerne ein paar Werte mehr haben. Da wäre ein Baustein mit 16 Ports gut, oder halt 2 hintereinander schalten, die dann die selbe Verbindung nutzen.

                        Also ist das bei Huawei normal, das das so lange dauert, nur die Verbindung zu öffnen?
                        Scheint dann wohl so zu sein.

                        Ich würde ja auch einen Baustein für mich selber entwerfen, aber das übersteigt leider meine Fähigkeiten.

                        Kommentar


                          Zitat von wohassel Beitrag anzeigen
                          ch wundere mich halt nur über die Zeitspanne, bis der Wechselrichter mir ohne "KeepAlive" Werte ausspuckt. Es dauert ca. 30 Sekunden.

                          Also am Logikbaustein liegt es nicht. Das Auslesen meines Poolmanagers geht jederzeit in Sekunden.
                          gemäss forenregeln soll man bitte und danke sagen! also: bitte und danke!

                          Kommentar


                            Zitat von concept Beitrag anzeigen
                            Ich weiss, ist hier OT, aber der Modbus Reader Baustein ist wirklich top! Verwende den zum Auslesen eines Bayrol Poolmanagers
                            Guten Morgen,

                            hättest Du für mich davon auch einen Screenshot, wäre super?

                            Danke vorab

                            Carlo

                            Kommentar


                              Zitat von Pritscher Beitrag anzeigen
                              hättest Du für mich davon auch einen Screenshot, wäre super?

                              Du hast den Poolmanager PRO, ja? Dann schick mir per PN Deine eMail Adresse, ich mail's Dir dann gerne zu.

                              Es sind mehrere Seiten und wir wollen hier ja nicht den Thread kapern...
                              gemäss forenregeln soll man bitte und danke sagen! also: bitte und danke!

                              Kommentar


                                Super, ja, den Pro. PN geht raus.

                                nochmals Danke

                                Kommentar