    HS/FS LBS Shelly (14169)


    Moin,
    aus gegebenen Anlass habe ich angefangen einen LBS für die Shelly Produkte zu entwickeln. (Danke Olaf ;-) )

    Code:
    Eingang 1: IP-Adresse
    Eingang 2: Port (Default = 80)
    Eingang 3: Ein/Aus ( 0 - 1 )
    Eingang 4: Helligkeit ( 0 - 100% )
    Eingang 5: Intervall (Sek.)
    Eingang 6: Trigger Status
    Eingang 7: Auto-Update Firmware (0 = aus, 1 = autoupdate)
    Eingang 8: Trigger Firmware-Update
    Eingang 9: Reboot
    Eingang 10: Reset Leistung total
    Eingang 11: Dimm On
    Eingang 12: Dimm Off
    Eingang 13: Channel (Default 0)
    Eingang 14: Type (light / relay / color / white / roller / sensor)
    Eingang 15: Red (0...100)
    Eingang 16: Green (0...100)
    Eingang 17: Blue (0...100)
    Eingang 18: White (0...100)
    Eingang 19: Gain (0...100)
    Eingang 20: Red (0...255)
    Eingang 21: Green (0...255)
    Eingang 22: Blue (0...255)
    Eingang 23: White (0...255)
    Eingang 24: Open / Close ( 1 - 0 )
    Eingang 25: Stop
    Eingang 26: Position (0...100)
    Eingang 27: Duration
    Eingang 28: Offset
    Eingang 29: Calibrate
    Eingang 30: Callback Port
    Eingang 31: Benutzername
    Eingang 32: Passwort
    
    Ausgang 1: Verbindungsstatus (0/1)
    Ausgang 2: Status an/aus (0/1)
    Ausgang 3: Helligkeit (0-100%)
    Ausgang 4: Leistung akt. (W)
    Ausgang 5: Leistung total (kWh)
    Ausgang 6: Überlast (0/1)
    Ausgang 7: Temperatur (°C)
    Ausgang 8: Temperaturalarm (0/1))
    Ausgang 9: FW-Update verfügbar (0/1)
    Ausgang 10: Red (0...100)
    Ausgang 11: Green (0...100)
    Ausgang 12: Blue (0...100)
    Ausgang 13: White (0...100)
    Ausgang 14: Gain (0...100)
    Ausgang 15: Red (0...255)
    Ausgang 16: Green (0...255)
    Ausgang 17: Blue (0...255)
    Ausgang 18: White (0...255)
    Ausgang 19: Ext. Temp 1 (°C)
    Ausgang 20: Ext. Temp 2 (°C)
    Ausgang 21: Ext. Temp 3 (°C)
    Ausgang 22: Current Position (0...100 %)
    Ausgang 23: Input Status (0/1)
    Ausgang 24: Input Event (S / L / empty)
    Ausgang 25: Feuchtigkeit
    Ausgang 26: Batterie
    Ausgang 27: Leckage (0 / 1)
    Ausgang 28: Motion
    Ausgang 29: Tamper​
    Der Baustein schaut beim Start nach um was für ein Gerät es sich handelt. Ein Plug unterscheidet sich z.B vom Dimmer in der API.

    E10 ist noch ohne Funktion.

    Callback Status:
    Ihr könnt den E30 auf 40001 lassen ... Alle LBS teilen sich wieder einen Callback Dienst :-)
    Wenn ihr dann im jeweiligen Shelly unter "Actions" die URLs setzt meldet sich euer Shelly beim LBS und ihr braucht nicht mehr alle paar Sekunden den Status abfragen.

    Output Switched On : http://IP-VOM-HS:E30-WERT/?status=1&channel=E13-WERT

    Output Switched Off : http://IP-VOM-HS:E30-WERT/?status=0&channel=E13-WERT

    Callback Repeat:
    Der Callback URL kann ein Repeat angehangen werden, damit der Status nach X Sekunden erneut abgefragt wird, weil es beim Shelly dauert bis z.B die Power aktualisiert wird. Dazu müsst ihr der Callback URL im Shelly folgendes ergänzen

    http://IP-VOM-HS:E30-WERT/?status=1/0&channel=E13-WERT​&repeat=SEKUNDEN

    Dadurch wird nach der Anzahl an Sekunden die Status Update Funktion erneut aufgerufen



    Die Möglichkeit RGB(W) Produkte damit zu steuern liefer ich noch nach.

