    #31
    papa

    Der Dank gilt dir! Super Bausteine!

    Kommentar


      #32
      wo können die Bausteine herunter geladen werden?
      Im Downloadbereich ist nichts zu finden

      Kommentar


        #33
        Post #30 unten
        papa

        Kommentar


          #34
          Super deine Arbeit.
          Welche Firmware muss auf dem KLF200 laufen?

          Kommentar


            #35
            Hallo AndreasS

            Die sind für die
            Firmware 2.0.0.71

            Kommentar


              #36
              Danke für die Info.
              Mein Fehler war das Passwort, welches ja nicht das agepasste "velux123" ist, sondern das WLan PW des KLF200.
              Jetzt teste ich mich weiter vor.

              Kommentar


                #37
                Hallo?

                Funktioniert der Baustein über LAN und WLAN?

                danke

                Kommentar


                  #38
                  Geht nur über Lan.
                  Gruss Harald

                  Kommentar


                    #39
                    das ist gut

                    Kommentar


                      #40
                      Kann jemand seine Konfiguration mit der neuesten Version des Bausteins teilen? Ich erhalte Schleifenfehler.
                      Mir ist nicht klar, wie ich den Baustein einrichten soll.

                      Ist es möglich, die Rolladen im Function Quadclient zu nutzen?​
                      Zuletzt geändert von charlez; 30.12.2023, 17:52.

                      Kommentar


                        #41
                        Hallo charlez

                        Kannst du deine konfig zeigen ,dann kriegen wir das hin.

                        Ob das im Quadclient funktioniert weiss ich nicht , müsste eigentlich aber gehen.

                        Gruss Harald

                        Kommentar


                          #42
                          Hallo,
                          Ich habe keine Konfiguration. Mir ist nicht klar, wie man die Bausteine 10068 und 10078 miteinander verbindet. Und was an die Eingänge gesendet werden soll.

                          Für diejenigen, die die Blöcke nicht gebaut haben, ist es ohne Handbuch ziemlich verwirrend.

                          beste grüße​
                          Zuletzt geändert von charlez; 31.12.2023, 15:35.

                          Kommentar


                            #43
                            Hallo charlez

                            Beim ...68

                            Direkt am Baustein eingeben !

                            E1 = Server ein

                            E2 = IPAdresse vom KLF zb. "192.168.0.55"

                            E5 = Passwort zb. "12345678" (steht auf der Box)

                            sonst nix verändern !!

                            Wenn die verbindung steht geht A8 = 1

                            Wenn dann Passwort richtig geht A9 = 1

                            -------------------------------------------------------------------------

                            um dann die Fenster zu fahren

                            E9 = node zb. 0 (Weches Fenster angesprochen wird)

                            E7 = Mainparameter Sollwert 16-bit value [0 – 65535]

                            E24 = Command_send bei 1 wird commando gesendet also Fenster bewegt sich


                            Das steht aber alles im ersten Post

                            Die anderen Bausteine sind nur zum Status anzeigen / vereinfachung der Fahrbefehle und werden zum testen nicht gebraucht.
                            Erst wenn der ..68 läuft kann man damit weitermachen.


                            Gruss Harald

                            https://myprostate.eu/?req=user&id=959
                            10068_veluxmain_68_0_88.zip
                            Zuletzt geändert von papa; 31.12.2023, 18:24. Grund: der aktuelle Baustein

                            Kommentar


                              #44
                              Vielen Dank für die Hilfe, aber das Modul macht nichts.

                              Der Verbindungsstatus bleibt 0.
                              Ich kann das KLF pingen, Und Telnet funktioniert über Port 51200.
                              Das verwendete Passwort ist das WLAN-Passwort
                              E1=1
                              Keine Ahnung, was das Problem ist.​