Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

MDT Heizungsaktoren

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    Hallo ich habe jetzt auch einen MDT 8-fach Heizungsaktor gekauft.
    Leider ist die PDB aber scheinbar nur für ETS Version 4.
    Ich bin aber noch bei Version 3c.
    Gibts hier eine Möglichkeit oder muss ich jetzt für extra für den Aktor die 4er kaufen?
    Gruß Christian

    Homeserver 2.2
    Anbindung an Fritzbox 80%
    LinVDR 10% - Reelbox 0%

    Kommentar


      Musst Du nicht - die .vd4 wird von der 3er verwendet.

      Die 3.0c solltest Du aber auf die 3.0f mal updaten.

      Die 4er verwendet .KNXPROD - nur am Rande als Info.
      Gruss
      GLT

      Kommentar


        Zitat von Fechter65 Beitrag anzeigen
        Um dies zu verifizieren, habe ich heute begonnen, die Soll- und die Stellwerte pro Heizkananal mit dem Wiregate als RRD aufzuzeichnen.
        Sicher dass die aufgezeichneten Werte auch die für den Regler verwendeten sind? D.h. dass nicht irgendwo GAs vertauscht sind? (Evtl. gar DPTs vertauscht sind?!?)

        Falls diesbezüglich alles i.O. sein sollte: dann sprich mal mit dem Hersteller. Normales PI-Regler-Verhalten ist das nicht.
        TS2, B.IQ, DALI, WireGate für 1wire so wie Server für Logik und als KNX Visu die CometVisu auf HomeCockpit Minor. - Bitte keine PNs, Fragen gehören in das Forum, damit jeder was von den Antworten hat!

        Kommentar


          @Chris M:

          Ja, normal ist das für einen PI-Regler nicht. Aber (s.u.) mein 4-fach MDT macht das Gleiche.

          Irgendwo in diesem Thread war das schonmal diskutiert worden. Es gibt scheinbar einen "Zusatzalgorithmus" der bei schnellen Wertänderungen vorausschauend eingreifen soll. Oder es sind Rundungsfehler. Nicht-Null bedeutet ja automatisch 5%, weil das die kleinste Stufe ist.

          Gruss,

          der Jan
          Angehängte Dateien
          KNX, DMX over E1.31, DALI, 1W, OpenHAB, MQTT

          Kommentar


            Zitat von JNK Beitrag anzeigen
            Irgendwo in diesem Thread war das schonmal diskutiert worden. Es gibt scheinbar einen "Zusatzalgorithmus" der bei schnellen Wertänderungen vorausschauend eingreifen soll.
            Nur sind in dem Graphen vor ein paar Postings nur annähernd konstante Werte zu sehen...
            Zitat von JNK Beitrag anzeigen
            Oder es sind Rundungsfehler. Nicht-Null bedeutet ja automatisch 5%, weil das die kleinste Stufe ist.
            Dann wäre das aber eher eine falsche Rundung (ceil statt floor mit +0,5).

            Abseits der Mathematik (die natürlich stimmen sollte!) kann man sich aber auch die Auswirkung ansehen: Nimmt man mal einen Peak mit 5% an, bei einem PWM mit der typischen "Frequenz" von 15 Min heißt dass, dass das Ventil einmalig für 45 Sekunden bestromt wird. Das dürfte in etwa der "Fahrzeit" des Ventiles entsprechen.
            => Die Heizleistung davon ist mehr als überschaubar, das würde eher als Ventilschutz gegen Festsitzen durchgehen...
            TS2, B.IQ, DALI, WireGate für 1wire so wie Server für Logik und als KNX Visu die CometVisu auf HomeCockpit Minor. - Bitte keine PNs, Fragen gehören in das Forum, damit jeder was von den Antworten hat!