    Bei Fragen etc immer her damit :-) ... freu mich auf Feedback

    Viele Grüße
    paul

    Unterstütze die Bausteinentwicklung und Spende

    Code:
    V0.95
    - Auth Methode für Gen2 Devices eingebaut
    
    V0.941
    - A5 für Gen2 (Energie Total)
    
    V0.94
    - Rudimentäre Gen2 Unterstützung. Es gibt in der API die Info ob es sich um ein Gen1 oder Gen 2 Gerät handelt. Das wird nun ausgewertet. Mangels Geräte kann ich nur ins blaue raten quasi. Die Ausgänge 1 / 2 / 4 / 7 werden befeuert derzeit
    
    V0.92
    - Ausgang 28: Motion
    - Ausgang 29: Tamper​​
    
    Ich hab den Motion 2 Sensor eingebunden, Typ "sensor" und dann kann man bei motion callback ?motion=1 oder eben 0 schicken, das gleiche für tamper
    
    V0.911
    - fix RGBW Ausgänge Versuch 2
    
    V0.91
    - fix RGBW Ausgänge !?
    
    V0.90
    - Typ sensor aufgenommen. Bei Shelly die eine report_url haben als Callback braucht ihr da nur http://IP-VOM-HS:E30-WERT/ eintragen und den Typ auf sensor stellen
    
    V0.89
    - fix Connection Exception. Status online/offline
    
    V0.882
    - A26 Batterie Status sofern vorhanden
    - Feuchtigkeit H&T
    
    V0.881
    - Änderung am Repeat verhalten
    
    V0.88
    - Repeat im Callback. Siehe Beschreibung im ersten Post
    
    V0.87
    - Fix Channels Shelly EM
    
    V0.86
    - Bugfix 😇
    
    V0.85
    - E14 "light" als Typ für z.B Dimmer
    - Krabelkäfer beim Callback behoben
    
    V0.84
    - eMeters Ausgabe (ungetestet)
    
    V0.83
    - Fix Total Power
    
    V0.82
    - Ausgang 25: Feuchtigkeit
    
    V0.81
    - Inputs des Uni werden mit abgefragt über A23 und A24 (S = Short / L = Long / empty = nichts fehler)
    
    V0.80
    - Ausgang 22: Current Position (0...100 %) für Rollers
    
    V0.79
    - User Authentication hinzugefügt
    
    V0.77
    - Käfer ausgetrieben
    
    V0.76
    - Käfer von 0.75 behoben
    
    V0.75 - ZURÜCKGEZOGEN (kommt neu)
    - Callback System eingebaut. Bitte gerne mal testen.
    
    V0.74
    - ACHTUNG Eingänge haben sich geändert - Danke für die Anregung Leo
    Ich hab Open / Close zu einem Eingang gemacht und Position auch zusammengefasst
    
    V0.73
    - Fix Fix ... ;-) Danke Leo!
    
    V0.72
    - Fix
    
    V0.71
    - ext. Temperatursensoren ausgeben
    
    V0.70
    - Shelly 2.5 Roller hinzugefügt, dazu muss E14 auf roller gesetzt werden
    
    V0.66
    - Ein und Ausgänge um Range 0...255 erweitert. Verdrahtung beachten!
    
    V0.65
    - RGBW auf 0-100% umgebaut
    
    V0.62
    - Fix Brightness Status
    
    V0.61
    - RGBW2 Status Fix
    
    V0.60
    - RGBW2 hinzugefügt. - TEST -
    - Zum benutzen muss E14 von "relay" auf "color" geändert werden
    
    V0.55
    - fix Status Parsing
    
    V0.54
    - fix FW Update URL
    
    V0.53
    - Offline Status gefixt
    - FW Auto Update eingebaut
    
    V0.52
    - ein paar fixes die nötig waren damit der LBS sauber läuft ...
    
    V0.5
    - Public Version
    Angehängte Dateien
    Zuletzt geändert von derPaul; 08.04.2025, 13:21.
  • Als Antwort markiert von derPaul am 20.09.2022, 09:41.

    Zitat von derPaul Beitrag anzeigen
    V0.87
    - Fix Channels Shelly EM
    Problem gelöst.
    Jetzt funktioniert es. TOP!!!

    Ist immer wieder schön wenn du die Käferplage beseitigst

    Kommentar


      #2
      V0.52
      - ein paar fixes die nötig waren damit der LBS sauber läuft ...

      Kommentar


        #3
        Moin Christian,
        erstmal DANKE für Deine Arbeit hier!! Ich nutze an sich Shelly nicht,
        da ich über iobroker und MQTT meine nicht KNX- Steckdosen einbinde.
        Aber ich habe einen Gira HS und wenn sich einer schon die Arbeit macht,
        dann helfe ich mit testen.
        Habe mir mal einen Plug S gekauft, dieser ist heute angekommen und ich
        Hatte schnell mal Deinen Baustein „gefüttert“.

