Binäreingang als Leckagesensor "missbrauchen"??

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    #76
    Zitat von concept Beitrag anzeigen


    der bisher dümmste Kommentar in diesem Thread. Aber okay, das Ende ist ja noch offen...
    dürfe am betrachter liegen.

    Kommentar


      #77
      Zitat von ewfwd Beitrag anzeigen
      Wenn du Digitale Eingänge eh noch hast könnte das hier ggf passen:

      oder von ABB die SWM4/RN, die brauchen 12V und haben ein Relais drin, also Signal galvanisch getrennt (gibts zB bei Voltus).

      das gute an 12V ist, dass Ihr nicht auf die Idee kommt, die Hilfsspannungsausgänge einer KNX-SV zu verwenden

      (aber im Ernst, es kommt von deren Alarmanlagen-Sparte)
      gemäss forenregeln soll man bitte und danke sagen! also: bitte und danke!

      Kommentar


        #78
        Zitat von concept Beitrag anzeigen


        oder von ABB die SWM4/RN, die brauchen 12V und haben ein Relais drin, also Signal galvanisch getrennt (gibts zB bei Voltus).

        das gute an 12V ist, dass Ihr nicht auf die Idee kommt, die Hilfsspannungsausgänge einer KNX-SV zu verwenden

        (aber im Ernst, es kommt von deren Alarmanlagen-Sparte)
        Ich habe mich mal für die Version SWM4/RN entschieden, welche an einem MDT Binäreingang angeschlossen sind, die Pushmeldungen funktionieren jedoch nur, wenn ich z.B das Kabel kurz vom Binäreingang löse und anschliessend wieder montiere, dann folgt die Pushnachricht auf dem Mobilphone, wie es sein sollte.

        Wenn ich jedoch ein wenig Wasser unter den Sensor giesse, schaltet die LED auf rot, jedoch bekomme ich keine Pushmeldung, hättest du eine Ahnung, an was das liegen könnte ? Oder funktioniert das mit dem Binäreingang wie ich es vorgesehen habe sowieso nicht ?

        Kommentar


          #79
          Kannst Du die Schaltung aufskizzieren? Typ Binäreingang? Welcher Server?
          gemäss forenregeln soll man bitte und danke sagen! also: bitte und danke!

          Kommentar


            #80
            Ich habe den Homeserver 4 und den Binäreingang BE-16000.01 https://www.mdt.de/download/Archiv/M...eingang_01.pdf

            Kannst du mit dem etwas anfangen?

            Das Bild welches ich angefügt habe, sind 5 ABB melder durch den Elektriker angeschlossen worden.
            Die ABB SWM4 sind am Binäreingang angeschlossen sonst nichts weiter
            Angehängte Dateien
            Zuletzt geändert von kufd; 03.01.2026, 19:22.

            Kommentar


              #81
              Schritt 1: löse den Wassermelder vom BE. Dann teste den Eingang mit einer Drahtbrücke. Werden so die Push's ausgelöst?


              Noch eine Frage: wo kommen die 12V her?
              Zuletzt geändert von concept; 03.01.2026, 19:28.
              gemäss forenregeln soll man bitte und danke sagen! also: bitte und danke!

              Kommentar


                #82
                Zitat von concept Beitrag anzeigen
                Schritt 1: löse den Wassermelder vom BE. Dann teste den Eingang mit einer Drahtbrücke. Werden so die Push's ausgelöst?


                Noch eine Frage: wo kommen die 12V her?
                Also ich habe bei den hintersten zwei O sowie P die Drähte gelöst und durch eine Brücke ersetzt, sobald ich P jeweils eingesteckt habe (also den zweiten Draht) hat es mir eine Pushmeldung gegeben. Ich habe also eine Pushmeldung erhalten, jedoch immer nur 1. Erst als ich den Draht wieder bei P gelöst habe und wieder eingesteckte hatte, wurde mir wieder erneut eine Pushmeldung gegeben.

                Ich habe keine weitere 12V (der Binäreingang ist nur am Bus angeschlossen)
                Zuletzt geändert von kufd; 03.01.2026, 19:45.

                Kommentar


                  #83
                  O und P sind zwei unterschiedliche Kanäle. Für O musst Du den Sensor (bzw die Drahtbrücke) an den Klemmen 22 & 23 anschliessen, für Kanal P zwischen 23 & 24.

                  Wie versorgst Du die 12V?
                  gemäss forenregeln soll man bitte und danke sagen! also: bitte und danke!

                  Kommentar


                    #84
                    Zitat von concept Beitrag anzeigen
                    O und P sind zwei unterschiedliche Kanäle. Für O musst Du den Sensor (bzw die Drahtbrücke) an den Klemmen 22 & 23 anschliessen, für Kanal P zwischen 23 & 24.

