Hallo zusammen,
Velux und KNX führt immer wieder zu einer Menge Fragen und auch ich war verunsichert. Wie genau verbinde ich das KLF200 mit dem MDT JAL? Und was muss ich wegen der potenzialfreien Eingänge beachten? Wie muss der JAL konfiguriert werden? All das will ich hier mal dokumentieren.
Hier geht es um den Weg mit MDT JAL und VELUX KLF200, der am Ende durch KNX gesteuert Funksignale an die Rollos/Fenster sendet. Hier geht es NICHT um die Variante, ohne KLF und Funk die VELUX Motoren direkt zu steuern.
Ich besitze elektrische VELUX Dachfenster samt elektrischer Aussenrollos und davon schreibe ich hier.
Disclaimer: Alle Angaben ohne Gewähr - ich beschreibe hier, wie es bei mir funktioniert. Elektroinstallation bitte immer nur vom Fachmann. Wer nachmachen möchte, nur auf eigene Gefahr und eigene Verantwortung.
Verkabelung KLF200 mit MDT JAL
Bildschirmfoto 2022-05-14 um 22.46.58.png
Erstmal: Keine Angst vor 230V an den Ausgängen des MDT JAL. Hier werden nur Relais geschlossen, sodass im Falle des KLF200 die Signalleitung gegen Erde kurzgeschlossen wird. Und genau das wollen wir. Dieser Punkt hat mir am Anfang Sorgen bereitet und erst spät habe ich verstanden, wie der JAL funktioniert.
Bei den Signalleitungen auf hoch/runter achten. Ansonsten habe ich alle 5 Produkteingänge des KLF200 der Reihe nach auf den JAL aufgelegt (von links nach rechts, Nummern entsprechen den KLF Nummern, die auch auf den Kabel zu lesen sind - Erde ist jeweils schwarz):
1, 2, Erde 1+2, Erde 3+4, 3, 4, 5, 6, Erde 5+6, Erde 7+8, 7, 8, 9, 10, Erde 9+10.
IMG_1642.jpg
Einrichtung KLF200
Ich gehe jetzt nicht darauf ein, wie man die Fenster mit dem KLF verbindet - ich setze voraus, dass jeder das schon getan hat. Was aber getan werden muss, ist die Eingänge zu konfigurieren. Das geht über das Webinterface, auf das man nur via WLAN kommt. Dazu:
Die Konfiguration sieht wie folgt aus, hier mal am Beispiel für die Eingänge 7 und 8:
Bildschirmfoto 2022-05-14 um 13.50.45.png
Diese Konfiguration passt sowohl für Rolladen als auch für Dachfenster.
Konfiguration in der ETS
Erstmal einige Grunddaten:
Screenshot 2022-05-14 232405.png
Mit dieser "Minimalkonfiguration" sehen meine Gruppenadressen für 2 Rollos und 2 Fenster wie folgt aus:
Screenshot 2022-05-14 232454.png
Wie man sieht gibt es jeweils Auf/Ab, Stop, Absolute Position und den Status Aktuelle Position.
Ich persönlich habe bisher keinen KNX Taster dran, weil ich mit Home Assistant via App die Fenster bei Bedarf steuere und es ansonsten automatisieren werde. Sicherlich werde ich mir die Funktionen des JAL mit Frost, Regen etc. noch ansehen und will mal schauen, ob ich dem JAL beibringen kann, bei Regen die Fenster zu zu machen. Wir werden sehen...
Home Assistant
In Home Assistant gibt es das "Cover" für Rollos, Fenster etc. Eine für mich funktionierende Konfiguration unterhalb KNX sieht so aus:
Bildschirmfoto 2022-05-14 um 23.55.05.png
Hiermit funktioniert hoch/runter/stop ebenso wie eine prozentuale Positionsvorgabe.
FAZIT
Ich bin zufrieden und hoffe, dass alles dauerhaft stabil läuft. Ich habe es gerade erst konfiguriert und keine Langzeiterfahrung. Soweit macht es aber einen guten Eindruck.
Da ich in der Regel sehr beschäftigt und in diesem Forum ansonsten wenig aktiv bin, kann ich nicht versprechen, dass ich dauerhaft auf sämtliche Fragen reagieren werde. Aber ich werde mich bemühen, mal in den ersten Tagen reinzuschauen, falls ich etwas unklar beschrieben habe. Ich hoffe, dass ich hiermit allen, die eine ähnliche Umsetzung anstreben helfen konnte.
Velux und KNX führt immer wieder zu einer Menge Fragen und auch ich war verunsichert. Wie genau verbinde ich das KLF200 mit dem MDT JAL? Und was muss ich wegen der potenzialfreien Eingänge beachten? Wie muss der JAL konfiguriert werden? All das will ich hier mal dokumentieren.
Hier geht es um den Weg mit MDT JAL und VELUX KLF200, der am Ende durch KNX gesteuert Funksignale an die Rollos/Fenster sendet. Hier geht es NICHT um die Variante, ohne KLF und Funk die VELUX Motoren direkt zu steuern.
Ich besitze elektrische VELUX Dachfenster samt elektrischer Aussenrollos und davon schreibe ich hier.
