    Da ich meinen soeben selbst erstellten Beitrag nicht bearbeiten darf, hier als Ergänzung noch die Ausgabe des Gruppenmonitors in einem separaten Post:
    You do not have permission to view this gallery.
    This gallery has 1 photos.

    Kommentar


      #32
      Okay, ich bin nun ein Stück weiter. Die Sollwertanzeige (KO54) wird vom SBS in Verbindung mit "Reglerstatus HVAC (Slave)" (KO62) ausgewertet. Schreibt man eine dezimale 179 in die mit KO62 verknüpfte GA, erscheint das Heizsymbol im Display. Nun wird der Sollwert, der mit KO54 verknüpft ist, auch ordentlich als solcher angezeigt.

      Hilfreich war hier ein Thread aus 2024:
      Guten Tag, ich stehe im Moment ein wenig auf dem Schlauch und hoffe das mir hier jemand helfen kann. Habe bisher in diesem Forum noch nichts gefunden was die Temperaturregelung mit dem Busch Tenton angeht. Als Hardware habe ich diese Komponenten: - Busch Tenton Raumtemperaturregeler mit Bedienfunktion 10-fach SBR/U10.0.11-885 -

      Kommentar


        #33
        Hatte mal ein größeres Projekt, Chef fälschlicherweise SBS/U6.0.11 bestellt.

        Hab die Sollwertverschiebung einfach per 1bit dem AKH (Sollwertverschiebung 1 bit aktivieren) mitgeteilt. Wippe als 2-Tasten-Wertsender parametrisiert, links EIN rechts AUS.
        Punk ist nicht tot, Punk macht jetzt KNX

        Kommentar


          #34
          Ich habe bei Busch-Jaeger angerufen; die sagen, das funktioniert nur mit ihrem Master/Slave-Konzept. Dass das Gerät nicht regeln kann, wusste ich ja, aber dass es eine Temperatur nicht anzeigen kann, obwohl die Datentypen zusammenpassen, enttäuscht mich schon.

          Kommentar


            #35
            Doch, kann er... geht auch im reinem Slave Betrieb mit MDT Regler (Statusanzeige heizen hab ich mit interner Logik im SBS gelöst SBS, allerdings MDT AKH auf 2-Punkt Regelung und das ganze ohne Betriebsmodusumschaltung.
            Punk ist nicht tot, Punk macht jetzt KNX

            Kommentar


              #36
              Zitat von Trevi Beitrag anzeigen
              Ich habe bei Busch-Jaeger angerufen; die sagen, das funktioniert nur mit ihrem Master/Slave-Konzept
              Der BJ Support gibt genau die selben Antworten wie jeder Support... ist zwar KNX aber funktioniert nur mir unserem Scheiß...

              Deshalb liebe ich MDT, ich glaube der AKH .03 wurde nur entwickelt um die ganzen Spielereien und Sonderlocken (z.B. Gira X1) abzudecken damit es doch funktioniert.
              Punk ist nicht tot, Punk macht jetzt KNX

              Kommentar


                #37
                Danke für die Hilfe – läuft bei mir jetzt auch einwandfrei!
                Das Entscheidende ist, dass man mit dem dezimalen Wert 179 die Anzeige aktiviert.
                BJ ist da echt ein bisschen peinlich …

                Anbei meine Lösung mit den Gruppen – zusätzliche Gruppen sind enthalten, um die Einbindung in Home Assistant zu ermöglichen.
                Screenshot 2025-07-06 164524.png

                Kommentar


                  #38
                  Ich ergänze hier mal meine Einstellungen des SBS in Verbindung AKH.03 für die Nachwelt:

                  Screenshot1.png Screenshot5.png Screenshot2_1.png Screenshot4.png Screenshot3.png Screenshot2_2.png
                  Punk ist nicht tot, Punk macht jetzt KNX

                  Kommentar


                    #39
                    Okay, dann ergänze ich auch mal:

                    ich habe ein wenig Ordnung in die Sache bringen können. Für die Anzeige des "Heizen"-Symbols im SBS ist das 5. Bit im KO 62 (Regler Status HVAC Slave) verantwortlich.

                    Dieses Bit wird vom AKH.03 auch korrekt beschrieben, wenn in den Kanalparametern unter dem Punkt "Regler" die Einstellung für das HVAC-Statusobjekt auf "HVAC Status (non-standard DPT)" umgestellt wird.

                    Ganz nebenbei werden dadurch weitere Statusbits (wie z. B. Komfort, Standby, Frostschutz, etc.) gesetzt, die der SBS auch entsprechend auswertet und die passenden Symbole darstellt.

                    Mit dieser Lösung bin ich nun rundum zufrieden und bekomme ohne Umwege über Logikfunktionen alles angezeigt, inkl. ordnungsgemäßer Reaktion auf die Fensterkontakte (verknüpft mit dem AKH.03).

                    Vielleicht helfen diese Infos euch bei der Suche nach einer passenden Lösung.
                    Zuletzt geändert von oladi; 04.11.2025, 18:20.

                    Kommentar


                      #40
                      Hallo und frohe Ostern! Ich hoffe Ihr könnt mir helfen - ich versuche die Kombination aus dem MDT und Tenton zum laufen zu bekommen und hangel mich auf Basis Eurer Erläuterungen durch. Jetzt steh ich allerdings langsam aber sicher vor dem vielgerühmten Wald ... zuviel rumprobiert ... auf einem Taster habe ich Err.3 und auf dem anderen keine Sollwertanzeige: Könnte ihr bitte vll. nochmal von einem funktionierendem Setup die kompletten Screenshots der Einstellungen Taster/ Einstellungen AHK inkl. Kanal/ Gruppenaddressen am Stück posten? Ganz grossen Dank!

                      Kommentar


                        #41
                        Nö, du zeigst was du eingestellt hast und wir schupsen dich Richtung Lösung damit du einen Lerneffekt hast. Egal ob Mensch oder KI.
                        Punk ist nicht tot, Punk macht jetzt KNX

                        Kommentar


                          #42
                          Das weiss ich sehr zu schätzen - gib mir bitte so ca 30 min. Danke vorab! So von Mensch zu Mensch

                          Kommentar


                            #43
                            Naja Forumseinsteiger und gleich komplexe Frage... da bin ich mißtrauisch. Schick einfach Screenshots und wir gucken das dir geholfen wird. Eigentlich hab ich all mein Wissen zu dem Thema hier hinterlegt.
                            Punk ist nicht tot, Punk macht jetzt KNX

                            Kommentar


                              #44
                              ahk1.png
                              ahk2.png
                              ahk3.png

                              s1.png
                              s2.png

                              s3.png
                              s4.png
                              s5.png

                              Ich bekomme die Objektansicht nicht so schön dargestellt (wo muss ich da klicken?). Nicht nur Forumseinsteiger sondern auch noch ein wenig Anfänger - auch wenn Lichter schalten u.s.w schon gut klappt. Der Monitor zeigt auch da Senden der Sollwertverschiebung. Ist-Temperatur und Sollwert werden auch jeweils hin und her gesendet. Nur die Anzeige funktioniert nicht. Ich hab die beiden folgenden Objekte verknüpft.
                              GA.png

                              Hoffe, das ist okay mit der Screenshot-Darstellung.

                              DANKE!