Super-GAU - Ausdehnungsgefäß setzt KNX Verteiler unter Wasser
Einklappen
X
-
Zitat von dreamy1 Beitrag anzeigenKannst Dich mal hier umschauen, habs gerade hinter mir: https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...61#post1849361
Deine Planung ist super und ich werde die wohl auch so umsetzen. Einen Wasserzähler mit S0 habe ich auch schon. Fehlt im Wesentlichen der Motorkugelhahn und ein paar weitere Sensoren. Der Rest idt dann Logik. Danke nochmal für den Link.
Zitat von hyman Beitrag anzeigenGanz einfach: Das Wasser wird wärmer und dadurch mehr, kann aber wegen Rückschlagventil nicht in die Leitung zurück. Da kann beliebig hoher Druck entstehen.
Und kann man erkennen, ob die Gummiblase im Ausdehnungsgefäß geplatzt ist?
Zitat von hyman Beitrag anzeigenoder gleich ein Flusswächter
Zitat von dreamy1 Beitrag anzeigenWenn so ein Gefäß luftgefüllt überdrückt wird, ist das eine "Gasbombe", die durchaus auch tödlich sein kann.
Kommentar
-
Zitat von jonofe Beitrag anzeigenUnd kann man erkennen, ob die Gummiblase im Ausdehnungsgefäß geplatzt ist?
Besser man Prüft den Vordruck mit einem Manometer
Kommentar
-
Also was mir noch dazu einfällt... du könntest evtl. mit einer Wärmebildkamera von zeit zu zeit den Betroffenen Schaltschrank überprüfen ob es an irgendwelchen Stellen eine stärkere Wärmeentwicklung gibt z.b. bei schadhaften oder oxidierten Kontakten oder Klemmen. So machen wir es auf Arbeit immer in der Automatisierungstechnik und Produktionsanlagen bzw. Fertigungsmaschinen.
Kommentar
-
Zitat von beauty Beitrag anzeigendu könntest evtl. mit einer Wärmebildkamera von zeit zu zeit den Betroffenen Schaltschrank überprüfen ob es an irgendwelchen Stellen eine stärkere Wärmeentwicklung gibt
- Likes 2
Kommentar
-
vento66 wenn du das denkst bist du leider auf dem Holzweg und ist keine Augenwischerei... natürlich sollte bei der Messung ein Strom fliessen.... ist ja wohl logisch...
Ich arbeite bei einem Weltkonzern und dort ist sowas gängige praxis..DGVU V3 Prüfungen und so.... und ja ich habe dort schon so einiges gesehen was man so nicht sieht und denkt ist ja noch ok so... und klar man braucht referenzen also Urzustand um eine Veränderung feststellen zu können. Aber bei einer losen oder oxidierten/verkokelten Klemmverschraubung ist es sehr wohl und sehr gut ersichtlich das dort was nicht stimmt...Zuletzt geändert von beauty; 08.04.2023, 21:46.
Kommentar
-
Ja dann mach das mal im EFH. Da kannst Du stundenlang mit der Thermografie vor dem Verteiler rumturnen, und alles ist in Ordnung. Dann macht sich einer eine Tee, schaltet den Wasserkocher ein, und aus dem Verteiler riecht es verbrannt. Das funktioniert bei Anlagen, die immer in Betrieb sind, und immer eine Last da ist. Im EFH werden unter Tags wohl keine 10% der Klemmen unter Last stehen.
Kommentar
-
Definitiv austauschen. Hab beruflich schon zu viele Verteilungen gesehen die "nur" ein bisschen Wasser gesehen haben. Auch wenn es nur den KNX Verteiler betrifft: man kann nicht in die Aktoren gucken und gammeln dauert bissl. Zumal ich davon ausgehe das Garantie für die Geräte auch erloschen sein dürfte.
Also Notbetrieb ja wenn dein Kumpel ein Auge drauf behält. Versicherung auf den Sack gehen mit ner Bescheinigung deines aktiven Elis das Anlage außer Betrieb genommen werden muß. Vorteil: Neue Garantie auf alle Aktoren, evtl. sogar Upgrade auf bessere.
Versicherungen möchten immer erst mal nicht zahlen... hab da selber nen Kampf durch. Waren nur 3 Fensterscheiben... 6 MonatePunk ist nicht tot, Punk macht jetzt KNX
Kommentar
-
Wegen des Ausgleichsgefäss bei WW: hab zwar ne Frischwasserstation (keinen großen Tank auf der WW-Seite) aber hab mal gehört, man verbaut auch im klassischen Aufbau keine Ausgleichsgefässe im WW-Bereich mehr. Nur noch Sicherheitsventil mit Ablauf.
Dadurch verlierst zwar ein paar Liter Wasser, das ist aber günstiger als alle paar Jahre die Blase neu zu machen.
Vielleicht ne Alternative und fühlt sich besser an als der 1:1-Ersatz.
- Likes 1
Kommentar
-
Bei uns war der Aufbau ohne Gefäß schon 2011 Standard. Hab noch nie mitbekommen, dass da *regelmäßig* Wasser über das SiV weggeht - das regelt der Gasraum im Speicher, durch die Volumenvergrösserung beim Erwärmen wird das Gas oben zusammengedrückt und der Druck erhöht sich.
Der sollte aber im Normalbetrieb nicht so hoch werden, dass das SiV abbläst.
Ich habs einmal gesehen, als im Hochsommer die Solarthermie den Speicher fast zum Kochen gebracht hat, aber nie beim normalen Aufheizen.
Kommentar
-
Mal als Anhaltspunkt:
Wenn man einen 100L WW-Speicher von 20°C auf 60°C erwärmt, dehnt sich das Wasser um 1,5 Liter aus. Bei einem 300L Speicher 4,5 Liter usw...
Damit kann man nach Bernoulli (P1*V1 = p2*V2) ungefähr den Druckanstieg in der Gasblase (im Speicher oder als externes Gefäß) ausrechnen:
Angenommen, man hat einen 300L Speicher und der WW-Abgang hat nach oben (Gasraum) 10 Liter Totvolumen und der Normaldruck liegt bei 3 bar. Dann ergibt sich bei einer Erhöhung von 20°C kaltem Wasser auf 60° eine Druckerhöhung um 2,5 bar - im System sind es dann schon 5,5 bar, liegt damit aber normalerweise unter dem Einstelldruck des SiV (üblich: 6, 8 oder 10 bar). Das wird also problemlos abgefangen, ohne das Wasser verloren geht.
Wenn nun aber z.B. das Legionellenprogramm oder Solarthermie das Wasser auf 80°C heizt, dann beträgt die Volumenvergrößerung des Inhalts eines 300L-Speichers schon 8,2 Liter und der Enddruck liegt bei (imaginären) 16,7 bar, da bläst das SiV aber vorher mal kurz ab. Das sind dann z.B. bei einem 6 bar SiV rund 3,2 Liter Wasser, die abgelassen werden, bei einem 8 bar SiV sind es rund 2 Liter.
Zuletzt geändert von dreamy1; 09.04.2023, 21:16.