Mein IG/S 1.1 lässt sich zwar erkennen, bzw. Die Physikalische Adresse programmieren, aber dann wird ein Fehler gemeldet. Dieser besagt, das evtl. Ein Topologiefehler vorliegen könnte! Was mache ich falsch?
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
IP Gateway Topologiefehler
Einklappen
X
-
DISCOVERY_SEARCH_RESPONSE
ABB EIB/IP Gateway IG/S 1.1 (v1.5.6)
State=Normal
AppLSM=Loaded, FtLSM=Unloaded, ParLSM=Loaded
IpAddr=169.254.31.209
Subnet=255.255.0.0
Gateway=0.0.0.0
SerNum=00:02:59:6c:ff:41
MacAddr=00:0c:de:6c:41:59
BaseT=10 MBit/s
PA=0x1363
BusState=OK
ECU DevType=0xa003, AppVersion=1.0
Project ID=0
Routing= Multicasts on addr 239.192.39.238
Build=R1.00.0232.0000
Builddate=25.08.2006
Kommentar
-
Zitat von Raubschwein Beitrag anzeigenHabe doch mehrere Linien, 3 Stück, für jedes Stockwerk eine.
Stockwerk 1: 1.1.xx
Stockwerk 2: 1.2.xx
Stockwerk 3: 1.3.xx
Weiss garnicht, warum ich das so habe???
Kommentar
-
DISCOVERY_SEARCH_RESPONSE
ABB EIB/IP Gateway IG/S 1.1 (v1.5.6)
State=Normal
AppLSM=Loaded, FtLSM=Unloaded, ParLSM=Loaded
IpAddr=192.168.121.23
Subnet=255.255.255.0
Gateway=192.168.121.10
SerNum=00:02:59:6c:ff:41
MacAddr=00:0c:de:6c:41:59
BaseT=10 MBit/s
PA=0x1000
BusState=OK
ECU DevType=0xa003, AppVersion=1.0
Project ID=0
Routing= Multicasts on addr 239.192.39.238
Build=R1.00.0232.0000
Builddate=25.08.2006
Kommentar
-
Zitat von Raubschwein Beitrag anzeigenaber anpingen lässt sie die Ip 192.168.121.23.....
Habe jetzt Aycontroll am Ipad, von da aus kann aber 192.168.121.23 mit Port 1900 nicht erreicht werden.....
Kommentar
Kommentar