                    Wie versorgst Du die 12V?
                    Gute Frage wegen den 12V, der Elektriker hat sonst nichts weiter angeschlossen, einfach direkt am Binäreingang welcher über Bus versorgt wird, liegt an dem der Fehler ?
                    Entschuldige, ich habe es falsch geschrieben ich hatte vorher Klemme 23 und 24 gebrückt, dann hat es mir die Pushmeldung gegeben. (Ich dachte das ist O und P, sry für die Verwirrung)

                    Kommentar


                      #85
                      Der Sensor braucht 12V. Der gelbe und der grüne Drähte sind nirgends angeschlossen?

                      hier Installationsanleitung
                      Zuletzt geändert von concept; 03.01.2026, 20:02.
                      gemäss forenregeln soll man bitte und danke sagen! also: bitte und danke!

                      Kommentar


                        #86
                        Ich schaue mir das in Ruhe mal an, aber was ich jetzt schon sagen kann ist, dass der grüne sowie gelbe Draht im Binäreingang eingesteckt sind.

                        Hier noch ein Foto, man sieht hier deutlich, dass die anderen Drähte gar nicht angeschlossen sind.

                        Komischerweise haben die alten zwei Stück Wassermelder nur 3 Drähte, evtl. könnten das SWM4 sein ohne die RN Version, das prüfe ich. Foto Anschluss oben.jpg
                        Angehängte Dateien

                        Kommentar


                          #87
                          So wird das nichts!

                          Kann Dein Elektriker eine Installationsanleitung lesen?

                          Bestell Dir mal ein 12V Netzgerät, zB dieses hier ABB CP-D 12/0.83.
                          Conrad liefert auch in die Schweiz.
                          Mit dem Teil kannst Du dann eine beliebige Anzahl Sensoren versorgen.


                          Zuletzt geändert von concept; 03.01.2026, 20:34. Grund: Link korrigiert
                          gemäss forenregeln soll man bitte und danke sagen! also: bitte und danke!

                          Kommentar


                            #88
                            Zitat von concept Beitrag anzeigen
                            So wird das nichts!

                            Kann Dein Elektriker eine Installationsanleitung lesen?

                            Bestell Dir mal ein 12V Netzgerät, zB dieses hier ABB CP-D 12/0.83.
                            Conrad liefert auch in die Schweiz.
                            Mit dem Teil kannst Du dann eine beliebige Anzahl Sensoren versorgen.


                            Danke vorab für die Hilfe, ich werde nun mal so ein 12V Netzgerät bestellen:

                            Was ich aber nun noch rausgefunden habe ist folgendes, es sind 3 Stück SWM4 somit 4 gleichfarbige Drähte (gelb) und nur 2 Stück davon SWM4/RN für welche ich nun ein 12V Netzgerät bestelle.

                            Können die SWM4 überhaupt gebraucht werden, oder gehen die nur mittels eigener ABB Anlage ?

                            Ich habe noch ein Bild angefügt wie diese angeschlossen sind, beim Binäreingang auf Klemme 7 und 8.

                            Anschluss an Binäreingang Klemme 7 und 8.jpg
                            Wenn ich bei einem der drei SWM4 beim blau/weissen Kabel hin und herbewege (am Orangen Teil), erhalte ich Pushmeldungen.Hat wohl mit einem Wackelkontakt zu tun Bei den anderen zwei SWM4, welche gleich verkabelt sind (Leider nicht erkennbar, da alle Kabel gelb) erhalte ich keine Pushmeldung.
                            Angehängte Dateien

                            Kommentar


                              #89
                              Zitat von kufd Beitrag anzeigen
                              Können die SWM4 überhaupt gebraucht werden, oder gehen die nur mittels eigener ABB Anlage ?

                              Die gehen nur mit einer ABB Alarmanlage.

                              Ueberigens, schalte in den Einstellungen mal frei, dass man Dir eine PN schicken kann.


                              Edit: Ich zweifle immer mehr an deinem Eli!!
                              Zuletzt geändert von concept; 04.01.2026, 23:36.
                              gemäss forenregeln soll man bitte und danke sagen! also: bitte und danke!

                              Kommentar


                                #90
                                Zitat von concept Beitrag anzeigen


                                Die gehen nur mit einer ABB Alarmanlage.

                                Ueberigens, schalte in den Einstellungen mal frei, dass man Dir eine PN schicken kann.


                                Edit: Ich zweifle immer mehr an deinem Eli!!
                                Ich habe PN nun freigeschaltet. Ja, nun kann ich drei neue Sensoren kaufen.

                                Wenn ich es richtig verstehe benötigt man das braune Kabel vom SWM4/RN nicht, könnte man dann zumindest gleich anschliessen wie auf dem oberen Foto (jedoch das andere Kabel dunkelblau/Türkis zusätzlich anschliessen)? Sonst müssen auch noch die Kabel neu gezogen werden?
                                Zuletzt geändert von kufd; 05.01.2026, 13:26.