            Kommentar


              Zitat von Chris M. Beitrag anzeigen
              Sicher dass die aufgezeichneten Werte auch die für den Regler verwendeten sind? D.h. dass nicht irgendwo GAs vertauscht sind? (Evtl. gar DPTs vertauscht sind?!?)
              Hallo Chris,
              herzlichen Dank, dass Du Dir dies angeschaut hast.
              Ich habe es jetzt noch einmal überprüft: nach meinem Ermessen habe ich weder Werte vertauscht, noch die falschen DPT verwendet.

              Beste Grüsse
              Diego

              Kommentar


                Moin,

                ich habe mal bei mir geschaut. In Bild 1 habe ich (z. B. über Nacht) das gleiche Verhalten. In einem anderen Raum gibt es das nicht (Bild 2). Der Unterschied besteht darin, das Bild 1 ein Raum mit FBH ist und Bild 2 ein Raum mit Heizkörper, somit sind die Regelparameter unterschiedlich.

                VG,
                Mucki
                Angehängte Dateien

                Kommentar


                  Zitat von Fechter65 Beitrag anzeigen
                  trotz sommerlichen Temperaturen unsere Fussbodenheizung heizt, d.h. dass auf einzelnen Heizkanälen Stellwerte > 0% gesendet werden.
                  Um das Thema nun noch mal aufzugreifen: Ich habe jetzt gerade das gleiche Problem. In Rücksprache mit dem Support wurde mir vorgeschlagen ich möge mal die Zeit von 120 min reduzieren auf z.B. 90 min.
                  Ich vermute das dort eine negative Steigung der Temperaturkurve dazu führt das der im MDT Aktor integrierte Aktor meint "nun muß ich mal dem drohenden Wärmeverlust entgegenwirken".

                  Wie wäre es denn, wenn man ein "Intelligenzgen" davor schaltet das ein Veto einlegt und sagt wenn Soll und Ist Abstand größer als x dann bitte keine Stellgröße > 0?

                  Gruß,
                  Bernd

                  Kommentar


                    Moin,

                    ich habe darüber nachgedacht, die einzelnen Kanäle zu sperren, wenn bestimmte Parameter vorliegen. Aber die Umsetzung steht noch aus.

                    Vg,
                    Mucki

                    Kommentar


                      Warum nicht einfach die Objekte nehmen, die für diesen Fall vorgesehen wurden?

                      4.1.2 Sommer-/Winterbetrieb
                      In den nachfolgenden Einstellungen kann der Sommer‐/Winterbetrieb eingestellt werden:
                      Bild 10: Sommer‐/Winterbetrieb
                      Die nachfolgende Tabelle zeigt den Einstellbereich für diese Parameter:
                      Unterfunktion Wertebereich
                      [Defaultwert]
                      Kommentar
                      Stellwerte bei
                      Sommerbetrieb auf 0%
                      setzen
                      􀂃 Ja
                      􀂃 Nein
                      Ist diese Einstellung aktiv wird der
                      Stellwert im Sommerbetrieb auf
                      0% gesetzt
                      Polarität für Objekt
                      Sommer/Winter
                      􀂃 Sommer=1/Winter=0
                      􀂃 Sommer=0/Winter=1
                      Einstellung der Polarität für die
                      Umschaltung
                      Tabelle 9: Sommer‐/Winterbetrieb
                      Der Heizungsaktor kann in einen Sommer‐ und einen Winterbetrieb geschaltet werden. Die Polarität
                      des Objektes kann eingestellt werden.
                      Zusätzlich kann eine Einstellung getroffen werden, dass der Stellwert im Sommerbetrieb dauerhaft
                      auf 0% gesetzt wird. Diese Einstellung kann jedoch natürlich nur vorgenommen werden, wenn die
                      Umschaltung für den Kühlbetrieb als „nicht aktiv“ ausgewählt wurde(siehe hierzu auch: 4.1.3
                      Heiz/Kühlumschaltung), der Aktor somit als reiner Heizungsaktor arbeitet.
                      Nummer Name Größe Verwendung
                      80/160 Sommer/Winter 1 Bit Umschaltung Sommer‐/Winterbetrieb
                      Gruß Matthias
                      EIB übersetzt meine Frau mit "Ehepaar Ist Beschäftigt"
                      - PN nur für PERSÖNLICHES!