Disclaimer: Alle Angaben ohne Gewähr - ich beschreibe hier, wie es bei mir funktioniert. Elektroinstallation bitte immer nur vom Fachmann. Wer nachmachen möchte, nur auf eigene Gefahr und eigene Verantwortung.
Verkabelung KLF200 mit MDT JAL
Bildschirmfoto 2022-05-14 um 22.46.58.png
Erstmal: Keine Angst vor 230V an den Ausgängen des MDT JAL. Hier werden nur Relais geschlossen, sodass im Falle des KLF200 die Signalleitung gegen Erde kurzgeschlossen wird. Und genau das wollen wir. Dieser Punkt hat mir am Anfang Sorgen bereitet und erst spät habe ich verstanden, wie der JAL funktioniert.
Bei den Signalleitungen auf hoch/runter achten. Ansonsten habe ich alle 5 Produkteingänge des KLF200 der Reihe nach auf den JAL aufgelegt (von links nach rechts, Nummern entsprechen den KLF Nummern, die auch auf den Kabel zu lesen sind - Erde ist jeweils schwarz):
1, 2, Erde 1+2, Erde 3+4, 3, 4, 5, 6, Erde 5+6, Erde 7+8, 7, 8, 9, 10, Erde 9+10.
IMG_1642.jpg
Einrichtung KLF200
Ich gehe jetzt nicht darauf ein, wie man die Fenster mit dem KLF verbindet - ich setze voraus, dass jeder das schon getan hat. Was aber getan werden muss, ist die Eingänge zu konfigurieren. Das geht über das Webinterface, auf das man nur via WLAN kommt. Dazu:
- KLF einmal vom Strom trennen, da WLAN nur in den ersten Minuten verfügbar ist nach Start des KLF
- Rechner mit dem VELUX_KLF_xxxx WLAN verbinden
- Webinterface unter http://klf200.velux im Browser öffnen, ging bei mir mit Safari oder Chrome
- Einloggen mit dem Passwort, welches man im Standard auf der Geräterückseite nachlesen kann.
- Oben auf "Verbindungen" gehen und dann auf die "Eingänge".
Die Konfiguration sieht wie folgt aus, hier mal am Beispiel für die Eingänge 7 und 8:
Bildschirmfoto 2022-05-14 um 13.50.45.png
Diese Konfiguration passt sowohl für Rolladen als auch für Dachfenster.
Konfiguration in der ETS
Erstmal einige Grunddaten:
- Geräteanlaufzeit beträgt bei meinen Fenstern/Rollos rund 2 Sekunden
- Für alle Geräte müssen die Verfahrzeiten mit der Stoppuhr gemessen werden. Dabei habe ich die reine Bewegungszeit gemessen, bspw. bei einem Rollo 45s von der ersten Bewegung bis zum finalen Stillstand. In dem Fall war auf/zu die gleiche Dauer, das sollte man aber ebenfalls getrennt messen und kann es in der ETS konfigurieren
- Allgemeine Einstellungen
- Geräteanlaufzeit setzen, 2s
- Kanalauswahl
- Die gewünschten Kanäle als "Rolladen" aktivieren
- Kanal X: Rolladen
- Verfahrzeit setzen, 45s in meinem Fall für das oben erwähnte Rollo (für jedes Velux Produkt individuell zu setzen, ggf. auf und ab unterschiedlich)
- Objekte für absolute Position aktivieren
- Status aktuelle Position aktivieren, Status senden auf alle 5s
Screenshot 2022-05-14 232405.png
Mit dieser "Minimalkonfiguration" sehen meine Gruppenadressen für 2 Rollos und 2 Fenster wie folgt aus:
Screenshot 2022-05-14 232454.png
Wie man sieht gibt es jeweils Auf/Ab, Stop, Absolute Position und den Status Aktuelle Position.
Ich persönlich habe bisher keinen KNX Taster dran, weil ich mit Home Assistant via App die Fenster bei Bedarf steuere und es ansonsten automatisieren werde. Sicherlich werde ich mir die Funktionen des JAL mit Frost, Regen etc. noch ansehen und will mal schauen, ob ich dem JAL beibringen kann, bei Regen die Fenster zu zu machen. Wir werden sehen...
Home Assistant
In Home Assistant gibt es das "Cover" für Rollos, Fenster etc. Eine für mich funktionierende Konfiguration unterhalb KNX sieht so aus:
Code:
cover: - name: "Rollo Eingang" device_class: "shutter" move_long_address: "3/1/0" stop_address: "3/1/1" position_address: "3/1/2" position_state_address: "3/2/2" travelling_time_down: 47 travelling_time_up: 47
Hiermit funktioniert hoch/runter/stop ebenso wie eine prozentuale Positionsvorgabe.
FAZIT
Ich bin zufrieden und hoffe, dass alles dauerhaft stabil läuft. Ich habe es gerade erst konfiguriert und keine Langzeiterfahrung. Soweit macht es aber einen guten Eindruck.
Da ich in der Regel sehr beschäftigt und in diesem Forum ansonsten wenig aktiv bin, kann ich nicht versprechen, dass ich dauerhaft auf sämtliche Fragen reagieren werde. Aber ich werde mich bemühen, mal in den ersten Tagen reinzuschauen, falls ich etwas unklar beschrieben habe. Ich hoffe, dass ich hiermit allen, die eine ähnliche Umsetzung anstreben helfen konnte.
Kommentar