    #16
    soviel wie bei den anderen vielen Geräten die man im Standby hat. Aber der AMI/AZI hat ja das Relais, warum soll man das dann nicht auch nutzen?

    Kommentar


      #17
      Zitat von JojoS Beitrag anzeigen
      Das nächtliche Abschalten macht da also Sinn.
      Ich habe einen Hoymiles WR...
      Gleiches Szenario hier, ich habe den HM-600 und wenn mir der AMI eins gezeigt hat, dann das die nächtliche Abschaltung schon wegen des Leerlaufverbrauches des HM. Offtopic: Wieviel Leerlauf-Leistung zieht bei Dir der HM denn? Bei mir sind es (laut AMI 7.5).

      Zitat von tsb2001​ Beitrag anzeigen
      Wenn der AMI in seiner Messung total daneben liegt, weil sehr wenig bis gar keine Wirkleistung bezogen wird (und ein Teil des gemessenen Stroms Blindleistung ist, die dein Netzbezugszähler sowieso nicht zählt); was sparst du dann durch die Abschaltung genau?
      Blindleistung sollte bei PV eigtl nicht so das Problem sein, da ein WR einen ziemlich sauberen und netzsynchronisierten Sinus produzieren sollte, wenn nicht gerade eine Blindleistungs-Verschiebung konfiguriert ist (oder stehe ich hier auf dem Schlauch?)
      Zuletzt geändert von ctr; 14.01.2023, 13:50.

      Kommentar


        #18
        Wenn der Wechselrichter aber nichts produziert, ist er u.a. ein Schaltnetzteil, welches gerade bei kleineren Leistungen ca. den Faktor 4 haben kann. Hast du ein simples 'Energiemessgerät' für 15€ aus dem Discounter?

        Kommentar


          #19
          Die Leerlauf Leistung waren ein par Watt, aber das wird der AMI nicht richtig angezeigt haben, da ist ja eine induktive Last dran. Die generierte Leistung stimmte aber gut mit der HM Anzeige überein. Da ist es aber einfach die Werte aus dem WR auszulesen, zumindest bei den Hoymiles. Die liefern da noch mehr wenn es eiinen interessiert.

          Kommentar


            #20
            Hi,

            ich würde den Thread gerne nochmal wiederbeleben, weil mir aus obiger Diskussion eine Sache nicht ganz klar geworden ist.
            Ich bekomme einen AMI Aktor eingebaut und würde da gerne einen Kanal von der PV-Anlage anschließen.

            Ich möchte ich keine genaue Erzeugungsleistung davon wissen, aber es wäre schön, wenn ich grob ab einer gewissen Leistung damit ein Schaltevent auslösen könnte. Ist das damit möglich? Muss Kanal Aus- und Eingang dafür vertauscht werden?

            VG

            Kommentar


              #21
              Ist das mit # 12 nicht bereits beantwortet?
              Gruß Bernhard

              Kommentar


                #22
                Ist das so zu verstehen, dass der AMI egal in welche Richtung der Strom fließt anzeigen kann, dass da was ist, aber nicht in welche Richtung? Also Verbrauch oder Einspeisung gleich angezeigt werden würden, wohingegen der AZI + und - vor dem Stromfluss zeigen würde?

                Kommentar


                  #23
                  Ja genau, so verstehe ist das. Mit dem AMI bekommst Du nur den Betrag, nicht die Richtung.
                  Gruß Bernhard

                  Kommentar


                    #24
                    Ja ein AMI misst Strom und gibt das Vorzeichenneutral als Betrag aus.

                    Zitat von danfi Beitrag anzeigen
                    Ich bekomme einen AMI Aktor eingebaut und würde da gerne einen Kanal von der PV-Anlage anschließen.
                    Das wiederum solltest mal genauer erklären.

                    Was ist das für eine PV Anlage einphasig oder dreiphasig?

                    Ansonsten ist meine klare Empfehlung für PV-Anlagen ordentliche Energiezähler zu verwenden die nicht auf dem Bus für hohe Telegrammlasten sorgen und mit denen man dann auch sinnvolle Regelungen auf Basis schneller Informationen erstellen kann.

                    Also entweder per Modbus oder MQTT die Daten liefern. Mikrowechselrichter von Hoymiles ohne integriertem WLAN lassen sich wunderbar offline mit einer OpenDTU auslesen. Oder im Zweifel einen Shelly für Messwerte per MQTT / KNX-IP. Die soll es ja mittlerweile auch schon integriert in LS-Automaten geben.

                    ----------------------------------------------------------------------------------
                    "Der Hauptgrund für Stress ist der tägliche Kontakt mit Idioten."
                    Albert Einstein

                    Kommentar


                      #25
                      Danke für die Hinweise, aber es wird sich nur um eine "steckerfertige Solaranlage" handeln.
                      Ein Shelly für die Überwachung und Steuerung der Akku/Hauseinspeisung kommt ebenfalls.
                      Wirklich notwendig ist die Belegung des Aktors nicht, aber der Kanal ist da und dann hätte ich sowas wie ein "Akku ist voll, jetzt wird Überschuss eingespeist-KO" in Form einer Leuchtenden LED an einem Taster oder so realisiert.