                      Kommentar


                        Zitat von bmx Beitrag anzeigen
                        Wie wäre es denn, wenn man ein "Intelligenzgen" davor schaltet das ein Veto einlegt und sagt wenn Soll und Ist Abstand größer als x dann bitte keine Stellgröße > 0?

                        Gruß,
                        Bernd
                        Das ist einfach:

                        Weil das keine regelungtechnische Intelligenz sondern Schwachsinn ist. Sofern keine Bugs vorhanden muss das mit den richtigen Parametern auch so passen.

                        Gruss,
                        Gaston

                        Kommentar


                          So...

                          Da hat der MatthiasS mich doch auf eine Idee gebracht.

                          Dies Objekt nutze ich ja schon, aber:

                          Heute morgen wurde lt. HS die GA "Sommerbetrieb" auf "1" gesetzt, was sich auch bis jetzt nicht geändert hat.
                          Lt. Aktor ist die Polarität "Sommer=1" und "Sommerbetrieb auf 0% setzen=Ja", sowie "kein Kühlbetrieb"

                          Trotzdem sind zwei Heizkreise heute mittag jeweils zweimal auf 5% gegangen.
                          Das sollte doch wohl nicht der Festsitzschutz sein, oder?

                          Da werd ich doch mal mit MDT sprechen!

                          VG,
                          Mucki

                          Kommentar


                            Zitat von MatthiasS Beitrag anzeigen
                            Warum nicht einfach die Objekte nehmen, die für diesen Fall vorgesehen wurden?
                            Weil wir auch im Sommer mal kalte Tage haben an denen ich einen Raum auf mindestens 21° und höchstens 23° haben muß. Also bei Temperaturen < 21° muß ich heizen und > 23° kühlen.

                            Nun könnte ich ja bei draußen >= 22° auf Sommerbetrieb schalten, wenn es nur um diesen Raum ginge. Bei allen anderen aber wird gearbeitet und es geht bei den Büros um Unterkühlung zu verhindern und in der Produktion um Auskühlung zu verhindern.

                            Ich kann trotzdem nicht nachvollziehen warum bei einer Temperatudifferenz zwischen soll und ist von 10° trotzdem nachgeheizt wird. Das erschließt sich mir nicht.

                            @HJK: Vorschläge?

                            @Gaston: Bist Du sicher, das es kein Bug ist? Was soll ich Deiner Meinung nach einstellen bei einer Fußbodenheizung? (Derzeit 5K/120min)

                            Gruß,
                            Bernd

                            Kommentar


                              Hallo,

                              das Verhalten ist ganz normal, und wird durch den I-Anteil bzw. der Clipping-Strategie hervorgerufen.
                              Bei fallender Temperatur kann der vorher aufgebaute I-Anteil den Regler kurzzeitig wieder etwas öffen. Der I-Anteil wird natürlich wieder abgebaut, wenn die Raumtemperatur > Solltemperatur ist. Das geht schneller, wenn die Nachstellzeit kleiner eingestellt wird. Ist der I-Anteil aber abgebaut, gibt es kein Nachheizen mehr. Dieser Effekt tritt nur kurz auf und hat bei einer Fußbodenheizung auf Grund der Trägheit keine Auswirkung. Das heißt dieser Effekt kann nur beobachtet werden, wenn voher geheizt wurde und der I-Anteil entsprechend hoch war. Ist die Temperatur über Sollwert, wird auch kein neuer I-Anteil aufgebaut. Das Verhalten tritt also nur nach einer Heizphase kurzzeitig auf.

                              Gruß aus Engelskirchen
                              hjk

                              Kommentar


                                Hallo,

                                gibt es die V2 Hardware eigentlich schon zu kaufen?

                                Grüße

                                Jürgen

                                Kommentar

                                Lädt...
                                X