        Also was geht:
        1) An/ Aus (1bit) mit RM An/ Aus (1 bit).

        Was läuft bei mir noch nicht:
        1) Verbindungsstatus (1 bit),
        Frage: Habe den Stecker gezogen, müsste dann das bit kommen?
        2) Leistung (32 bit, EIS 11) kommt kein Wert, im Browser wir Leistung angezeigt
        3) Leistung total (32 bit, EIS 11), kommt kein Wert.

        Was habe ich nicht getestet:
        1) Überlast (denke auch 1 bit)

        Also Danke für Deine Arbeit…
        Gruß Marcus

        Kommentar


          #4
          ...neue "Arbeitsinfo":
          Hab erst nach langem Versuchen den Plug S ins App zu bekommen (im Browser lief er aber).
          Jetzt wo er im App eingerichtet ist bekomme ich eine Leistung und ein Temperatur...
          Gruß Marcus

          Kommentar


            #5
            ....PS könnte aber auch am Update liegen was ich auch gemacht hatte....

            Kommentar


              #6
              Temperatur zeigt 37°C an... hmm im Stecker auf der Platine?

              Kommentar


                #7
                Zitat von tunneltruppe Beitrag anzeigen
                Temperatur zeigt 37°C an... hmm im Stecker auf der Platine?
                Die Temperaturen liegen bei mir auch immer in dem Bereich, hat nichts mit der Raumtemperatur zu tun!

                Leistung, Leistung total und Verbindungsstatus funktionieren bei mir.
                Möchte den Komfort meiner Installation nicht mehr missen!

                Kommentar


                  #8
                  Ich weile gerad ein paar Tage im Urlaub, finde es aber super das du fleissig testest … Vielen Dank.

                  Verbindungsstatus könnte tatsächlich noch nen Bug sein.
                  Check ich noch mal

                  Kommentar


                    #9
                    Zitat von derPaul Beitrag anzeigen
                    Verbindungsstatus könnte tatsächlich noch nen Bug sein.
                    Hab es gerade bei mir nachgestellt, der Verbindungsstatus bleibt tatsächlich immer auf 1... ich denke mal, Du wertest den wifi_sta:connected aus der Rückmeldung aus. Wenn die Steckdose nicht mehr verbunden ist, kommt ja gar keine Rückmeldung mehr. Und daher wird wohl auch nichts umgesetzt.

                    Ich denke, man müsste auswerten, ob die Abfrage durchläuft, ob man also überhaupt was zurückbekommt? Ist das nicht der Fall, den Ausgang auf 0 setzen.


                    Möchte den Komfort meiner Installation nicht mehr missen!

                    Kommentar


                      #10
                      wer hat blos die auswertung so vorbereitet?? :-) ;-)

                      ja is genau so … wobei der timeout eigentlich schon ne 0 werfen müsste.

                      schaue ich mir die tage an

                      Kommentar


                        #11
                        …….bin auch erstmal im Urlaub… ich teste nach nach dem Urlaub weiter… mal sehen ob man die überlast auslösen kann, ohne das mir das Haus abbrennt… Danke bis hierhin… Gruß Marcus

                        Kommentar


                          #12
                          V0.53
                          - Offline Status gefixt
                          - FW Auto Update eingebaut


                          Schönen Urlaub Marcus :-)

                          Kommentar


                            #13
                            Vielen Dank… für beides…..

                            Kommentar


                              #14
                              Zitat von derPaul Beitrag anzeigen
                              wer hat blos die auswertung so vorbereitet?? :-) ;-)
                              Irgendsoein Depp aus dem Ruhrgebiet, der sich im knx-user-forum hinter dem Nick hightech versteckt. Ein absoluter Vollhorst, der mal wieder nicht mitgedacht hat

                              Möchte den Komfort meiner Installation nicht mehr missen!

                              Kommentar


                                #15
                                Zitat von Hightech Beitrag anzeigen

                                Die Temperaturen liegen bei mir auch immer in dem Bereich, hat nichts mit der Raumtemperatur zu tun!

                                Leistung, Leistung total und Verbindungsstatus funktionieren bei mir.
                                Aber aktualisiert sich der Status automatisch, oder muss ich regelmäßig auf E06 triggern?
                                Der Status von A2 und A4 ändert sich bei mir nicht zuverlässig.
                                Zuletzt geändert von Knochen; 04.08.2021, 15:42.

                                Kommentar

                                Lädt...